Od kilku tygodni rekuperator na najwyższym biegu nie jest w stanie przekroczyć 360m3 - posiadam Q450, który podczas instalacji miał maksymalny przepływ 440m3.
Na trzecim biegu, gdy powinien osiągnąć około 420m2, przepływ jest ograniczany do 360 m3 i pojawia się komunikat: ochrona opory lub ochrona hałas.
Wentylator nawiewowy ma 80% a wywiewny 65%. Wykonałem eksperyment otwarłem okna, włączyłem tylko wywiewanie powietrza, dodatkowo pozbyłem się filtrów albo cały tor był pusty, wynik przepływu bez zmian - 360m3.
Wykonałem: wymianę filtrów, mycie wymiennika, sprawdzenie nawiewów, czerpni. W między czasie wykonany był upgrade oprogramowania z 1.6.2 na 1.7.0.
Jakieś pomysły co może być powodem, tak dużego spadku wydajności?