Wymieniałem dziś łożyska posiłkując się instrukcją:
https://majsterkowo.pl/jak-wymienic-...excellent-400/
ale tylko pobieżnie bo instrukcja zawiera ogólniki i w sumie kilka błędów.
W każdym razie wymiana łożysk przebiegła bezproblemowo. Dużo dłużej zajęlo mi czyszczenie obudów wentylatorów i wytłoczek styropianowych - pełno sadzy po 5 latach używania.
Niestety po podłączeniu całości niemiła niespodzianka - wentylator nawiewny poszedł na maxa, spreż poszybował do 300Pa na nawiewie i nagle centrala sie wylaczyla (przeszla w jakis tryb awaryjny i chodzila na minimalnych obrotach). Po ponownym włączeniu wentylatory zaczynają się rozpędzać, spreż na nawiewie początkowo ładnie rosnie do 80Pa a potem nagle opada stopniowa aż do zera i tak zostaje. Wydajność na nawiewie pokazuje mi 0m3.
Wchodze w menu serwisowe i pokazuje błąd E100:
Oczywiscie obie rurki czerwone drożne, na pewno dobrze podłaczone. Dmucham w nie i jest normalny przelot na drugi koniec.
Zawuważyłem tylko na koncowce tej dyszy pomiarowej cisniania przy wentylatorze kropelke wody. Prawdopodobnie przez to dysza była zatkana. Ale po wyszuszeniu nic sie nie zmieniło. Dalej ten sam błąd.
Rozebralem jeszcze raz moduł wentylatorów, sprawdzilem wszystko i wszystko jest dobrze podłączone. Co się mogło stać ? Czy ta wilgoć z dyszy mogła jakoś zaszkodzić czujnikowi na płytce?