Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie,
Czy ktoś miał taki problem ze pompa nie dogrzewała Wam do zadanej temperatury w układzie? Przykładowo na krzywej zadana jest temp 35 a pompa nie dobiją do tej temperatury tylko dojeżdża do 32 i robi defrost, temperatura w układzie spada do 26 i znowu podbija ale nie osiąga zadanej temperatury, przez co chodzi cały czas.
Mam dobrze zwymiarowaną pompe ciepła 8kw na domu 150m 200l bufor i podłogówkę, strategie grzania mam ustawioną na czujnik zew i wew. Krzywa na 0.7. Przez to że pompa tak się ociąga właściwie nie osiąga również zadanej temperatury w domu.
Czy ktoś ma pomysł na ustawienie?
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak mam pomysł.
Na tę chwilę widać, że zapotrzebowanie na energię twojego domu jest większe niż to co można z pompy wycsnąć, a dodatkowo tę moc ograniczają częste defrosty.
Teraz ma się ocieplić, ustaw temperaturę na sterowniku/termostacie dość wysoko, tak żeby się pompa nie wyłączała.
Ustaw prostą, dobrze wygrzej dom, a następne tak ustaw docelową temperaturę pompy wg krzywej żeby pompa pracowała non stop 24/24.
Tak, żeby temperatura w domu była komfortowa i nie spadała, ale i nie rosła.
Jeśli taki efekt osiągniesz, a to będzie trwało parę dni, to ona się wkońcu zacznie modulować, spadać z obrotami a tym samym nie będzie się tak często szronić i tracić dodatkowej energii na tak częste defrosty.
Nie zapomnij wyregulować przepływy za buforem, tak żeby przed buforem i za buforem były w miarę porównywalne wskazania.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże tak się dzieje, bo tak jest pompa ustawiona?
W parametrach masz włączony zasobnik buforowy? Jaka histereza?
Jaką masz wartość Maks. T instal. CO w Parametrach zaawansowanych?
Bufor równolegle, czy szeregowo? Jaki masz manipulator, jaką temperaturę pokazuje?
To jest porada w rodzaju "zrób tak, żeby było dobrze"
Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowodem są prawdopodobnie źle dobrane pompy obiegowe, są za duże i przepływ obiegówek jest o wiele wiekszy niż przepływ między buforem a pompą ciepła tj 1300l/h między pompą ciepła a buforem i 1800l/h na dwóch pompach obiegowych na najniższym biegu, doraźnie zdławilem powrót zaworek i zaczęło osiągać zadane parametry na pompie ciepła
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie da rady w tej pompie zupełnie wyeliminować użycia grzałek do CO, tylko dla CWU da się to zrobić.
W styczniu grzałki u mnie włączyły się 15 razy, łączny czas pracy jeszcze nie przekroczył godziny.
Co ciekawe nie włączyły się w ogóle np tej nocy, gdy było -11.
Bardzo rzadko udaje mi się je nakryć przy pracy, jednak za każdym razem gdy się udaje, to jest to podczas odszraniania.
Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie też występuje piszczenie podczas obciążenia jednostek dochodi chyba z jednostki wew.(nie wiem czy to sprężanie). Zamierzam zgłosić to do serwisu przy okazji wymiany jakiejś tam płytki bo trafiła mi się ze starym softem który nic nie zlicza i w licznikach mam wszedzie 0 chociaż co jawnie przyznają te wartości z liczników pompy trzeba brać z przymrużeniem oka.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa piszczenia żadnego u siebie nie kojarzę, natomiast jeśli chodzi o wskazanie zużycia prądu, to wymagane jest podłączenie wyjścia impulsowego z podlicznika, bez tego będziesz mieć nawet nie zafałszowane liczby, ale zupełnie losowe. Alezio nie posiada wbudowanego licznika zużycia energii, taki to cudowny sprzęt.
Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sensie masz podłączone wyjście impulsowe z licznika do pompy?
Których danych konkretnie brakuje? Jedyne do czego potrzebny jest podlicznik to Zużycie energii CO oraz Zużycie energii CWU.
I co to znaczy "brakuje", masz 0 dla określonych pozycji w menu Liczniki? Masz panel sterowania z pokrętłem?
Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrzęczenie jest normalne w urządzeniach ze sprężarkami (lodówki, klimatyzatory, pompy ciepła).
Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.