Albo do wzrostu temperatury, albo do wzrostu ciśnienia w sprężarce i teą awaryjnego wyłączenia. Zigobar ma rację. Może pompa pracuje poprawnie tylko odbierasz tak dużo ciepła, że wydaje się, że pompa ciepła nie pracuje.
PC podnosi temperaturę na powrocie o delta T. jeżeli na powrocie masz np. 20 st. C, dużo ciepła odbierasz w instalacji c.o. czy c.w.u. to musi minąć odpowiednio dużo czasu na podniesienie temperatury całego układu - fizyka: m (masa tego co chcesz podgrzać) * c (4200 lub mniej w przypadku glikolu) * dt (przyrost temperatury = P (moc grzewcza pompy) * t (czas ile to trwa) - Pobierana (czyli ile mocy odbiera teraz Twój budynek)
Jak Podbierana jest większa od mocy pompy, to choćbyś czekał wieki i tak nic nie podgrzejesz
Ale priorytet to mieć PEWNOŚĆ, że masz krążenie w GZ.