Tak na chłopski rozum to wystarczy zmierzyć, co wielu z forumowiczów już robiło. Wystarczy ciepłomierz, co mierzy ile ciepła w instalację pakuje pompa ciepła i podlicznik, co mierzy, ile prądu pożarła PC wraz z całym osprzętem (elektronika, pompki obiegowe, itp.). Dzielisz wartość z ciepłomierza przez ilość kWh z licznika energii elektrycznej i masz COP rzeczywisty. Jest to najbardziej rzetelny pomiar, bo pokazuje rzeczywistość, a nie jakieś naciągane obiecanki producenta. U różnych użytkowników wychodzi różnie, ale prawie zawsze powyżej 3-4 dla pomp glikol-woda. Jak średni COP wynosi 2, to znaczy, że coś jest popsute albo źle wykonane w instalacji.