Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdy materiał izolacyjny, w tym wełna mineralna, charakteryzuje się różnymi właściwościami opisanymi m.in. współczynnikiem przewodzenia ciepła, oporem dyfuzyjnym pary wodnej, opornością przepływu powietrza, klasą reakcji na ogień, itp.
Dla zapewniania prawidłowej gospodarki cieplno-wilgotnościowej w przegrodzie, czy bezpieczeństwa pożarowego zalecane jest stosowanie niepalnych materiałów izolacyjnych o sprawdzonych właściwościach użytkowych.
Stad do izolacji dachów skośnych rekomendujemy montaż niepalnej wełny szklanej Isover (klasa A1) o jak najlepszych parametrach cieplnych np. Super-Mata gr 25cm (lambda 0,033W/mK, opór dyfuzyjny MU1, odporność ogniowa A1)
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
Isover - Isover
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiektórzy producenci deklarują jeszcze parametry nasiąkliwości. Parametry nasiąkliwości wystepują w kodzie wyrobu materiałów. Określane są symbolami WS oraz WL(P).
WS - oznacza nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu w wodzie
WL(P) - oznacza nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
Tomek W.
e-konsultant Rockwool
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
stoję przed dość palącym problemem docieplenie poddasza (wykonawca ma rozpocząć w połowie lipca). Z uwagi na dość niewielki budynek (każdy cm jest na wagę złota na poddaszu), chcę zastosować układ 15cm+5cm wełny.
Proszę o podpowiedzi i sugestie, jaki produkt i z jaką lambdą powinienem zastosować? Czy warto wydać więcej pieniędzy na wełnę o współczynniku 0,032/0,033 czy np. 0,035-0,039 w zupełności wystarczy?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jeśli poddasze nie jest duże to i różnica cenowa nie porazi. Zrób pianę pur . Podobno najlepsza i można to już kupić po 100 i okolice za m2.
Dom z naprzeciwka komentarze w dzienniku
Dom z naprzeciwka po przeróbkach. Ma być wentylacja mechaniczna z GŻWC, podłogówka na trzech kondygnacjach plus suszarki w łazienkach , piec na zrąbkę leśną z ekopal +bufor, jak najmniej elektryki , jak najmniej mechaniki, wszystko co będzie ma być używane cały czas. Przydomowa oczyszczalnia ścieków, CO. Wszystko ja sam z pomocą
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ponownie,
używając wełnę mineralną o niższej lambdzie, przy tej samej grubości izolacji otrzyma Pan lepszy współczynnik przenikania ciepła dla całego dachu. Mając na uwadze zmieniające się przepisy prawa w zakresie izolacyjności cieplnej przegród oraz zasadność minimalizacji strat ciepła rekomenduję materiał o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła, np: Isover Super-Mata o lambdzie = 0,033 W/mK
http://www.isover.pl/Nasza-oferta/Super-Mata
Rozpatrująć inwestycję warto uwzględniać nie tylko koszty inwestycyjne lecz również eksploatacyjne. Lepiej zaizolowany dom to mniejsze straty energi i tym samym mniejsze opłaty.
Dodatkowo jeżeli tak bardzo zależy Panu na oszczędności powierzchni, mogę polecić wełnę o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła na rynku: Isover Multimax 30 lambda = 0,030 W/mK
http://www.isover.pl/Nasza-oferta/ISOVER-Multimax-30
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
Isover - Isover
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
Bardzo się cieszę, że mogę zadać pytanie bezpośrednio ekspertowi. Skoro Kolega sam przywołał parametr "oporności przepływu powietrza" to czy mogę prosić o podanie tej wartości dla wymienionych i polecanych przez Kolegę materiałów. Od dawna próbowałem się tego dowiedzieć np. z kart technicznych ale nie jest podawany. Zatem jak można je porównać z innymi materiałami?
Thank You from the mountains
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ponownie,
przepraszam za długi czas odpowiedzi, aczkolwiek Pański post umknął mojej uwadze.
W deklaracji właściwości użytkowych np. Super-Maty:
http://www.isover.pl/Dokumentacja-te...ych/Super-Mata
widnieje pozycja: oporność przepływu powietrza, określona jako AFr.
AFr – oporność przepływu powietrza; jest jednym z parametrów określających zdolność produktu do pochłaniania dźwięku (dźwięki powietrzne); parametr określany jest liczbowo, a zależność zdolności pochłaniania od jego wartości nie jest liniowa. Na podstawie badań tej zależności ISOVER przyjmuje wartość AFr na poziomie 5, jako tę która charakteryzuje produkt, jako materiał pochłaniający dźwięki powietrzne.
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
Isover - Isover
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
Dziękuję za odpowiedź ale jest niesatysfakcjonująca. Opór przepływu powietrza ( roboczo nazwę go: filtracyjny) jest zupełnie czym innym niż zdolność do tłumienia dźwięków która raczej ma swoje oparcie w tłumieniu sprężystym. Parametr o który pytałem jest określany po angielski jako Air Permeability ( podatność na przenikanie powietrza). Parametrem bezpośrednio (odwrotność) powiązanym jest oporność powietrzna materiału. Jest również mianowana zupełnie inaczej bo w jednostkach układu SI (może być anglosaski) a nie w formie klas, które nic nie mówią i nie pozwalają na bezpośrednie porównanie materiałów pod tym względem.
Zatem proszę o dokładniejszą względem mojego zapytania odpowiedź.
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
zgodnie z normą definicja oporu przepływu powietrza brzmi:
Opór przepływu powietrza, AFr powinień być określany zgodnie z EN 29053. Wartość oporu przepływu powietrza powinna być deklarowana w poziomach co 1 kPa*s/m3. Żaden wynik badania nie powinien być mniejszy niż wartość deklarowana.
Tak jak pisałem wcześniej ISOVER przyjmuje wartość AFr na poziomie 5.
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
Isover - Isover
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co mnie uczyli to powietrza nie da się schłodzić, da się jedynie zabrać z niego ciepło. Wiec izolacja zatrzymuje przedostawanie się ciepła z zewnątrz do domu - hamuje jego dostarczenie w lato i nie wypuszcza ciepła z domu zimą.
Pow użyt 184m2, pow zabudowy 210m2. Elew 20cm styro, dach 30cm wełny, ogrz podłogowe na 15cm styro.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUwaga słuszna ale jedynie w przypadku takich izolacji które nie dopuszczają albo BARDZO utrudniają cyrkulację powietrza w obrębie warstwy izolacji. Z powodu bardzo niskiego oporu wełen różnego rodzaju, zwłaszcza tych ekonomicznych, z hipermarketu, nie spełniają one tego warunku. Ponieważ bazalt z którego jest produkowana wełna skalna jest skałą o dużym ciężarze właściwym oraz wysokiej akumulacji ciepła to nie dziwi, że o północy temperatura mierzona na płycie gk poddasza jest wyraźnie, o kilka stopni wyższa niż temperatura powietrza. Nie dość, że w ciągu dnia jest upalnie to jeszcze przez pół nocy mamy nad głową grzejnik. Dla młodych małżeństw jest to może bez znaczenia (albo nawet pożądane ) ale starsze pesele niespecjalnie w tym gustują. Wtedy zostaje klima i wirujący licznik prądu.
Ostatnio edytowane przez mat3006 ; 13-09-2014 o 22:31
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam,
tak samo jak gall86 tez mam konstrukcje dachowa z wiązarów i zastanawiam się nad wełną mineralną na sufit podwieszany w całym domu, 150 m2 , i tu mam pewną swoją opcję 15 cm x 15cm (łączna grubość wełny 30cm - czy tyle wystarczy przy lambdzie 0,32 badz 0,35?) na zakład i chciałbym poznać opinię Panów z Isovera i Rockwoola co o tym myślą.
Na chwilę obecną chcę zastosować wełny o lambdzie 0,32 bądź 0,35 na pewno nie wyższej ponieważ nie mam stropu i nie chciał bym wsadzać bubla marketowego. Mam propozycję z dwóch firm URSA 0,32 (20pln) i 0,35 (16pln) i druga Schwenk Climowool 0,34 (17pln), zastanawiam się też nad Isover Super Mata lambda 0,33 ale cena około 24pln delikatnie mnie przeraża przy zakupie około 330 m2. Co do wełny Rockwool którą bardzo chwalił mi mój kolega spotkałem się z takimi zastrzeżeniami iż na takim suficie podwieszanym owa wełna skalna bedzie za cięzka i tu mam prośbe do Pana z Rockwolla co mi na ten temat może powiedzieć.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam jeśli chodzi o zastosowanie produktów z wełny skalnej ROCKWOOL to standardowe obciążenie pasa dolnego wiązara to około około 500 N/m2 czyliI 50 kg /m2. Jeśli zdecyduje się Pan na rozwiązanie 30 cm izolacji TOPROCK SUPER to obciążenie wiązarów będzie się przedstawiać w następujący sposób :
wełna TOPROCK SUPER 30 cm 0,3*40 =12 kg m2
płyta gkb podwójna to 2 x 8 kg/m2= czyli 16 kg
sumując 12 + 16 + stelarz 2 kg = 30 kg
Reasumując pozostaje jeszcze bardzo duży zapas.
Tomek W.
e-konsultant Rockwool
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć, stoję przed podobnym dylematem co mariop26 , szukam wełny do izolacji sufitu podwieszanego, jednak nie wiem czy zdecydować się na wełnę skalną czy szklaną oraz o jakich parametrach. Poza tym zastanawiam się czy w takim wypadku folia paroizolacyjna powinna pojawić się na całej powierzchni sufitu, czy jedynie nad pomieszczeniami o większej wilgotności np. łazience, kuchni. Możecie coś doradzić?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych