Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa Gornym Slasku u mkm-a jest "inna" fizyka.
Jak oblodzenie wymiennika jest zjawiskiem pozadanym, to moze i rosa na podlodze pomaga po prostu w utrzymaniu jej w czystosci .
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam zawór 3D mieszający zasilanie podłogówki z powrotem, więc próbowałem wszelkich opcji. Efekty były takie, że albo nie chłodziło, albo gównianie chłodziło i zalewało łazienki i korytarz. Czemu akurat te pomieszczenia nie wiem, ale domyślam się, że dlatego, że mam tam dane troszkę większe przepływy żeby zimą było tam cieplej niż w innych pomieszczeniach. Podsumowując u mnie działa to w sposób zdecydowanie niezadowalający i nie widzę osobiście większego sensu stosowania takiego rozwiązania, jednocześnie nie neguję, że u kogoś może się to sprawdza i że są zadowoleni użytkownicy takiego systemu. Fajnie byłoby gdyby i oni się wypowiedzieli to mielibyśmy porównanie, bo wybacz ale Twoja opinia instalatora jest dla mnie nie wiele warta...
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMogę
Dwie zasadnicze kwestie:
Pierwsza, jak zapewne wiesz podłogówka jest przekaźnikiem energii cechującym się bardzo dużą bezwładnością, tzn proces nagrzewania, a zarazem chłodzenia danego pomieszczenia, trwa bardzo długo. Skoro zima potrzebuję ok doby, żeby podnieść temp o 1st to tak samo będzie latem. Klimakonwektorem natomiast zasilanym tym samym parametrem jestem w stanie podnieść 5st w godzinę.
Druga kwestia, kluczowa to temp punktu rosy. W domu, wtórym jest 25st i wilgotność 60% (przy WG to norma latem) punkt rosy wynosi ok 17st, co oznacza, że na podłodze o takiej temperaturze zacznie wkraplać się woda. Nic tu nie poradzisz - prawa fizyki są takie same dla wszystkich.
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście że zachodzi, ale bardzo powolna i energochłonna jeżeli mówimy o chłodzeniu aktywnym. Po drugie punkt rosy w takiej sytuacji to ok 21,5st więc trzeba by bardzo uważać szczególnie przy deskach czy panelach, a po trzecie w jaki sposób chcesz uzyskać 20st na zasilaniu pompą PW Bo nie wiem czy ten bufor który każdemu wciskasz dałby radę to osiągnąć. U mnie po godzinie pracy temp zasilania to 7st, a zaworem termostatycznym jestem to wstanie podnieść max do 12st.
I takie pytanie do Ciebie. Przy podanych parametrach okładzina 24st, powietrze 30st jaki przewidujesz czas zejścia do temp komfortowej np 22st?
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKomfort i zarazem brak negatywnych skutków zdrowotnych to temp niższe o ok 7 do 5 st od zewnętrznej i nie niższe niż ok 23 do 24 latem Niemcy sprawdzali to w Auszwic
Miesięczny koszt takiego chłodzenia sprawdzone rok temu ok 50 zł
Jak chcesz iść na l4 to polecam latem przebywać w temp 21 a potem na spacer
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByć może wiosną Wg moich obliczeń będzie to raczej bliżej 300zł.
Założenia: średnia temp lipca ok 17,5st, zakładamy że będziemy chłodzić przez 20dni, bo reszta będzie chłodniejsza i wiemy już, że żeby to działało to musi kręcić 24h na dobę, bo o akumulacji nie może być tu mowy. Pobór prądu dla temp zewnętrznej +17st to ok 1,5kWh, czyli 1,5 x 24 x 20 = 720kWh.
O tanim prądzie również nie ma tu mowy, bo w przeciwieństwie do zimy to będzie więcej żarło w drogim prądzie, ale liczmy bardzo optymistycznie, że średnio 0,4żł to wyjdzie 288zł Na prawdę nie wiem jak Tobie wychodzi 50
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie twierdzę, że jest oszczędniejsza, ale na pewno szybciej chłodzi, a o to tu chodzi. Jak jest gorąco o 1200 to włączając system chłodzenia chcę aby chłodno było za godzinę, a nie za 2-3 dni
Co do ustawienia temp, Ty cały czas rozpatrujesz wariant 100% podłogówki, a ja mówię o swoim rozwiązaniu. U mnie się tak nie da, bo klimakonwektor żeby w ogóle się włączył potrzebuje temp max 14st, dlatego ja muszę ustawiać temp niższą, a dla podłogówki podnosić ją zaworem 3D. I dlatego ciągle powtarzam, że u mnie to się nie sprawdza, a czy w ogóle się nie sprawdza to nie wiem, bo nikt inny się na ten temat nie wypowiadał.