Witam,
Proszę o ocenę widocznych na zdjęciach ścian. Czy szczeliny widoczne na fotkach to norma?
http://tufotki.pl/UlSWx
Witam,
Proszę o ocenę widocznych na zdjęciach ścian. Czy szczeliny widoczne na fotkach to norma?
http://tufotki.pl/UlSWx
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPorównałem sobie budowę moją i sąsiada gdzie ściany są o niebo "czyściej" wymurowane. U siebie naliczyłem kilkadziesiąt pustaków z poubijanymi narożnikami, sąsiad ma zaledwie takich kilka, a wielkościowo dom taki sam. Nie mówiąc już, że u niego nie ma odpadów a u mnie ze 4 taczki . Prosiłem wykonawcę żeby uszkodzone pustaki odkładał na bok ... jak dla mnie to niedbalstwo .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd materiału zależy wiele, od wykonawcy jeszcze wiecej.
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobiłem zdjęcia w jakim stanie przyjechały palety.Coś tam z zewnątrz było pokruszone ale bez przesady.
http://tufotki.pl/biYuL
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI teraz wystarczy nieszczelność w strefie cokołowej, przy listwie startowej, metr, półtora wyżej wywiercony w ścianie otwór na gniazdko i mamy skuteczny, acz nie do końca pożądany kanał wentylacyjno-chłodzący.
Przerabiałem to i naprawdę - dziękuję...
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 25-05-2016 o 20:49
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilka zdjęć dodatkowych.
Czy można zalać betonem słup bezpośrednio przy kominie (widoczne na jednej fotce) ?
Czy ilość gruzu z pustaków to norma przejechałem kilka budów w okolicy i nigdzie nie było tyle co u mnie? No i pokaleczone pustaki pod oknami ...
http://tufotki.pl/ulSK5
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaczynasz komplikować. Prace jak widać tuż przed stropem to po co ci to?Wykonawcę wybrałeś, jest trochę niedokładnie i flejtuchowo robione ale uwierz mi są budowy o wiele gorsze. Na szczescie to co widac nie grozi katastrofą.
Odpadki.....jak ekipa muruje nie ze swego to nie ma co się dziwić że odpadków sporo. A inną sprawą jest to że przeważnie inwestor nie chce mieć "wstawek"
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jestem amator, ale budując samemu przyszło mi sie zmierzyć z ok 400m2 ścian z porotherma 30PW i 18,8PW więc chcąc nie chcąc trochę doświadczenia nabyłem.
Do czego bym się tutaj przyczepił to:
1. Producent podaje, że jako iż jest to ceramika poryzowana, to nie można jej murować na placki czy tam warkocze a na pełną zaprawę - po ludzku warstwa zaprawy pod cegłą musi być na cała powierzchnię. Tutaj na fotkach widać, że nie jest. Ale to chyba też nie dramat. Kolega też murował na 2 warkocze z 25PW i mieszka już 3 lub 4 rok i dom mu stoi. Do tego zasadził na te ściany strop monolit grubości 20cm (moim zdaniem mocno przesadzony - ja mam 14) i też się nic nie dzieje. Więc jak już masz tak postawione to skakać ze szczęścia nie musisz ale też szkoda czasu i energi na płacz i zgrzytanie zębów
2. Tam gdzie pióro-wpust nie może zadziałać, tzn. gdy cegła przycięta, albo w narożniku, gdy pióra jednej cegły dochodza do boku drugiej, tam powinno się robić wypełnienie zaprawą. Na fotkach znowu widać, że panom się nie chciało. Prawdopodobnie nie jest to jakiś super dramat, ale jak mowiłem jestem amator i nie mnie oceniać czy się od tego zawali czy nie. Mi sie chciało i jestem spokojniejszy
A poza tym wienerberger dobra firma niby, ale zdarzały się takie palety że głowa mała. Mi się osobiście bardzo kruche nie zdarzyły ale trzymanie wymiarów i kształtów pozostawiało czasem sporo do życzenia. Może u Ciebie trafili na jakieś kruche, albo majstry miały kiepski system docinania i im sie kruszyło
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTST12 - a pytałeś o to swojego kierownika budowy?
Uważam, że masz rację, że nie podobają Ci się te prześwity. Później będziesz miał problem z dogrzaniem domu, a na kamerze termowizyjnej będziesz miał pewnie taki ładny obrazek, że będzie wyraźnie widać miejsca łączenia pustaków i niską temperaturę ściany zewnętrznej plus bardzo zimne narożniki.
źródło:http://www.budujemydom.pl/raport-mie...i-pompy-ciepla
Ostatnio edytowane przez nuxe ; 14-06-2016 o 14:56
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodepnę się pod temat. Ma ktoś jakiś pomysł czym najlepiej uzupełnić takie szczeliny?
Pianka niskoprężna? Do wysokości jednego metra wystarczy?
Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
Już mieszkamy )
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychparterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
Już mieszkamy )
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Obejrzałem sobie kilka zdjęć z poczynań twoich wykonawców, a że nie jestem murarzem oceniał ich pracy nie będę. Mogę ci tylko powiedzieć, że u nas też obecnie murarze budują z tego samego materiału co u ciebie i wygląda to jakby estetycznie ładniej- czyściej. Jeśli chcesz to wyśle ci zdjęcia na PW, odezwij się, daj namiar. Moim zdaniem fuga pozioma mogłaby być jakby pełniejsza, a pionowa zaś szczelniejsza, bo wizualnie widać jakby trochę mało ściśnięte były te pustaki pomimo systemu P+W. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez qbic221 ; 27-07-2016 o 22:48
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych