Cytat Napisał _John Zobacz post
- do 2 przewodowych skrzynek rozprężnych wystarczający jest anemostat 125
- 9 N i 7 W będzie poprawnie
- wywiew w korytarzu zbędny
- obie wydajności będą wystarczające, do przewietrzania służą okna.
- nie da się wykonać tak wentylacji by pracowała dobrze i cicho w tak szerokim zakresie. Zawsze na maksymalnych prędkościach będzie szumieć.
- wyliczenia swoje, w rzeczywistości wszystko się wyrówna
Do poprawy:
- przenieść jeden z wywiewów z kuchni do łazienki.

Dzięki za odpowiedź.

Wprowadziłem modyfikacje w projekcie korzystając z Twoich wskazówek

- usunąłem jeden wywiew z kuchni 40m3
- wzmocniłem wyciąg w łazienkach o 20m3 każdy
- dodałem po jednym kanale 75(63) w łazienkach

Teraz wygląda to tak, że jest 9 punktów nawiewnych i 7 wywiewnych rozumiem, że nie trzeba się tym przejmować?

Pozdrawiam