Jak widac na filmiku pompa włączyła grzanie przy różnicy 4*C
Coś mi się kojarzy że mała histeza to 3+1k
Jak widac na filmiku pompa włączyła grzanie przy różnicy 4*C
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA dlaczego chcesz zmniejszyć tę histerezę- przy sterowaniu CWU bez wyłączeń większa histereza chyba jest ok ?PC będzie rzadziej się włączać-kiedy akurat działa CO , to ok. Ale kiedy już CO nie działa , to częste i krótkie cykle pracy sprężarki powodują większe zużycie energii (przygotowanie sprężarki do pracy)
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie sprawdza się lepiej niższa histeza.
Nie wiem do jakiej Ty temp grzejesz wode. Mam ustawione 46*C - zwykle koniec grzania kończy się temp w zbiorniku 47-48. Dla reszty rodziny woda ponizej 40*C jest ewidentnie za chłodna, musiał bym mieć ustawioną na 50*C - wtedy pompa pracuje dlużej i zauważyłem że z wyższym parametrem fr. Dlatego histeza 8+1k jest za wysoka. Przy 3+1k także grzeje raz dziennie, mam wyższą srednią temp użytkową wody a dodatkowo pompa mniej pracuje (bo grzeje do niższej temp i krócej)
Mam jednak mały problem. Czy mógłby mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić jak mam ustawić timer by pompa grzała cwu przez cały tydzień tylko pomiędzy 18:00 - a 19:00
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba wiem o co chodzi z tą małą histerezą - prawdopodobnie masz mieszana wodę przez cyrkulację i taki będzie efekt.
U mnie cyrkulacja działa od pon do pt 7.00-7.25 oraz w dowolnej chwili od przycisku (opisywałem to już) z czasem działania 3 min. Dzięki temu u mnie nie miesza się cały słup wody w zasobniku (300 ltr) - u góry jest zawsze woda o temp 45-50 st (odczyt z termometru w zasobniku) Teraz temp CWU mam na 47 st (czyli PC grzeje do 49 st, ale po wyłączeniu PC dobija do 50st).Czas pracy PC to 35-40 min (czujnik w zasobniku najniżej , może lekko poniżej środka).
U mnie jeśli temp jest na czujniku CWU 38 st , to na wyjściu CWU jest ok 45-48 st.
Co do Timera , to w programie np od 18.00 daj Heat+Tank (wcześniej tylko Heat) , w kolejnym programie od 19.00 tylko Heat .Jeśli inne parametry mają zostać , to oczywiście je powtórz.
pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln