Arturo przecież Twój schemat to dokładnie moja propozycja rozwiązania, tyle że bez bufora na linii powrotnej. Odpowiadając na Twoje pytania; kupujesz piec Kospela, CWU sterujesz w ten sposób, że kupujesz bojler wkładasz tam czujnik od kospela, w miejscu gdzie narysowałeś "jajko"
na schemacie dajesz zawór trójdrożny który jest sterowany przez piec. Piec sprawdza jaka jest temperatura CWU i jak ok to grzeje podłogówkę a jak za mała to przełącza zawór i puszcza wodę do wężownicy bojlera. Wszystkim steruje sam piec. Jedyna wątpliwość jaką mam to połączenie szeregowo PC i pieca elektrycznego. Łącząc w ten sposób masz w obiegu szeregowo dwie pompy (jedna w piecu druga w PC). W przypadku kiedy pracuje sama PC to pompa pieca elektrycznego nie chodzi i stawia opór a nawet nie wiem czy nie blokuje przepływu! Poprawiłem Twój schemat według mojej wizji. Masz jeden czujnik temp w domu, jeden na zewnątrz, wszystkim steruje piec elektryczny a sterownik PC dba tylko aby w bojlerku była temp np 35 stopni. Do momentu kiedy sterownik pieca elektrycznego uznaje, że woda podgrzewana przez PC jest wystarczająca nie włącza grzałek, jak stwierdzi, że za zimna to właczy grzałki i dogrzeje. Ja w tym rozwązaniu nie widzę wad.