  1. #14641
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Też uważam, że grzejąc dom wodną podłogówką wodną zasilaną elektryką, powinno się tak dobrać moc podłogówki do zapotrzebowania, aby przynajmniej do -20 nie wchodzić w drogie godziny, a dom tak ocieplić by w czasie trwania drogiej taryfy nie tracił wtedy więcej niż 1 stopień.

  2. #14642
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.527
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    noname2 grzeje się konspelem, ma wszędzie podłogówkę z rozstawem 25-30cm, rozdzielacz dobrany pod te rozstawy czyli raptem kilka obwodów w całym domku, i bez żadnego problemu korzysta wyłącznie z II taryfy
    U Konrada się nie dało wykorzystać wyłacznie II taryfy choć ma bardzo dobrze ocieplony dom a u noname2 którego dom jest gorzej ocieplony się dało. Ciekawe a jednocześnie ciezkie do wyjaśnienia

  3. #14643
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu.int Zobacz post
    tematy drożejącego prądu i awarii są tu wałkowane co jakiś czas
    tak jak w każdym innym temacie o węglu , eko grochu itp ...
    od 2001r to słyszę ...
    jak ktoś się tego boi to niech od razu buduje kotłownię...
    jak na starcie pakujesz kupę kasy w system grzewczy to gdzie zaleta prądu ...?
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  4. #14644
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    U Konrada się nie dało wykorzystać wyłacznie II taryfy choć ma bardzo dobrze ocieplony dom a u noname2 którego dom jest gorzej ocieplony się dało. Ciekawe a jednocześnie ciezkie do wyjaśnienia
    Konrad jak przestanie grzebać w sterownikach i dojdzie z nimi do porozumienia to będzie grzał tylko w nocy ...
    jak na razie to próbuje po swojemu...
    ma wielki akumulator a z niego nie korzysta ...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  5. #14645
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.527
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Konrad jak przestanie grzebać w sterownikach i dojdzie z nimi do porozumienia to będzie grzał tylko w nocy ...
    jak na razie to próbuje po swojemu...
    ma wielki akumulator a z niego nie korzysta ...
    Przy -20oC równiez ?, bez zwiekszonej tempetury w pomieszczeniach też ?

  6. #14646
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Przy -20oC równiez ?, bez zwiekszonej tempetury w pomieszczeniach też ?
    a co dla ciebie oznacza zwiększona temperatura...?

    no chyba że ktoś musi taki bunkier sterować z dokładnością 0,1*
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  7. #14647
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu.int Zobacz post
    Zwłaszcza gdy te -20stC będzie się utrzymywać przez kilka dni?
    Zamiast się sprzeczać może warto policzyć i samo wyjdzie? Ja widzę u co poniektórych mentalność typu "kto nie jest z nami jest przeciwko nam" czyli, jak ja czegoś nie mam to to jest be
    no patrz ty się ...
    jakoś warunki zewnętrzne nie powodują u mnie nadmiernego wzrostu czy spadku temperatury...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  8. #14648
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.527
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    a co dla ciebie oznacza zwiększona temperatura...?

    no chyba że ktoś musi taki bunkier sterować z dokładnością 0,1*
    Akumulacja polega na zwiekszeniu temperatury przez przegrodę w tym przypadku płytę tak aby można to ciepło wykorzystać w czasie drogiej taryfy, a czy ta wyzsza temp posadzki nie ma przełozenia na zwiekszenie temp wewnątrz pomieszczenia. Inna sprawa czy to komuś przeszkadza czy tez nie. Coś za coś.

  9. #14649
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.527
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu.int Zobacz post
    Przy 10kW kabli i kosztach jakie podajesz, grzejesz pewnie w obu taryfach więc nie ma o czym mówić.

    Trudno się nie zgodzić z asolt-em, jeśli bufor hand-made ma być tańszy od piecyka a nieprzewymiarowana instalacja od przewymiarowanej. Tu tkwi zaleta tego rozwiązania a nie w bezpodstawnych dywagacjach.
    Plus wykorzystanie 100% II taryfy bez zadnych kombinacji

  10. #14650
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Bez sensu!
    U mnie pompa w duże mrozy (-25) pracuje całą dobę tylko dlatego, że nie jest w stanie podnieść temperatury nad ranem o 1 stopień. Przy odpowiedniej mocy kociołka elektrycznego to chyba nie powinno stanowić problemu???

  11. #14651
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Akumulacja polega na zwiekszeniu temperatury przez przegrodę w tym przypadku płytę tak aby można to ciepło wykorzystać w czasie drogiej taryfy, a czy ta wyzsza temp posadzki nie ma przełozenia na zwiekszenie temp wewnątrz pomieszczenia. Inna sprawa czy to komuś przeszkadza czy tez nie. Coś za coś.
    ostatnio u Konrada w dzienniku rozpisałem jak to u mnie wygląda ...
    przy wyższych zewnętrznych jest dokładnie tak samo tyle że podłoga pracuje w innym zakresie ...
    w jego chałupie to jest tylko jakieś popierdywanie...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  12. #14652
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu.int Zobacz post
    Przy 10kW kabli i kosztach jakie podajesz, grzejesz pewnie w obu taryfach więc nie ma o czym mówić.

    Trudno się nie zgodzić z asolt-em, jeśli bufor hand-made ma być tańszy od piecyka a nieprzewymiarowana instalacja od przewymiarowanej. Tu tkwi zaleta tego rozwiązania a nie w bezpodstawnych dywagacjach.
    ja proponuje abyś troszkę pomieszkał w tym swoim domu...
    tylko nie zapomnij dobrze opomiarować wszystkiego ...
    teraz to tylko na zasadzie...
    wiesz bo wiesz ...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  13. #14653
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Bez sensu!
    U mnie pompa w duże mrozy (-25) pracuje całą dobę tylko dlatego, że nie jest w stanie podnieść temperatury nad ranem o 1 stopień. Przy odpowiedniej mocy kociołka elektrycznego to chyba nie powinno stanowić problemu???
    dokładnie ...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  14. #14654
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.527
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    ....
    w jego chałupie to jest tylko jakieś popierdywanie...
    W jego to tak, ale nie kazdy ma tak dobrze ocieplony dom

  15. #14655
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    W jego to tak, ale nie kazdy ma tak dobrze ocieplony dom
    tyle że on nie wykorzystuje akumulacji ...
    bawi się w jakieś godzinki ...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  16. #14656

    Domyślnie

    spokojnie da się korzystać tylko w II taryfie - kwestia dobrego ocieplenia domu (E =< 50 kWh/m2)
    z tym przewymiarowaniem podłogówki nie przesadzajmy, przy rozstawach 25-30cm już ma się nadwyżkę mocy ok 100%
    mówię na swoim przykładzie

  17. #14657
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    asolt mój dom ma projektowe obciążenie 8,5kw...
    jaka powinna być moc kabli wg. projektu do takiego domu ...?
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  18. #14658
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu.int Zobacz post
    Bo coś, jak napisał astolt, co nie jest odizolowane od upływu energii nie jest żadnym akumulatorem ani buforem tylko co najwyżej większym lub mniejszym "kondensatorem".
    I co z tego, skoro czas na rozładowanie jest znany?

  19. #14659
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu.int Zobacz post
    Bo coś, jak napisał astolt, co nie jest odizolowane od upływu energii nie jest żadnym akumulatorem ani buforem tylko co najwyżej większym lub mniejszym "kondensatorem".
    niech ci będzie...
    Konrad nie wykorzystuje KONDENSACJI...
    cokolwiek to znaczy ...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  20. #14660
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.527
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    asolt mój dom ma projektowe obciążenie 8,5kw...
    jaka powinna być moc kabli wg. projektu do takiego domu ...?
    A jaki ma być % wykorzystania II taryfy. Wg zalecen projektowych które otrzymałem producenta kabli w tym przypadku Devi jest to ok 25-30 % moc wieksza od projektowego obciązenia cieplnego, wg mnie taka moc nie zapewni akumulacji tylko w II taryfie

Strona 733 z 2205

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony