    Ja jeszcze raz napiszę - bo rozmowa w wątku powoduje że dostaje powiadomienia na pocztę.
    U mnie jest wydmuch do garażu który jest nieogrzewany. Sytuacja ta ma miejsce dokładnie 5 lat. W pierwszym roku gdy wilgotność była duża w całym domu, a mrozy były b.duże w garażu było ok 0*C. okna w garażu pokryły się szronem z wilgoci, ale nie wiem czy miało to miejsce przez parujące auto, czy z powietrza rekuperatora.
    Później domek sobie wysechł i sytuacja ta nie powtarza się do dnia dzisiejszego. Temperatura w garażu jest na poziomie +4 do + 6*C na zewnątrz -27*C i nic nie wskazuje na to aby miało się to zmienić. Garaż duży brama 5,60 m. W środku jeden samochód mnóstwo roślin zimujących i warzyw na zimę - nic złego się nie dzieje a wszystko ładnie zimuje, auto schnie powoli

    Kanały wydmuchowe rekuperatora(dwa o średnicy 110 mm) są ocieplone 15 cm wełna +strecz (własna szeroko opisywana konstrukcja)W garażu są dwie kratki wentylacji grawitacyjnej o powierzchni 0,125m2. Powietrze tworząc nadciśnienie jest wydmuchiwane na zewnątrz właśnie tamtędy.
    Czy są sople - nie ma
    Czy kapie woda z anemostatów -Nie
    Na strychu -poddaszu nieużytkowym jest temperatura zbliżona do zewnętrznej - ocieplony jest strop 30 cm wełny.Dach pokryty dachówką na foli paro przepuszczalnej dedykowanej do tego typu rozwiązań.
    Wybaczcie ale żadne pokrycie na nieużytkowym poddaszu nie jest szczelne i jeśli ktoś odprowadzi tam rurę wydmuchu rekuperatora to będzie tylko większą kratką wentylacyjną dla domu - nic innego - w niewielkim stopniu wpłynie na podniesienie temperatury na tej powierzchni chyba że rekuperator to szajs tak się nazywający i wydmuchuje dość, że wilgotne to i ciepłe powietrze. Niestety, a może...stety w moim wilgoć i ciepło zostaje w nim i skrapla się do syfonu, a ciepło ogrzewa to wdmuchiwane z GWC.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.059

    Domyślnie

    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Dawno temu był już przypadek z problemami takiego rozwiązania. Jeden z użytkowników postanowił ogrzewać garaż montując wyrzut w garażu. Po uruchomieniu bardzo szybko przerabiał wyrzutnię na zupełnie na zewnątrz. Z powodu słabej wentylacji, woda zalewała mu pomieszczenie.
    Jeśli ktoś montuje takie ryzykowne rozwiązania, musi bacznie przyglądać się następstwom.
    Z tą różnicą, że tam wyrzut na poddasze miał niejako zastąpić rekuperator (poprzez zmniejszenie mostka). R&K planował coś takiego, naturalnie używając do ocieplenia poddasza odpowiednich materiałów (AFAIR celulozy). Czy to w końcu zrealizował? Chyba po przemyśleniu jednak nie. Jeśli jednak powietrze wyrzuci się na poddasze/garaż po przepuszczeniu przez sprawny rekuperator, to bardzo dużego problemu być nie powinno. Inna sprawa, że nie ma to wtedy większego sensu...
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.663
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Ja jeszcze raz napiszę - bo rozmowa w wątku powoduje że dostaje powiadomienia na pocztę.
    U mnie jest wydmuch do garażu który jest nieogrzewany. Sytuacja ta ma miejsce dokładnie 5 lat. W pierwszym roku gdy wilgotność była duża w całym domu, a mrozy były b.duże w garażu było ok 0*C. okna w garażu pokryły się szronem z wilgoci, ale nie wiem czy miało to miejsce przez parujące auto, czy z powietrza rekuperatora.
    Później domek sobie wysechł i sytuacja ta nie powtarza się do dnia dzisiejszego. Temperatura w garażu jest na poziomie +4 do + 6*C na zewnątrz -27*C i nic nie wskazuje na to aby miało się to zmienić. Garaż duży brama 5,60 m. W środku jeden samochód mnóstwo roślin zimujących i warzyw na zimę - nic złego się nie dzieje a wszystko ładnie zimuje, auto schnie powoli

    Kanały wydmuchowe rekuperatora(dwa o średnicy 110 mm) są ocieplone 15 cm wełna +strecz (własna szeroko opisywana konstrukcja)W garażu są dwie kratki wentylacji grawitacyjnej o powierzchni 0,125m2. Powietrze tworząc nadciśnienie jest wydmuchiwane na zewnątrz właśnie tamtędy.
    Czy są sople - nie ma
    Czy kapie woda z anemostatów -Nie
    Na strychu -poddaszu nieużytkowym jest temperatura zbliżona do zewnętrznej - ocieplony jest strop 30 cm wełny.Dach pokryty dachówką na foli paro przepuszczalnej dedykowanej do tego typu rozwiązań.
    Wybaczcie ale żadne pokrycie na nieużytkowym poddaszu nie jest szczelne i jeśli ktoś odprowadzi tam rurę wydmuchu rekuperatora to będzie tylko większą kratką wentylacyjną dla domu - nic innego - w niewielkim stopniu wpłynie na podniesienie temperatury na tej powierzchni chyba że rekuperator to szajs tak się nazywający i wydmuchuje dość, że wilgotne to i ciepłe powietrze. Niestety, a może...stety w moim wilgoć i ciepło zostaje w nim i skrapla się do syfonu, a ciepło ogrzewa to wdmuchiwane z GWC.

    Nie porównuj garażu, gdzie masz temperatury dodatnie z poddaszem, gdzie jest temperatura równa niemal zewnętrznej.
    Nawet sprawna wentylacja nie odprowadzi tej wilgoci, bo ona wytrąci się z powietrza i zamarznie jeszcze zanim dotrze do kratek.
    Później sie roztopi, a dopiero, kiedy temperatura się podniesie, to odparuje.
    Tylko po co wprowadzać tą wilgoć na poddasze ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 01-03-2017 o 07:52
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.059

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Nie porównuj garażu, gdzie masz temperatury dodatnie z poddaszem, gdzie jest temperatura równa niemal zewnętrznej.
    Nawet sprawna wentylacja nie odprowadzi tej wilgoci, bo ona wytrąci się z powietrza i zamarznie jeszcze zanim dotrze do kratek.
    Później sie roztopi, a dopiero, kiedy temperatura się podniesie, to odparuje.
    Tylko po co wprowadzać tą wilgoć na poddasze ?
    Toteż właśnie trochę bez sensu wrzucać 0sC po wyjściu z reku do garażu, który często nie jest odizolowany od domu, i jeszcze grzany od ziemi. Taka sztuka dla sztuki i wg mnie dodatkowa kradzież ciepła (nie tylko z garażu, ale i z domu). Jedyny sens to wyrzut bez rekuperatora, ale wtedy znowu powstanie kłopot z wykraplaniem wody na ścianach//oknach.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    Toteż właśnie trochę bez sensu wrzucać 0sC po wyjściu z reku do garażu, który często nie jest odizolowany od domu, i jeszcze grzany od ziemi. Taka sztuka dla sztuki i wg mnie dodatkowa kradzież ciepła (nie tylko z garażu, ale i z domu). Jedyny sens to wyrzut bez rekuperatora, ale wtedy znowu powstanie kłopot z wykraplaniem wody na ścianach//oknach.
    Oj dobry byłby taki rekuperator który na wyrzucie miałby 0*C
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Oj dobry byłby taki rekuperator który na wyrzucie miałby 0*C
    Ale tu nie chodzi o rekuperator, nawet jak jest słaby i wychodzi z niego względnie ciepłe powietrze, to ono ochłodzi się już na tym poddaszu, na elementach dachu, murów może wykroplić się wilgoć. Właściwie to nie może, tylko musi. Jak masz w domu 20oC i rh ok. 40%, a na poddaszu np. -5oC to powietrze musi gdzieś po drodze zgubić ok. 5g wilgoci na m3, część zgubi w reku, resztę na poddaszu. Chyba, że zapewnisz na poddaszu temperaturę zawsze wyższą, niż to co z reku wychodzi, ale na nieogrzewanym się nie uda.

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.439
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Oj dobry byłby taki rekuperator który na wyrzucie miałby 0*C
    A co to za sztuka uzyskać na wyrzutni o 10 czy 20* wyższą temperaturę, niż na czerpni? Jaki znasz rekuperator, co tak nie potrafi (czyli wypluć 0* gdy na wejściu jest -10 czy -20*C)?

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    A co to za sztuka uzyskać na wyrzutni o 10 czy 20* wyższą temperaturę, niż na czerpni? Jaki znasz rekuperator, co tak nie potrafi (czyli wypluć 0* gdy na wejściu jest -10 czy -20*C)?
    Cóż ja mam niestety jakiś wybrak
    U mnie na wejściu max może być -1*C później wchodzi automatyka i układ spowalnia wentylator nawiewowy aby nie dochodziło do zamrożenia wymiennika który mógłby ulec uszkodzeniu. To dobre rozwiązanie bez nagrzewnicy wstępnej(niezależnie jaka miała by być)

    Wykonałem samodzielnie GWC i uważam, że było to najrozsądniejsze rozwiązanie jakie poczyniłem i bardzo dobrze działa zarówno zimą jak i latem.
    Kiedyś pokusiłem się o pomiar temperatury i wiem, że na wlocie z GWC było -1*C na wylocie do domu 18*C w domu było 21*C, a do garażu wdmuchiwane było powietrze +6*C. Potwierdziłem sobie tylko, że po co to ciepło miałoby się marnować skoro ogrzewa garaż.

    Więc niezależnie co będziecie pisać i jakie przedstawiać argumenty nie dam wiary nikomu kto napisze, że jeśli na wlocie będzie - 20 a w domu +21 to powietrze wwiewane będzie w tej samej ilości i nagrzeje się do temperatury dodatniej - to jest niemożliwe bo każdy porządny rekuperator zatrzyma nawiew, aby nie doszło do jego uszkodzenia.

    Pozdrawiam i nie będę się chyba wypowiadał w tym wątku, nie dlatego, że nie mam argumentów ale nie chcę komukolwiek nic udowadniać i przekładać wyższości jakiejkolwiek i kogokolwiek racji.
    Powtórzę - ja mam wywiew do wnętrza domu, jestem zadowolony, nie stwarza mi to problemów.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  9. #9

    Domyślnie

    Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji, zarówno zwolennikom jak i przeciwnikom takiego rozwiązania. Po rozważeniu wszystkich argumentów robię jednak wyrzut na zewnątrz.