  1. #1

    Domyślnie

    W Twoim przypadku można zaryzykować z samym T2. Chociaż ja osobiście bym wolał T1+T2 z Iimp 12,5 kA. Samo T2 nie będzie błędem imho. Jako T3 np. DEHNflex https://www.dehn-international.com/e.../DEHNflex.html jak masz miejsce w puszkach. T3 to też listwy komputerowe przepięciowe. Coś co jest bardzo blisko urządzenia elektrycznego wrażliwego na przepięcia.

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał emigrus Zobacz post
    W Twoim przypadku można zaryzykować z samym T2. Chociaż ja osobiście bym wolał T1+T2 z Iimp 12,5 kA. Samo T2 nie będzie błędem imho. Jako T3 np. DEHNflex https://www.dehn-international.com/e.../DEHNflex.html jak masz miejsce w puszkach. T3 to też listwy komputerowe przepięciowe. Coś co jest bardzo blisko urządzenia elektrycznego wrażliwego na przepięcia.
    Dzięki, rozumiem że T1+T2 montuje w swojej rozdzielnicy. Ten DEHNflex będzie odpowiedni do zabezpieczenia powietrznej pompy ciepła trójfazowej?

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał emigrus Zobacz post
    W Twoim przypadku można zaryzykować z samym T2.
    Na granicy stref LPZ0 i LPZ 1 trzeba zastosować ogranicznik typu T1. Nie radziłbym stosować tylko T2 bo w razie "W" użytkownik może zapomnieć o jakimkolwiek odszkodowaniu od ubezpieczyciela.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Na granicy stref LPZ0 i LPZ 1 trzeba zastosować ogranicznik typu T1.
    Mógłbyś przełożyć na polski i rozwinąć te skróty?

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    Mógłbyś przełożyć na polski i rozwinąć te skróty?
    http://www.dehn.pl/ochrona/strefowa_koncepcja.php

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Na granicy stref LPZ0 i LPZ 1 trzeba zastosować ogranicznik typu T1. Nie radziłbym stosować tylko T2 bo w razie "W" użytkownik może zapomnieć o jakimkolwiek odszkodowaniu od ubezpieczyciela.
    U @cristotelesa nie ma niebezpieczeństwa bezpośredniego wyładowania doziemnego. Nie ma ani instalacji odgromowej ani przyłącza napowietrznego. Kabel leżący w ziemi na długim odcinku a tu mamy 200 metrów jak nie więcej robi prawie jak ochronnik. Mocno tu przesadzam bo kabel nie robi za ochronnik, ale jest szansa, że nawet cząstkowy prąd udarowy o kształcie 10/350 nie dojdzie do rozdzielnicy. Będzie to tylko prąd wyładowczy o kształcie 8/20 us. Fak faktem lepiej mieć w rozdzielnicy T1+T2 co już chyba 2x to zakomunikowałem. Wystarczy SPD z Iimp 12,5 kA. Taki DEHNshield będzie idealny, oparty o iskierniki. Do tego zdolność gaszenia łuku prądu następczego do 25 kA. Prąd następczy jest spodziewany prądowi zwarciowemu w miejscu umiejscowienia SPD, więc taki SPD nawet nie potrzebuje dobezpieczenia wkładkami topikowymi gG, żeby przetrzymać te 10ms prądu następczego, aż do momentu zgaszenia łuku przez SPD.
    Nie widzę potrzeby instalowania DEHNventil z odpornością udarową 25 kA.
    Ostatnio edytowane przez emigrus ; 07-10-2017 o 13:26

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony