Też mam tego buderusa.
Problem z nim jest taki, że ze sterownikiem RC-300 nie da się ustawić krzywej grzewczej w dwóch płaszczyznach. Masz tylko temp. max. i projektową. Nie da się podnieść krzywej w płaszczyźnie poziomej, np. od 20*C do - 20*C. Musisz co jakiś czas zmieniać temp. projektową i maksymalną, żeby kocioł nie przegrzewał, albo nie dogrzewał pomieszczeń.
Poza tym ma dużą nietolerancję na CWU - jakieś 10*C w jedna i drugą. Czyli jak ustawisz CWU na 50*C potrafi zagrzać do ponad 60 oraz wychłodzić wodę poniżej 40*C.
Ma jeszcze parę innych wad, ale ja go ustawiłem na grzanie TYLKO I WYŁĄCZNIE wg temp. zewnętrznej, pomijając temp w pomieszczeniach i powiem ci, że to był strzał w 10! Chodzi na malutkich obrotach NON STOP, a gazu zużywa tyle, co kuchenka na podgrzanie zupy.
Jeżeli chcesz zapytać o szczegóły, to daj znać na Priv. Rzadko tu zaglądam, ale postaram się odebrać, aby ci pomóc.
EDIT.
Żebyś nie zrozumiał mnie źle - za tę cenę, piec jak najbardziej godny polecenia! Moc idealna do domów do 180m2. U mnie chodzi ponad dwa lata bez żadnego przeglądu.