    Cytat Napisał Victorious Zobacz post
    Czy to prawda, że izzifast 300 erv nie spełnia wymogów programu "czyste powietrze"?
    Masz przecież info w sklepie:
    "* zamontowany w rekuperatorze iZZi 300 ERV wymiennik, jak większość wymienników z odzyskiem wilgoci, nie spełnia wymagań programu "Czyste powietrze", biorącego pod uwagę jedynie odzysk termiczny, a nie całkowity odzysk energii z powietrza usuwanego z budynku. "

    AFAIK żaden z odzyskiem wilgoci nie spełnia wymogów programu, bo chociaż sprawność fizyczną ma wyższą, to temperaturową za niską. A bez sensu w programie wpisali wymóg sprawności temperaturowej >=85%

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Masz przecież info w sklepie:
    "* zamontowany w rekuperatorze iZZi 300 ERV wymiennik, jak większość wymienników z odzyskiem wilgoci, nie spełnia wymagań programu "Czyste powietrze", biorącego pod uwagę jedynie odzysk termiczny, a nie całkowity odzysk energii z powietrza usuwanego z budynku. "

    AFAIK żaden z odzyskiem wilgoci nie spełnia wymogów programu, bo chociaż sprawność fizyczną ma wyższą, to temperaturową za niską. A bez sensu w programie wpisali wymóg sprawności temperaturowej >=85%
    No właśnie, bez sensu. Producent podaje też, że odzysk ciepła jest na poziomie 95%. W jaki sposób przedstawiciele "czyste powietrze" sprawdzają czy sprzęt spełnia wymagania?

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.394
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Victorious Zobacz post
    No właśnie, bez sensu. Producent podaje też, że odzysk ciepła jest na poziomie 95%.
    Bo liczą fizycznie - przez odzysk wilgoci powietrze nawiewane w ERV ma większe ciepło właściwe a tym samym trzeba więcej energii, by je ogrzać niż w reku bez odzysku wilgoci. I nie odzyskuje sciepła ze skraplania (jak kotły kondensacyjne). Ale cierpi na tym sprawność temperaturowa.
    Tak obrazowo - gdyby ERV odzyskiwał 100% energii a nawiew i wywiew miałyby tę samą wilgotność, to miałyby tę samą temperaturę. Bez odzysku wilgoci reku odzyskujący 100% energii miałby nawiew cieplejszy od wywiewu (sprawność temperaturowa znacznie powyżej 100% dzięki odzyskaniu ciepła z kondensacji oraz mniejszemu ciepłu właściwemu nawiewu niż wywiewu) - za to nawiew suchy jak pieprz.


    Cytat Napisał Victorious Zobacz post
    W jaki sposób przedstawiciele "czyste powietrze" sprawdzają czy sprzęt spełnia wymagania?
    Oświadczenie producenta.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Bo liczą fizycznie - przez odzysk wilgoci powietrze nawiewane w ERV ma większe ciepło właściwe a tym samym trzeba więcej energii, by je ogrzać niż w reku bez odzysku wilgoci. I nie odzyskuje sciepła ze skraplania (jak kotły kondensacyjne). Ale cierpi na tym sprawność temperaturowa.
    Tak obrazowo - gdyby ERV odzyskiwał 100% energii a nawiew i wywiew miałyby tę samą wilgotność, to miałyby tę samą temperaturę. Bez odzysku wilgoci reku odzyskujący 100% energii miałby nawiew cieplejszy od wywiewu (sprawność temperaturowa znacznie powyżej 100% dzięki odzyskaniu ciepła z kondensacji oraz mniejszemu ciepłu właściwemu nawiewu niż wywiewu) - za to nawiew suchy jak pieprz.




    Oświadczenie producenta.
    No to jestem w kropce. Nastawiałem się na ten rekuperator ale w przypadku braku dotacji odpada. Może ktoś polecić dobrą/nie drogą jednostkę dla domu 100mkw??

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.394
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Victorious Zobacz post
    No to jestem w kropce. Nastawiałem się na ten rekuperator ale w przypadku braku dotacji odpada. Może ktoś polecić dobrą/nie drogą jednostkę dla domu 100mkw??
    Jak dokupisz nawilżacze, to wyjdzie pomimo dopłaty drożej w instalacji jak w używaniu.