Cytat Napisał Victorious Zobacz post
No właśnie, bez sensu. Producent podaje też, że odzysk ciepła jest na poziomie 95%.
Bo liczą fizycznie - przez odzysk wilgoci powietrze nawiewane w ERV ma większe ciepło właściwe a tym samym trzeba więcej energii, by je ogrzać niż w reku bez odzysku wilgoci. I nie odzyskuje sciepła ze skraplania (jak kotły kondensacyjne). Ale cierpi na tym sprawność temperaturowa.
Tak obrazowo - gdyby ERV odzyskiwał 100% energii a nawiew i wywiew miałyby tę samą wilgotność, to miałyby tę samą temperaturę. Bez odzysku wilgoci reku odzyskujący 100% energii miałby nawiew cieplejszy od wywiewu (sprawność temperaturowa znacznie powyżej 100% dzięki odzyskaniu ciepła z kondensacji oraz mniejszemu ciepłu właściwemu nawiewu niż wywiewu) - za to nawiew suchy jak pieprz.


Cytat Napisał Victorious Zobacz post
W jaki sposób przedstawiciele "czyste powietrze" sprawdzają czy sprzęt spełnia wymagania?
Oświadczenie producenta.