Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze myślę nad zastosowaniem takiego bufora oczywiście nie dużego ok 100l odrazu za pompą ciepła spełniał by wtedy rolę takiego sprzęgła hydraulicznego. A kk nie miały by przestojów gdyby pompa ciepła nie chodziła. Chodzi o najprostszy bufor bez żadnych tam pierdół w środku. Wtedy 1 pompka na kk i drabinki a druga na podłogówkę?
Ten muj obecny układ to obiegówki załączają się dopiero jak pompa wystartuje i wyłączają ok po 5 minutach jak stanie.
Tak jak mówisz trzeba dobrze przemyśleć sprawę.
Jednak chyba wychodzi na to że będzie trzeba ocieplić jak najprędzej budynek.
Ostatnio edytowane przez uli27 ; 18-10-2016 o 21:55
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo powiecie na taki zbiornik? Generalnie jedyny jaki znalazłem z wiszących i ok 100l bez wężownic w środku.
http://www.budujesz.pl/biawar-zbiorn...l-18104-83931/
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem tylko wczoraj dość dogłębnie analizując wszystko najbardziej usprawnił by tą instalację bufor ciepła bo służył by jako sprzęgło hydrauliczne. Woda wracająca z kk i drabinek jest dużo bardziej ciepła niż ta co wraca z podłogówki przez to pompa za szybko się wyłącza. pozbycie się mieszaczy i pomp za wiele nie pomoże w tej kwestii. Nie wiem tak mi się wydaje. Co innego jak bym miał samą podłogówkę wtedy bym się zgodził z Tobą w 100%
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo powiecie na takie rozwiązanie bufora?
Czy lepiej taki bufor?
Rozmawiałem jeszcze z pompiarzem i dopiero mi w głowie namieszał. Twierdzi że bufor owszem tak ale tylko na samym powrocie. Żeby dodać jakby wody tym klimakonnwektorom a obecny układ który mam zostawić bez zmian.
Jeszcze taki pomysł co mi przyszedł to powrót wody z kk wpiąć do zasilania podłogówki? Dosyć wydłużyło by to pracę pompy i zasilania kk
Ostatnio edytowane przez uli27 ; 20-10-2016 o 14:12
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW pierwszym poście piszesz, że jesteś niezadowolony z kosztów ogrzewania Twoją pompą ciepła. Instalacja bufora w tej materii nie zmieni nic na lepsze - prędzej w drugą stronę. Nie tędy droga
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUprość układ, tak jak kilka osób już pisało. Z pc doda powinna płynąć bezpośrednio do rozdzielaczy bez żadnego mieszacza, zaworów termostatycznych, bypasów, czy czegoś podobnego. Sprzęgła nie montuj, bo to Ci nic nie da, jak pc stanie, to kk zaraz się zrobią zimne, bo w 100l wiele ciepła nie przechowasz, więcej w podłodze. Zrób taki układ pc-> rozgałęzienie na 2 sekcje (podogówka i kk), a na każdej sekcji obiegówka->rozdzielacz i tyle. Będziesz mógł sterować niezależnie obydwoma sekcjami. Sprawdź jak to zadziała, jeśli kiepsko, to wtedy kombinuj dalej. Ocieplenie to bardzo dobry pomysł.
TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmap78. Czy coś się zmieniło w Twojej instalacji do tej opisywanej poniżej ?
http://forum.muratordom.pl/showthrea...ogroszek/page3
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli mowa o ociepleniu ścian to lepiej wybrać styropian. Tańsza robocizna i lepszy współczynnik przenikania ciepła przegrody.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.