Zobacz pełną wersję : Jakie przekroje przewodów 220 V ?



12-08-2003, 19:39
Mój elektryk zaleca przekroje :
3x1,5 mm^2 na oświetlenie,
3x2,5 mm^2 dla gniazdek,
do płyty grzewczej i piekarnika trójfazowy ale też przekroje 2,5 mm^2

A w poradniku czytam, że do płyty z piekarnikiem zaleca się 4-6 mm^2 !!!
Czy ja czegoś nie rozumiem ?

Prosze o pomoc, co o tym sądzicie ?

Przy czym oswietlenie będzie na osobnych liniach a gniazdka na osobnych.
Płya z piekarnikiem też będzie osobnym obwodem.


CZ.

Zbigniew Rudnicki
12-08-2003, 21:28
Rady Twojego elektryka są w 100% słuszne.

woreczek
12-08-2003, 21:30
Nie wiem czy ma sens stosowanie przekrojów powyżej 2,5mm2 do tej płyty jeżeli obciążenie na fazę będzie w granicach 10-16Amp. Ma to sens, jeżeli masz od tablicy rozdzielczej do kuchni 50m odległosci bo spadek napięcia na kablu będzie mniejszy. Nie wiem jaki długi będzie ten przewód ale nie sądzę, że wymagałoby to zwiększenia przekroju np. do 6mm2

12-08-2003, 21:50
wielkie dzięki, :)
w czwartek kupuję kabelki, stąd moja panika.
od szafki do kuchni jest coś ok. 7-8 m przewodu.

CZ.

A poradnik to "Porady Castoramy".
Nie kupuję tam elektryki, byłem po cuś i wpadł mi w ręce. :evil:

Tomaszos
13-08-2003, 07:06
Taki przekrój owszem ale przy instalacji 1fazowej
Ty doprowadzasz 3fazową

juras
13-08-2003, 07:24
Jak najbardziej słuszne przekroje. Kupuj materiał i do dzieła !!!

aja
13-08-2003, 10:05
ww

pik33
13-08-2003, 11:08
A ja bym przekroju nie żałował. I nie będę - spokojniej będę spał. ;)

Znajomy, energetyk z zawodu, kazał sobie zrobić główne doprowadzenie kabelkiem 10 mm2, a do kuchenki 6 mm2. 30 lat praktyki zawodowej - chyba wie co robi. Argument o spokojnym spaniu to jego. ;)

juras
13-08-2003, 11:37
Elektryk, który też ma 25 letnie doświadczenie i jeszcze na dodatek jest moim b.dobrym kolegą z pracy dał mi przewód 4mm2 pod płytę/kuchenkę, ale powiedział, że nawet w instrukcjach do tych sprzętów karzą dać 2,5mm2, bo to wystarczy. Ale niech tam 5m kabla większego przekroju nie uszczupli za bardzo mojej kieszeni ...

13-08-2003, 22:12
jak znalazłem 1 mm^2 przekroju "przepuszcza" 6A, bez żadnych konsekwencji.

( Nie znam się na tym, więc opisze i proszę o komentarz )

Płyty grzewcze mają do 32A, wiec 32/6=5,3 mm^2
Mieli by rację w tym poradniku z Castoramy !
Ale jak często płyta i piekarnik chodzą na full ?
A może to inaczej się liczy - bo to są 3 fazy ?

CZ.

woreczek
14-08-2003, 15:36
przy jednej fazie to tak, ale jak masz 3 fazy to spokojnie podziel 7,36kW ( tyle mocy ma chyba twoja kuchenka) na na trzy, bo poszczególne cześci kuchenki są połączone do oddzielnych faz. Wychodzi 2,50kW/fazę, czyli około 11amp. Należy też przyjąć że może wystąpić jakaś nierównomierność w obciążeniu kolejnych faz Ale i tak wychodzi, że przekrój 2,5 jest wystarczający. Co innego jeżeli odległość jest duża.
Poza tym rzadko korzystam z pełnej mocy kuchenki, licznik się kręci i to niestety kosztuje.
pozdrawiam
woreczek