betoniarnia thomas beton dostarczyła beton B10 zamiast zamówionego B15. Sprawdziłoem op 30 dniach. o robić?

ciampur
13-08-2003, 23:56
zapytaj insektora nadzoru lub kierownika

kgadzina
14-08-2003, 12:22
Bardzo niedobrze się stało jesli beton był na cemencie portlandzkim. W takimm razie nie obedzie się bez przeliczeń konstrukcyjnych być może taki strop wytrzyma zakładane obciążenia. Jesli nie - spawa pachnie sądem i robieniem stropu od nowa lub jego konstrukcyjnym wzmacnianiem.
Jesli był na cemencie hutniczym (co w lecie jest regułą w dużych wytwórniach betonu) to wytrzymałość bada się nie po 28 a po 56 dniach. I wtedy może już mieć te zakładane 15 MPa.

Napisz w jaki sposób była badana wytrzymałość tego betonu. Czy tylko młotkiem Schmidta czy jakieś próbki były zgniatane. Napisz wszystko co dotyczy samego badania wytrzymałości betonu. Postaram się znaleźć radę na Twój problem. Albo może wszystko będzie dobrze? Pisz wszystko co wiesz!

piotrz
18-08-2003, 22:09
Cement CEMII 32,5, rodzaj popiol lotny, wypełniacz centrament N3, domieszka opozniacz. Badanie mlotkiem Szmidta nic nie wykazalo. Zrobiono odwiert po 30 dniach.5 walców 10cm wyskich, srednica także 10 cm. Stwirdzon wytrzymalosć B10.Wytworca proponuje drugi strop żelbetowy. Zmienia to jednak wys schodów,elewacje, wiezbe i nie mam pojecia jaki ma to znaczenie dla fundamentów. [/quote][/code][/list]

stefanb
19-08-2003, 12:50
niestety, nic Ci nie potrafie poradzic - moze lekkie scianki działowe?

Ale pytanie - czy każdy z was sprawdza jakość betonu w Stropie - ja uwierzylem ze przyjechalo w gruszce to co miało przyjechac...