Zobacz pełną wersję : Jakie ciśnienie na grzejnikach



yonagold
22-12-2007, 16:42
Witam jakie ciśnienie powinno być na C.O. Instalacja to system rura w rurze na rozdzielaczach. Czy 2.5 bar jest optymalne ??

Rezi
22-12-2007, 18:33
ja mam 1,5

yonagold
22-12-2007, 19:16
ale na ciepłym czy zimnym kotle ??

Rezi
22-12-2007, 19:40
ale na ciepłym czy zimnym kotle ??
na cieplym

JACKIE P
22-12-2007, 22:35
nie wiem czy nie warto by bylo zajrzeć do instrukcji kotła - jezeli oczywiście ogrzewasz gazem. Np dla viessmanna - vitopend 100 producent podaje na zimnej wodzie ciśnienie minimalne 0,8-1. Na goracej podchodzi pod 2.

RAPczyn
23-12-2007, 22:33
A jaka jest różnica wysokości między manometrem a najwyższym punktem w instalacji?

2,5 bar to jest 25 metrów słupa wody, ciśnienie dobre dla instalacji gdzie między mano. a najwyż. punktem jest 20m różnicy.

3241mirek
24-12-2007, 06:24
Pomiary robione przez kocioł. W stanie zimnym ok 1.2 w stanie ciepłym wzrasta do 2,3. Kocioł viessman vitopend 100 1f. Mam tylko pewną niepokającą obawę. W czasie pracy grzejników słychać odgłos przelewajacej siewody. Co może być przyczyną

pablitoo
24-12-2007, 07:23
Kocioł Vitodens200 :

- na zimnym kotle / czyli temp na wyjściu w granicach 25 stopni / ciśnienie około 1,2 bara
- na gorącym kotle / czyli temp na wyjściu w granicach 40 stopni / ciśnienie około 1,5 bara

Układ pracuje bardzo kulturalnie - nie słychać przepływającej wody . kocioł pracuje cicho , żadne odgłosy się z kotłowni nie dobywają :lol:

Habier
24-12-2007, 08:43
Pomiary robione przez kocioł. W stanie zimnym ok 1.2 w stanie ciepłym wzrasta do 2,3. Kocioł viessman vitopend 100 1f. Mam tylko pewną niepokającą obawę. W czasie pracy grzejników słychać odgłos przelewajacej siewody. Co może być przyczyną

Nie jestem specjalistą, ale "przelewając się woda" to może być oznaką nie do końca odpowietrzonego układu.
Ja tak miałem zaraz gdy uruchomiłem instalację - po odpowietrzeniu grzejnika - przestało sie przelewać :)