Proszę o radę.Jesteśmy w trAakcie sprawdzania instalacji co-trwa próba cisnieniowa wodna. Napelniono rurki miedziane wodą pod cisnieniem 4 atm.
W ciagu nocy cisnienie spadlo do 3,5 . Czy taki spadek cisnienia swiadczy o nieszczelnosci układu ?Instalator twierdzi,ze jest spowodowany zmianą temperatury otoczenia. Bardzo proszę o pomoc. Instalacja ma być zalana betonem.

15-08-2003, 21:40
spadek o 0,5 w ciagu jednej nocy moim zdaniem swiadczy o nieszczelnosciach, radzilbym nabic powietrzem do 6-8 (wytrzymalosc musi byc duzo wieksza), w dodtaku jesli chodzi o zmiane pod wplywem temp. to raczej powinny wystapic wahania cisnienia a nie jego raptowny spadek o 0,5. Niewykluczone ze nieszczelnosci wystepuja na zakonczeniach tzn podejsciach pod baterie.
Aby sie najlepiej przekonac co jest prawdziwym powodem ubytku cisnienia radzilbym nabic do 8 powietrzem i pozostawic na klika dni. Efekt bedzie napewno widoczny

agaton
15-08-2003, 21:44
Bardzo dziekuję za odpowieź, z pewnoscia skorzystam z Twojej rady.