PDA

Zobacz pełną wersję : MOKRE DESKI NAD OCIEPLENIEM-BIG PROBLEM??????



małyarek
08-01-2008, 20:19
Witam! mam problem z zawilgoconym ociepleniem! Dach jest nowo zrobiony ale nie ma żadnych nawietrzników. Pokrycie jest z papy termozgrzewalnej na pełnym deskowaniu. Połowa dachu (prostopadle do kalenicy) jest poddaszem użytkowym! Jest położona paroizolacja. Strych w pozostałej części ma nawiew powietrza z zewnątrz. Pomiędzy górną stroną wełny a deskami jest woda, wszystko mokre!!!! Przypuszczam, że muszę zrobić nawiewy pomiędzy krokwiami od strony okapu, ale jak rozwiązać wyciag pary przy kalenicy??????
Proszę o jakieś rozwiązania!!!! bo mi z sufitu kapie! DZIĘKI

Seba7207
11-01-2008, 17:41
Proponoiałbym nawiercić otwory (ok 5cm średnicy) 20 cm poniżej kalenicy. Otwory mogą być co 2-gą krokiew. W te otwory można wsadzić urki PCV, tak żeby wystawała ponad deski z 1 cm. A od spodu proponuję nabić siatke (taką do styropianów 20 x 20cm - przeciwko owadom. Od okapu obowiązkowo otwory wentylacyjne. Wilgoś powinna zniknąć. Pozdrawiam

małyarek
12-01-2008, 10:51
DZIĘKI

Andrzej Wilhelmi
12-01-2008, 19:54
Czy ostatecznym pokryciem jest papa termozgrzewalna? Bo jak tak to nie można wiercić otworów tylko w każdym polu należy zamontować wentylację systemową lub otworzyć kalenicę. Oczywiście wlot powietrza przy okapie obowiązkowy. Pozdrawiam.

małyarek
17-01-2008, 19:00
Jaka to wentylacja systemowa??? jak otworzyć kalenicę??? Jest papa termozgrzew. Dzisiaj nawierciłem otwory od okapu, ado kalenicy po bokach są nawiewne otwory przy samym szczycie! masz jakieś konkretne rozwiazania?
Dzieki

Wojciech Nitka
18-01-2008, 05:26
Pomiędzy górną stroną wełny a deskami jest woda, wszystko mokre!!!! Przypuszczam, że muszę zrobić nawiewy pomiędzy krokwiami od strony okapu, ale jak rozwiązać wyciag pary przy kalenicy??????
Musisz zapewnić wentylację każdej przestrzeni między krokwiami, a nie co drugą bo wysuszysz tylko co drugą. Pod okapem musisz zapewnić otwory wlotu powietrza i jak pisze mój przedmówca - otworzyć kalenicę, tj. rozciąć papę na całej długosci kalenicy w obębie poddasza. Na kalenicę założyć wentylatory kalenicowe, np. coś takiego - http://www.polprofili.pl/do/item/Wentylacja_kalenicowa/Wentylacjakalen ale to oczywiście zależy od tego jakiego rodzaju pokrycie planujesz położyć na dachu. Różne sa także sposoby wykonania wotworów wlotowych pod okapem, ale to zależy jakie masz rozwiązania.

Proponuję także - http://www.szkielet.pl/wymagania/17.php

małyarek
18-01-2008, 19:58
Dzięki! mam już papę termozgrzewalną! przegapiłem to! macie jakieś rozwiązanie mało inwazyjne w poszycie dachu wolałbym go nie ruszać

Andrzej Wilhelmi
21-01-2008, 15:37
Nadal trudno profesjonalnie Ci doradzić gdyż nie wiadomo jaki jest spadek dachu. Czy kalenica kończy się ścianą szczytową? Pozdrawiam.

odaro
21-01-2008, 20:24
Pomiędzy górną stroną wełny a deskami jest woda, wszystko mokre!!!! Przypuszczam, że muszę zrobić nawiewy pomiędzy krokwiami od strony okapu, ale jak rozwiązać wyciag pary przy kalenicy??????
Musisz zapewnić wentylację każdej przestrzeni między krokwiami, a nie co drugą bo wysuszysz tylko co drugą. Pod okapem musisz zapewnić otwory wlotu powietrza i jak pisze mój przedmówca - otworzyć kalenicę, tj. rozciąć papę na całej długosci kalenicy w obębie poddasza. Na kalenicę założyć wentylatory kalenicowe, np. coś takiego - http://www.polprofili.pl/do/item/Wentylacja_kalenicowa/Wentylacjakalen ale to oczywiście zależy od tego jakiego rodzaju pokrycie planujesz położyć na dachu. Różne sa także sposoby wykonania wotworów wlotowych pod okapem, ale to zależy jakie masz rozwiązania.

Proponuję także - http://www.szkielet.pl/wymagania/17.php

Możesz jeszcze zrobić tak jak tutaj

http://forum.muratordom.pl/dach-czterospadowy-a-prawidlowa-wentylacja-polaci-dachowej,t120622.htm

A jak masz tzw stryszek który nie jest ocieplony wełną to lepiej dla wentylacji połaci dachowej ale musisz zwentylować ten właśnie stryszek