PDA

Zobacz pełną wersję : strop drewniany



Adar
10-01-2008, 07:58
Prosze o podpowiedź, poprawę lub przytaknięcie, robimy strop drewniany nad garażem, garaż przy domu, ogromny prawie 49m2, ocieplony, z jednym grzejnikiem. A teraz warstwy od dołu:
-płyta kb
-między belkami wełna mineralna 20
-folia paroizolacyjna
-płyta osb

Pomieszczenie nad garażem będzie użytkowane mieszkalnie, ogrzewane.

Może ktoś ze znawców wypowie sie czy wrstwy porawnie?
prosze o rady z góry dziękuję i pozdrawiam

zbigmor
10-01-2008, 08:42
Prosze o podpowiedź, poprawę lub przytaknięcie, robimy strop drewniany nad garażem, garaż przy domu, ogromny prawie 49m2, ocieplony, z jednym grzejnikiem. A teraz warstwy od dołu:
-płyta kb
-między belkami wełna mineralna 20
-folia paroizolacyjna
-płyta osb

Pomieszczenie nad garażem będzie użytkowane mieszkalnie, ogrzewane.

Może ktoś ze znawców wypowie sie czy wrstwy porawnie?
prosze o rady z góry dziękuję i pozdrawiam

Warstwy nie poprawne.
Folia paraizolacyjna ma za zadanie nie dopuścić (opóźnić) przedostawanie się wody z powietrza do ocieplenia. jeśli będzie nad ociepleniem to nie dosyć, że dopuści to jeszcze nie wypuści. Jest to bardzo poważny błąd.

Barbossa
10-01-2008, 08:42
między płytę a belki folia paroizolacyjna
i propomowałbym płytę "zieloną" tak na wszelki wypadek

jabko
10-01-2008, 08:52
Chyba panowie nie przeczytali dokładnie pytania:

Garaż ogrzewany i pomieszczenie nad garażem też.

Teza 1 - Pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi nie daje się folii

Pytanie - W pomieszczeniu nad garażem będzie cieplej niż w garażu na dole.
Więc po które stronie folia ?

Adar
10-01-2008, 08:53
między płytę a belki folia paroizolacyjna
i propomowałbym płytę "zieloną" tak na wszelki wypadek


zielona to jestem ja w takich tematach... płytę zieloną kb? tak? bo nie osb - upewniam się

czyli folię paroizolacyjnę z dwóch stron, tak?

Barbossa
10-01-2008, 08:55
jabko para wędrujez ciepłym powietrzem (lub odwrotnie, hes moze to wyjaśnić dokładnie)
w garażu może panować większa wilgotność, która gdzieś powędruje

Adar
10-01-2008, 08:57
Chyba panowie nie przeczytali dokładnie pytania:

Garaż ogrzewany i pomieszczenie nad garażem też.

Teza 1 - Pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi nie daje się folii

Pytanie - W pomieszczeniu nad garażem będzie cieplej niż w garażu na dole.
Więc po które stronie folia ?

Garaż powiem bardzo minimalnie ogrzewany, na ta powierzchnie jeden grzejniczek, tak tylko żeby było zima na małym plusie

Może jeszcze dopowiem, że to pomieszczenie nad garażem będzie grzane ale nie od razu, planujemy je wykończyć w ciągu 2-3 lat, a do tego czasu może nie byc ogrzewane - jest ocieplone z zewnątrz i przyklejine do ogrzewanego domu, dach ocieplony

jabko
10-01-2008, 09:24
jabko para wędrujez ciepłym powietrzem (lub odwrotnie, hes moze to wyjaśnić dokładnie)
w garażu może panować większa wilgotność, która gdzieś powędruje
W garażu wartość bezwzględna( ilości wody w [kg] na [l] powietrza powinna być mniejsza bo będzie to pomieszczenie chłodniejsze.


Natomiast względna (ta podawana w % na wilgotnościomierzach może być większa. :P


P.S. - A ja osobiście dałbym folie od dołu :roll: