Zobacz pełną wersję : glebokosc posadowienia lawy



xrrr82
20-08-2003, 05:30
Czy glebokosc 1 metr do spodu lawy w Polsce pol-wsch jest wystarczajaca czy musze kopac glebiej?
see ya:)

Arkadly
20-08-2003, 07:44
http://www.muratordom.pl/611E88D5D4A94867A0B65925D35C66A0_C988CA1E434B4D98B 61943D930FA82CF.htm

HenoK
20-08-2003, 07:54
http://republika.pl/henok/strefy_przemarzania1.jpg
I strefa - głębokość przemarzania - 0,8 m, głębokość układania instalacji wodno - kanalizacyjnej -1,1 m.

II strefa - głębokość przemarzania -1 m, głębokość układania instalacji wodno - kanalizacyjnej 1,35 m.

III strefa - głębokość przemarzania -1,2 m, głębokość układania instalacji wodno - kanalizacyjnej 1,6 m.

IV strefa - głębokość przemarzania -1,4 m, głębokość układania instalacji wodno - kanalizacyjnej 1,85 m.

Ale głębokość przemarzania nie zależy jedynie od strefy klimatycznej. Grunt będzie przemarzał głębiej w miejscach, gdzie nie jest pokryty roślinnością, a także tam, gdzie często wieją silne wiatry. Istotne jest także, czy przed nastaniem mrozów powierzchnię przykrył śnieg. Gruba warstwa śniegu zabezpiecza podłoże przed przemarzaniem.

Fundament budynku zawsze musi być posadowiony poniżej głębokości przemarzania.

Podziemne instalacje wodne i kanalizacyjne też należy układać głębiej niż wynosi głębokość przemarzania w danym rejonie
Dane pochodzą ze strony firmy GEOTEST (http://www.geotest.pl/artykuly9.htm) . (tylko rysunek trochę zmniejszyłem), na której znajdziesz też więcej informacji na temat posadowienia budynków.
Pozdrawiam

Feft
20-08-2003, 08:44
Z tą kanalizą to jesteś pewien? Bo u mnie gminny rurociąg jest na głębokości 1 m, do domu mam 15 m i wyszło mi, że przyłącze przy domu jest na głębokości 60 cm.

HenoK
20-08-2003, 10:26
Z tą kanalizą to jesteś pewien? Bo u mnie gminny rurociąg jest na głębokości 1 m, do domu mam 15 m i wyszło mi, że przyłącze przy domu jest na głębokości 60 cm.
Radziłbym jednak przestrzegać tych głębokości, zwłaszcza w odniesieniu do wody. Przy kanalizacji wydaje mi się, że można pozwolić sobie na nieco płytsze posadowienie kanałów.
Podałem te dane za firmą GEOTEST.
Z wodą jest tak, że jeżeli płynie ona w rurociągu to mrozy są dla niej niegroźne nawet na niewielkiej głębokości. Ale nalezy też przewidywać sytuację, gdy np. przez kilka dni wyjedziesz na narty i woda przestanie płynąć.
Przy tak płytki połozeniu rurociągu należałoby ocieplić od góry. Najprostsza i najtańsza metoda to nasypanie nad rurociągiem warstwy np. żużla. Są też eleganckie rozwiązania z kablami grzewczymi ale wtedy dochodzą jeszcze koszty eksploatacji.
Pozdrawiam

xrrr82
20-08-2003, 14:36
Dzieki z a fajne odpowiedzi :)

xrrr82
20-08-2003, 14:41
Zapomnialem o jednej sprawie.Lawa ma miec 30 cm czy to oznacza za Lawa ma sie zaczynac na glebokosci 1 metr czy musze zejsc na 1.30 i wtedy bedzi to faktycznie ten metr. Troche zamotane ale ciekawe.:)

HenoK
20-08-2003, 21:38
Zapomnialem o jednej sprawie.Lawa ma miec 30 cm czy to oznacza za Lawa ma sie zaczynac na glebokosci 1 metr czy musze zejsc na 1.30 i wtedy bedzi to faktycznie ten metr. Troche zamotane ale ciekawe.:)
Jeżeli jesteś w II strefie, to głębokość przemarzania (dla cełow posadowienia fundamentów) wynosi 1,0m. Co najmniej na tej głebokości powinien znaleźć się dół ławy fundamentowej, czyli wykop robisz na 1,0m.
Pozdrawiam

xrrr82
21-08-2003, 07:50
No teraz kumam w 100 % dzieki za porady





see ya later aligator:)