Zobacz pełną wersję : Niebieskie naczynie przeponowe... po co?



ArtMedia
21-08-2003, 09:56
Witam.

Mój instalator c.o. instaluje mi na wlocie zimnej wody do bojlera niebieskie naczynie przeponowe 12l 6bar. Mówi, że dla wyrównania cisnień.
Na schemacie z instrukcji kotła tego nie ma i na rozum to przecież jak odkręcę odpływ to od razu dopływ wyrównuje ciśnienie bo jest znacznie większej średnicy... Ma to jakis sens? Czy naciąga mnie?

Sebastian

tom soyer
21-08-2003, 10:22
naczynie przeponowe woda/powietrze bardzie sluzy stabilizacji cisnienia a nie wyrownaniu (woda/woda - sprzeglo hydrauliczne)

januszek
21-08-2003, 10:46
chyba Cię nie naciąga bo wyobraź sobie taką sytuację
wykąpała sie cała rodzinka idzie spać a tu w zasobniku woda o temp 10 st
i się grzeje, objętośc wody rosnie (w zależności od temp i objętości zasobnika) i co robi woda? cofa się do zimnej, trochę szkoda więc zawór zwrotny, rośnie ciśnienie i ?
zaczyna pracować naczynie przeponowe to niebieskie.
to tak w skrócie
pozdrawiam.

godul1
21-08-2003, 10:54
Jest jeszcze jedna sytuacja w której takie naczynie sie przydaje: otwierasz baterię z wodą powiedzmy do napełmienia wanny albo umycia rąk na maxa, po czym gwałtownie zamykasz zawór. Jeśli nie masz naczynia wyrównawczego w sządzie gdzie są rurki z woda słychac udeżenie.

stefanb
14-10-2005, 05:12
Odgrzebuję ten stary wątek, żeby nie tworzyć nowych bytów...

Mam podobny problem - kapie mi woda zaworu bezpieczeństwa przed bojlerem elektrycznym (Ariston, 100l). Poradzili mi, żebym zainstalował ogranicznik ciśnienia (taki ze sprężyną). Zrobiłem to - zgodnie z instrukcją bezpośrednio przed zaworem bezpieczeństwa. Woda nadal kapie, ale trochę mniej. Natomiast przestała prawidłowo działać bateria termostatyczna w prysznicu - leci praktycznie tylko zimna woda, dopiero jak ustawię temp na max i przepływ na max - leci ciepła.
Jeżeli dobrze rozumiem - bateria nie radzi sobie z różnicą ciśnień na dopływie ciepłej i zimnej wody ???

Teraz pytanie - czy po zainstalowaniu niebieskiego naczynia wzbiorczego coś się poprawi. Czy też trzeba by zainstalować ogranicznik ciśnienia na głównym zaworze wody, by ograniczyć ciśnienie w całej instalacji zimnej wody.

Jeżeli naczynie wzbiorcze to gdzie - przed zaworem bezp., za zaworem, czy na ciepłej wodzie?

stefan

PS
Przejrzałem też:


http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=202475&highlight=naczynie+niebieskie#202475
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=195400&highlight=naczynie+niebieskie#195400

PS 2

Chyba sam sobie znalazłem odpowiedz ;-)
http://www.systemyogrzewania.pl/technologie/technologie.asp?id_artykulu=83

_Bk_
14-10-2005, 08:34
Po kolei:
1) nie rozumiem dlaczego zawór bezpieczeństwa miał by kapać - nie powinien. Oczywiście, jeżeli jest nieszczelny to zmniejszenie ciśnienia w instalacji zmniejszy kapanie, ale to tylko półśrodek - przestanie kapać całkowicie kiedy zmniejszysz ciśnienie do zera ;)
2) Jeżeli chodzi o baterię termostatyczną to niewielkie różnice ciśnienia na wodzie zimnej i gorącej nie powinny jej przeszkadzać bo elementem regulacyjnym jest mieszek termostatyczny. Od kliku lat z pozytywnym skutkiem wykorzystuję baterię termostatyczną właśnie do kompensowania skoków ciśnienia na jednym z doprowadzeń (spowodowanych odkręceniem innego kranu).
W twoim przypadku chyba różnica ciśnień jest zbyt duża i zimna woda jest wciskana 'na siłę' i jak piszesz bateria nie radzi sobie z tą, zbyt dużą, różnicą ciśnień.
3) Naczynie wzbiorcze nic tu nie pomoże! Pracuje ono (kompensuje wzrost ciśnienia) tylko wtedy, gdy kran jest zakręcony.
Jeżeli jednak chciał byś je włączyć, to ZA zaworem bezpieczeństwa/zwrotnym (między zaworem, a bojlerem).

Swoją drogą - włączasz do instalacji reduktor ciśnienia, naczynie wzbiorcze i co tam jeszcze... Może prościej po prostu wymienić zawór bezpieczeństwa? albo podłączyć do niego wężyk i odprowadzić kapiącą wodę tam gdzie ci pasuje? ;)

Pozdrawiam

Przemądrzalec
14-10-2005, 09:10
No cóż, może też po kolei:
1) Rozumiem dlaczego zawór bezpieczeństwa kapie - są dwie możliwości:
- uszkodzenie (ew zabrudzenie itp.) -> wymiana zaworu
- masz instalację w której jest zamontowany na wejściu zawór zwrotny (np. zawór antyskażeniowy) wtedy kapanie (spotkałem się też z przypadkiem pękających wężyków elastycznych którymi podłączono bojler - zawór zwrotny zaklejono bo kapał...) jest spowodowane po prostu przyrostem objętości podgrzewanej wody (można liczyć 5% objętości) -> należy zamontować naczynie przeponowe

2) Przyczyną nieprawidłowego działania baterii termostatycznej jest na mój gust zamontowanie reduktora ciśnienia i nastawienie go (być może fabryczne) na zbyt niską wartość -> jeśli chcesz/musisz mieć reduktor to zainstaluj go na wejściu do instalacji.

3) Naczynie wzbiorcze na 90% będzie rozwiazaniem Twojego problemu (patrz punkt 1). BTW możesz (zalecam) zamontować je przed zaworem bezpieczeństwa (tak naprawdę to nie jest tylko zawór bezpieczeństawa i zawór zwrotny, jak to napisał poprzednik - realizuje on 3 funkcje).

Pozdrawiam
Przemądrzalec

Peterek
14-10-2005, 11:08
Zaworem bezpieczeństwa wystarczy "zakręcić" raz może dwa w ramach testu i powinno przestać kapać, ale najpierw poleci woda.

stefanb
14-10-2005, 15:04
Zaworem bezpieczeństwa wystarczy "zakręcić" raz może dwa w ramach testu i powinno przestać kapać, ale najpierw poleci woda.

1) Rozumiem dlaczego zawór bezpieczeństwa kapie - są dwie możliwości:
- uszkodzenie (ew zabrudzenie itp.) -> wymiana zaworu

dlaczego zawór bezpieczeństwa miał by kapać - nie powinien

Na razie z powyższych rad wynika, że podejrzany jest zawór. Mam taki model minimalistyczny, w którym się nic nie kreci. ale OK - wymienię i sprawdzę.

Czekam na dalsze opinie - nikomu woda nie kapie??

Stefan

PS wygoglowane...
http://www.letorex.com.pl/rysunki/por_sch_5b.jpg

Przemądrzalec
14-10-2005, 19:40
Hmm,

może niejasno napisałem :oops:

Jeszcze raz - obstawiam, że przyczyną jest brak naczynia wzbiorczego a nie zawór (tak na 90%)!

Żeby się upewnić poobserwuj jak zachowuje się zawór po upuszczeniu wody (otwarciu kranu). Jeżeli cieknie cały czas to zawór, jeżeli cieknie tylko wtedy kiedy przez dłuższy czas nie jest pobierana woda i bojler pracuje to przyczyn ą jest brak naczynia.

Powodzenia!
Przemądrzalec

kamihi
22-09-2016, 18:25
Panowie mam takie pytanko. Czy do co można użyć naczynia do cwu ( zakres pracy według producenta od -10 do 99st ) różnią się tylko kolorem czy jest jakaś istotna różnica między naczyniem do CWU i CO ?

kamihi
27-09-2016, 18:22
Nikt nic ??

KDWJ
29-09-2016, 14:04
Nikt nic ??

Mogą się różnić posiadaniem atestu higienicznego oraz zakresem ciśnień.

kamihi
30-09-2016, 21:54
dzięki Skoczen