PDA

Zobacz pełną wersję : Spadek temperatury w zasobniku.



Mirosław G
28-01-2008, 08:00
Witam. Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem 120l Vaillant. Przy wyłączonej cyrkulacji ciepłej wody przez całą noc temp. ciepłej wody w zasobniku spada o 8-9 st.C. Vaillant podaje,że powinna spaść o 1-2 st. w ciągu DOBY. Czy to jest normalny spadek? Jak jest u Was? Proszę o info. Dzięki.

revalidon
28-01-2008, 11:57
O tyle to spada temperatura zasobnika bez cyrkulacji...

A po co ta cyrkulacja w nocy..?

niezły
28-01-2008, 12:22
Dokładnie tak ciepłą wodę możemy tracić na dwa sposoby jako straty postojowe zasobnika i to w miarę producent zasobnika może przewidzieć i drugi rodzaj strat to straty na instalacji a zależą one od jej długości, rodzaju rur, grubości izolacji i czasu pracy pompki Na tym etapie możesz regulować tylko czasem pracy pompki
Od jakiegoś czasu zacząłem do rur z ciepłą wodą dawać otulinę o grubości 13 mm i powiem że mam z kupnem jej duże trudności tylko Bims mi ją sprowadza na zamówienie