Zobacz pełną wersję : Jaki kabel od przyłącza elektrycznego?



frykow
02-02-2008, 19:01
Mam przyłącze w układzie TT. Tak więc kabel od szafki do budynku powinien być czterożyłowy, czyż nie? Przewód ochronny pojawia się dopiero w budynku...

To jeszcze jedno: aluminiowy czy miedziany?

Aluminiowy: 14zł/mb (4x35)
Miedziany: 100zł/mb (4x35)

:D

radomik
02-02-2008, 20:00
jaki będziesz mniał przydział mocy?

frykow
02-02-2008, 20:19
jaki będziesz mniał przydział mocy?
18kW+ (zabezpieczenie 32A)

Kabel daję takiej samej średnicy jak w przyłączu.

marcin_u
02-02-2008, 21:38
jaki będziesz mniał przydział mocy?
18kW+ (zabezpieczenie 32A)

Kabel daję takiej samej średnicy jak w przyłączu.

a jaka długosc tego przyłacza?
bo jak masz ze 100m to daj ten aluminiowy 4x35,a w miedzi wystarczy 4x25.
jak masz mniejsze odległosci to daj max 4x25 aluminium ,a w miedzi 4x16.
U siebie dałem 4x35 aluminium i mam 110m...nie ma co przepłacac za miedz!!

Krzysztofik
03-02-2008, 00:19
YKY 5x10.
U mnie od 18 do 21 PLN za metr.

retrofood
03-02-2008, 00:32
a gdzie projekt?
i co w projekcie?
skąd ci się wzięło te 35 mm?
skad wiesz, że układ TT?
cztery żyly o tym nie swiadczą.
Jaki masz uziom
i jaki przewód do uziomu?

PS. Jestem pod wrażeniem ilu elektryków udziela tu porad na podstawie danych z drugiej strony księżyca.

Krzysztofik
03-02-2008, 00:37
Może produkuje coś, np nagrobki, tnie płyty granitowe itp. :wink:

retrofood
03-02-2008, 01:01
Może produkuje coś, np nagrobki, tnie płyty granitowe itp. :wink:

18 kW??? przymaławo, chociaż, gdyby się nie spieszyło...

frykow
03-02-2008, 07:40
a gdzie projekt?
i co w projekcie?
skąd ci się wzięło te 35 mm?
skad wiesz, że układ TT?
cztery żyly o tym nie swiadczą.
Jaki masz uziom
i jaki przewód do uziomu?

PS. Jestem pod wrażeniem ilu elektryków udziela tu porad na podstawie danych z drugiej strony księżyca.
Stanisławie, człowieku małej wiary :) 35mm2 ze względu na to, że taki sam kabel jest w przyłączu. TT bo tak napisane mam w dokumencie z ZE. Uziom będzie fundamentowy.

Projekt? Praktycznie go nie ma.

Tomkii
03-02-2008, 08:03
Jeśli przyłącze jest krótkie 10-20m i nie przewidujesz ogrzewania elektrycznego domu (albo coś w tym rodzaju) to YKY 4x10 wystarczy. Jeśli planujesz większy pobór mocy to wchodził bym w 4x16 do max 4x25 (odpowiada aluminium 35).
Jeśli jest długie to tylko aluminium (ze względu na masakryczne koszty).
Energetyka standardowo daje YAKY 4x35 ale to nie znaczy że należy zachowywać ten przekrój dalej.

Prawidłowo powinno się ten przekrój dobierać w projekcie (oblicza się spadki napięcia i maksymalną obciążalność prądową). Kabel miedzany daje się o jeden wymiar mniejszy niż aluminiowy.

PS.
Sprawdź czy w szafce będziesz w stanie podpiąć się pod zaciski czymś większym niż 16! W szafkach jest dużo miejsca na podłączenie kabla energetyki a takie małe ciupinke na kabel od strony odbiorcy.

geguś
03-02-2008, 08:48
Projekt? Praktycznie go nie ma.
Czy jesteś w stanie zaufać elektrykowi, który zrobi dla Ciebie projekt przyłącza? Czy też jesteś człowiekiem małej wiary? Wiesz, ja będąc elektrykiem najpierw położyłem kabel, a później zrobiłem projekt. Ale Tobie tego nie radzę. I ze względu na bezpieczeństwo i ze względu na koszty.

Mice
03-02-2008, 10:32
Jeśli przyłącze jest krótkie 10-20m i nie przewidujesz ogrzewania elektrycznego domu (albo coś w tym rodzaju) to YKY 4x10 wystarczy. Jeśli planujesz większy pobór mocy to wchodził bym w 4x16 do max 4x25 (odpowiada aluminium 35).

o jakich max poborach myślisz dla 4x10 czy 5x10mm w miedzi ?

frykow
03-02-2008, 11:44
Projekt? Praktycznie go nie ma.
Czy jesteś w stanie zaufać elektrykowi, który zrobi dla Ciebie projekt przyłącza? Czy też jesteś człowiekiem małej wiary? Wiesz, ja będąc elektrykiem najpierw położyłem kabel, a później zrobiłem projekt. Ale Tobie tego nie radzę. I ze względu na bezpieczeństwo i ze względu na koszty.
Inaczej. Hobbystycznie i z wykształcenia jestem technikiem elektronikiem, ale w specjalności systemów cyfrowych. A zawodowo to zupełnie robię coś innego. Z energetyką, a nawet takim banałem jak obliczanie strat napięcia na przewodach nie miałem do tej pory wiele wspólnego - ale mam jeszcze parę miesięcy na nadrobienie zaległości. Więc myślę, że ostatecznie zaufam sobie.

Przyłącze mam w odległości około 10m od domu. Planuję ogrzewanie elektryczne o łącznej mocy około 9kW, do tego bojler elektryczny oraz elektryczna kuchnia. Całkowita moc wszystkich urządzeń w domu powinna wynosić około 18-22kW.

retrofood
03-02-2008, 12:55
Projekt? Praktycznie go nie ma.
Czy jesteś w stanie zaufać elektrykowi, który zrobi dla Ciebie projekt przyłącza? Czy też jesteś człowiekiem małej wiary? Wiesz, ja będąc elektrykiem najpierw położyłem kabel, a później zrobiłem projekt. Ale Tobie tego nie radzę. I ze względu na bezpieczeństwo i ze względu na koszty.
Inaczej. Hobbystycznie i z wykształcenia jestem technikiem elektronikiem, ale w specjalności systemów cyfrowych. A zawodowo to zupełnie robię coś innego. Z energetyką, a nawet takim banałem jak obliczanie strat napięcia na przewodach nie miałem do tej pory wiele wspólnego - ale mam jeszcze parę miesięcy na nadrobienie zaległości. Więc myślę, że ostatecznie zaufam sobie.

Przyłącze mam w odległości około 10m od domu. Planuję ogrzewanie elektryczne o łącznej mocy około 9kW, do tego bojler elektryczny oraz elektryczna kuchnia. Całkowita moc wszystkich urządzeń w domu powinna wynosić około 18-22kW.

No to abyś trochę zaoszczędził z tych paru miesięcy, to ci podpowiem, że 4 x 16 Al powinno ci wystarczyć, oraz jeszcze taką jedną zasadę, że jak są bezpieczniki, to zmieniamy przekrój przewodu. Z tego co piszesz wynika, że do przyłącza dochodzi 35 mm AL (tam pewnie licznik i zabezpieczenie główne), więc jak wyżej. No chyba, że 35 masz darmowy, bo dostałeś w spadku to go daj.

To TT mnie jednak wciąż dziwi...
Bez RCD na każdym obwodzie całej instalacji chyba się nie obejdzie...

Tomkii
03-02-2008, 13:15
Przyłącze mam w odległości około 10m od domu. Planuję ogrzewanie elektryczne o łącznej mocy około 9kW, do tego bojler elektryczny oraz elektryczna kuchnia. Całkowita moc wszystkich urządzeń w domu powinna wynosić około 18-22kW.

Dla kabli miedzianych ułożonych we wspólnej osłonie izolacyjnej (i założeniu że 3 żyły z 4 masz obciążone) obciążalność maksymalna długoterminowa wynosi:
10 - 49A
16 - 66A
25 - 87A
Więc ze względu na obciążalność przy bezpiecznikach 32A YKY 4x10 w zupełności wystarcza.

Będziesz miał jednak ogrzewanie elektryczne a to oznacza częste (codzienne) włączanie dużego odbioru (niech to będzie 9kW). Gdybyś podłączył go masakrycznie źle (czyli na 1 fazę) przy kablu 10 kwadrat Cu to bedziesz miał ok. 1,8V spadku napięcia od szafki do domu (a to oznacza 70W straty mocy w tym odcinku kabla). Dla równomiernego obciążenia 9kW będzie to odpowiednio 3x 0,3V, straty 11,7W.

Jeśli projekt nie istnieje to w praktyce musisz sam zdecydować się na jakiś kompromis typu spadki napięcia, straty a cena kabla :)

Tomkii
03-02-2008, 13:31
Jeśli przyłącze jest krótkie 10-20m i nie przewidujesz ogrzewania elektrycznego domu (albo coś w tym rodzaju) to YKY 4x10 wystarczy. Jeśli planujesz większy pobór mocy to wchodził bym w 4x16 do max 4x25 (odpowiada aluminium 35).

o jakich max poborach myślisz dla 4x10 czy 5x10mm w miedzi ?
Obciążalności długoterminowej nigdy nie można przekroczyć. To podstawa (są tabelki w sieci - można sobie sprawdzić). Dla domków zwykle daje się zabezpieczenia 25A (w tym temacie jeśli dobrze pamiętam mowa o 32A) - przy takich zabezpieczeniach YKY 4x10 wystarcza.

Domek z reguły ma małe obciązenie rozłożone w czasie (oświetlenie, TV itp. powiedzmy do 1kW, jakiś czajnik, pralka - odbiory krótkotrwałe po 2-3 kW).

Jeśli okazjonalnie używasz np. spawarki to moim zdaniem nie ma sensu pod tą spawarkę szykować przyłącza (jeśli chodzi o spadki napięć).
Ale już ogrzewanie elektryczne to co innego. Spadki napięć dają nam dwa przykre zjawiska:
- będą nam przygasać żarówki,
- grzejemy otoczenie kabla (i za to płacimy bo to już za licznikiem),
- przy układzie TNC możemy mieć problem z doborem zabezpieczeń (za duża oporność pętli zwarcia).

geguś
03-02-2008, 13:44
Obciążalności długoterminowej
Długoterminowe to są lokaty ;), kabla zaś to jest obciążenie długotrwałe.


- przy układzie TNC możemy mieć problem z doborem zabezpieczeń (za duża oporność pętli zwarcia).
Raczej przy TT. Ale i na to są sposoby, które to podał retro.

Mice
03-02-2008, 18:42
Jeśli przyłącze jest krótkie 10-20m i nie przewidujesz ogrzewania elektrycznego domu (albo coś w tym rodzaju) to YKY 4x10 wystarczy. Jeśli planujesz większy pobór mocy to wchodził bym w 4x16 do max 4x25 (odpowiada aluminium 35).

o jakich max poborach myślisz dla 4x10 czy 5x10mm w miedzi ?
Obciążalności długoterminowej nigdy nie można przekroczyć. To podstawa (są tabelki w sieci - można sobie sprawdzić). Dla domków zwykle daje się zabezpieczenia 25A (w tym temacie jeśli dobrze pamiętam mowa o 32A) - przy takich zabezpieczeniach YKY 4x10 wystarcza.

Domek z reguły ma małe obciązenie rozłożone w czasie (oświetlenie, TV itp. powiedzmy do 1kW, jakiś czajnik, pralka - odbiory krótkotrwałe po 2-3 kW).

Jeśli okazjonalnie używasz np. spawarki to moim zdaniem nie ma sensu pod tą spawarkę szykować przyłącza (jeśli chodzi o spadki napięć).
Ale już ogrzewanie elektryczne to co innego. Spadki napięć dają nam dwa przykre zjawiska:
- będą nam przygasać żarówki,
- grzejemy otoczenie kabla (i za to płacimy bo to już za licznikiem),
- przy układzie TNC możemy mieć problem z doborem zabezpieczeń (za duża oporność pętli zwarcia).
No ok, ale jeśli założyć całkowity pobór max na jednej fazie 230V *25A (cos fi=1 dla ułatwienia obliczeń) to daje to 5,75kW. I teraz pytanie dnia, w projekcie YKY5*10mm, Pz=22,7kW, Psz= 12,5kW (co i tak daje sporo bo w życiu na raz tyle nie zużywam) czy jeśli chciałbym dołożyć piec c.o. elektryczny o mocy max 11kW z zasilaniem 3f (zasilanie podłączone symetrycznie chyba w tym momencie będzie) to na YKY5*10 może to działać? Wystarczy zmienić zabezpieczenie na 32A skoro obciążenie długotrwałe dla 10mm to 49A ?

Tomkii
04-02-2008, 08:59
No ok, ale jeśli założyć całkowity pobór max na jednej fazie 230V *25A (cos fi=1 dla ułatwienia obliczeń) to daje to 5,75kW. I teraz pytanie dnia, w projekcie YKY5*10mm, Pz=22,7kW, Psz= 12,5kW (co i tak daje sporo bo w życiu na raz tyle nie zużywam) czy jeśli chciałbym dołożyć piec c.o. elektryczny o mocy max 11kW z zasilaniem 3f (zasilanie podłączone symetrycznie chyba w tym momencie będzie) to na YKY5*10 może to działać? Wystarczy zmienić zabezpieczenie na 32A skoro obciążenie długotrwałe dla 10mm to 49A ?

Obciążenie długotrwałe oblicza się na podstawie dopuszczalnej temperatury kabla przy której nie grozi nam zniszczenie izolacji. Trzeba więc wiedzieć jakie są warunki jego chłodzenia. Kable w ziemi (bez osłon) wytrzymają dużo więcej niż ułożone np. w styropianie. Dane jakie podawałem dotyczyły obciążenia 3 żył w warunkach kiepskiego chłodzenia (kable w osłonach). Tak więc kabel wytrzyma :) Ale z zabezpieczeniami może być problem (pomijam spadki napięć na kablu - im bliżej dopuszczalnego obciążenia długotrwałego tym bardziej grzeje się kabel). Piec "zje" 16A a to oznacza że dla wszystkich pozostałych odbiorników pozostaje do dyspozycji 3x16A. A to oznacza np. jeden włączony czajnik bezprzewodowy i praktycznie nic więcej na tej fazie już nie wepniesz. Takimi "złymi" odbiornikami są: czajniki bezprzewodowe, ogrzewacze przepływowe, kuchenki elektryczne i w mniejszym stopniu odkurzacz i pralka.
Można się ratować przekaźnikiem priorytetowym i odłączać piec przy dużym zapotrzebowaniu w domu.
CO na prąd sugeruje że możesz mieć gotowanie na prąd i przygotowanie CWU też na prąd a to już może oznaczać kłopoty...

Testem poprawności instalacji są przygotowania przedświateczne (idzie równocześnie pranie, sprzątanie i gotowanie).

Osobiście mam w domu ogrzewacz ciepłej wody 12kW, dwa małe podgrzewacze po 3,4kW, 2 czajniki bezprzewodowe po 3,3kW, piekarnik 3kW, dwie pralki po 2kW i 2 odkurzacze - coś koło 2kW każdy (mieszkam z rodzicami) a zabezpieczenia przedlicznikowe to 3x25A, najmniejszy przekrój kabla na trasie to 4mm2 (na szczęście krótki kawałek). no i chyba nie muszę pisać że nie da się tego wszystkiego używać równocześnie :(

Mice
04-02-2008, 15:47
Tomkii, dzięki za info :)
Wychodzi na to, że 3*32A da radę, teraz w mieszkaniu mam L10A :roll:
Piec CO jednocześnie będzie od C.W.U więc tutaj wzrostu poboru nie będzie, kwestia zapewne rozłożenia czajników, pralek i piekarników na fazy równomiernie + ew. wył. priorytetowy.

homecactus
12-04-2012, 10:02
Odświeżam temat.
Jaki kabel (4x10/4x16 miedź) do przyłączenia domu do skrzynki w ogrodzeniu.
Kabel YKY, długość 45m.
Moc przyłączeniowa 13Kw
Ogrzewanie, kuchenka - gaz, na prąd tylko typowe urządzenia (zmywarka, pralka, odkurzacz, lodówka).

Jak policzyć spadki napięć?

duss
12-04-2012, 21:00
wez 16mm2

zbich70
16-04-2012, 08:31
Jak policzyć spadki napięć?
Link (http://pl.wikipedia.org/wiki/Spadek_napięcia_(elektroenergetyka))

wykrot
16-04-2012, 19:17
wez 16mm2

A czemu nie 150??? Jak nie masz pojęcia o temacie, to się nie wysilaj.

kubis1973
28-12-2019, 17:11
Ja mam trochę inny problem.
W projekcie mam kabel zasilający 5x10mm2, jednak elektryk który mi robi dom mówi aby kupił 5x16mm2 miedz lub 4x35 aluminium.
Duze pobory, indukcja, pompa ciepła inne
Co sądzicie ?
438589

Kaizen
28-12-2019, 17:39
Ja mam trochę inny problem.
W projekcie mam kabel zasilający 5x10mm2, jednak elektryk który mi robi dom mówi aby kupił 5x16mm2 miedz lub 4x35 aluminium.
Duze pobory, indukcja, pompa ciepła inne
Co sądzicie ?
438589

Co to za PC co potrafi pobrać 9kW (nawet, razem z grzałkami)? Pewnie normalnie to ze 2,5kW maks pociągnie.

Podobnie z indukcją - musiałbyś celowo robić eksperyment, przygotować cztery garnki i jednocześnie odpalić, żeby pobrać przez kilka czy kilkanaście minut maksymalną moc (potem zacznie kipieć i zmniejszysz moc) - w praktyce taka sytuacja nie występuje.

Generalnie - 10mm2 w miedzi i 16mm w aluminium w normalnym domu wystarczy. Chyba, że masz do pociągnięcia ze 100 czy 200m WLZ - wtedy dla utrzymania napięcia w ostatnim punkcie zgodnego z normami może być potrzebny grubszy (do policzenia). Oczywiście więcej zaszkodzi tylko portfelowi.

kubis1973
28-12-2019, 17:40
Mam 40 metrów do przyłącza

elpapiotr
28-12-2019, 18:17
Ja mam trochę inny problem.
W projekcie mam kabel zasilający 5x10mm2, jednak elektryk który mi robi dom mówi aby kupił 5x16mm2 miedz lub 4x35 aluminium.
Duze pobory, indukcja, pompa ciepła inne
Co sądzicie ?
Sądzę, że pan projektant babola strzelił.
A "elektryk" jeszcze większego - jakiś niezdecydowany!
Bo dlaczego w miedzi ma być 5-żyłowy, a aluminiowy - już 4-żyłowy.
Nijak nie mogę tego pojąć.

Kaizen
28-12-2019, 18:31
A no właśnie przegapiłem.
Ten projekt to na podstawie warunków z ZE? Jaki tam jest wpisany układ sieci?

elpapiotr
28-12-2019, 18:42
A no właśnie przegapiłem.
Ten projekt to na podstawie warunków z ZE? Jaki tam jest wpisany układ sieci?
Tak na marginesie, co mają warunki z ZE do ilości żył kabla zasilającego do Odbiorcy?

Kaizen
28-12-2019, 18:59
Tak na marginesie, co mają warunki z ZE do ilości żył kabla zasilającego do Odbiorcy?

Może dostałem jakieś dziwne, ale w nich miałem napisane "Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C."
Skąd, jak nie z warunków przyłączenia projektant ma wiedzieć, do jakiej sieci (a zatem jaką ilością żył) ma podpiąć dom?

elpapiotr
28-12-2019, 19:04
Może dostałem jakieś dziwne, ale w nich miałem napisane "Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C."
Skąd, jak nie z warunków przyłączenia projektant ma wiedzieć, do jakiej sieci (a zatem jaką ilością żył) ma podpiąć dom? No właśnie ... dalej pytam, co ma piernik do wiatraka.
Czyli tak - kiedy 5-, a kiedy 4 żyły?
A może 6 ?

Kaizen
28-12-2019, 19:08
No właśnie ... dalej pytam, co ma piernik do wiatraka.
Czyli tak - kiedy 5-, a kiedy 4 żyły?

Niby do czego podpiąć miałbym piątą żyłę przy TN-C?

elpapiotr
28-12-2019, 19:20
Niby do czego podpiąć miałbym piątą żyłę przy TN-C? No właśnie. To po co kolega pisze
Skąd, jak nie z warunków przyłączenia projektant ma wiedzieć, do jakiej sieci (a zatem jaką ilością żył) ma podpiąć dom?

Kaizen
28-12-2019, 19:49
No właśnie. To po co kolega pisze

Zatam TN-C w warunkach przyłączenia oznacza kabel czterożyłowy. Po to to piszę.

elpapiotr
28-12-2019, 19:53
TT również oznacza kabel/przewód 4-żyłowy na zasilaniu Odbiorcy.
Powtórzę raz jeszcze : co mają warunki z ZE do ilości żył kabla zasilającego?
Jakie by nie były, zawsze jest cztery!

Kaizen
28-12-2019, 20:24
Jakie by nie były, zawsze jest cztery![/COLOR]

Nie wiedziałem, że przy sieci TN-S czegoś się nie podłącza. Czego?

elpapiotr
28-12-2019, 20:28
A spotkałeś w swoim życiu sieć TN-S ?
Bo ja nie.

Kaizen
28-12-2019, 20:48
A spotkałeś w swoim życiu sieć TN-S ?


W życiu nie spotkałem statku kosmicznego. Znaczy, że nie istnieje?

elpapiotr
28-12-2019, 20:52
Wskaż i opisz mi sieć (w domyśle - energetyczną) w układzie TN-S.
Później się weźmiemy za statki :)

Kaizen
28-12-2019, 22:17
Wskaż i opisz mi sieć (w domyśle - energetyczną) w układzie TN-S.

W szkole nie uczyli a na Googla bana dali?
proszę (https://lmgtfy.com/?q=uk%C5%82ad+sieci+tn-s)

elpapiotr
28-12-2019, 22:44
A może by zajrzeć do paragrafu 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego ?
A później do paragrafu 8 ustęp 1 punkt 2 ?
Bo, zgodnie z art. 3 pkt 11 Ustawy - Prawo energetyczne przez pojęcie "sieci" rozumie się instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstawa energetycznego.

Gratuluję sieci we własnym domu/mieszkaniu, kolego Kaizen.

To, co sobie piszą jakieś tam pół-elektryki na blogach czy You-Tubach, nijak się ma do przepisów wyższej rangi.

Kaizen
29-12-2019, 00:30
Gratuluję sieci we własnym domu/mieszkaniu, kolego Kaizen.


Nie mam sieci w domu. Skąd takie podejrzenie?

Czyli Twoim zdaniem nie warto zaglądać do warunków przyłączenia? Zakładasz, że jak czegoś nie widziałeś, to nie istnieje? Ja zakładam, że jak nie udowodniono, że istnieć nie może - to może gdzieś istnieć.

elpapiotr
29-12-2019, 07:09
Czyli Twoim zdaniem nie warto zaglądać do warunków przyłączenia? Zakładasz, że jak czegoś nie widziałeś, to nie istnieje? Ja zakładam, że jak nie udowodniono, że istnieć nie może - to może gdzieś istnieć. Widzę, że masz problem ze zrozumieniem, i zaczynasz kombinować.
Warto oczywiście, choćby dlatego, by elektryk wiedział, czy ma na zasilaniu PEN czy też N i co dalej z tym fantem zrobić (tak samo jak moc przyłączeniowa, wielkość i rodzaj zabezpieczeń przedlicznikowych, granica własności i spodziewany prąd zwarcia w miejscu przyłączenia).
I wiem, że Energetyka nie ma sieci TN-S, tak więc głupoty piszesz i wijesz się jak piskorz o zakładaniu itd.
Albo mi napiszesz, gdzie są sieci w/w, albo nie pisz już na ten temat więcej, bo pogrążasz się coraz bardziej.

domsat
30-12-2019, 21:41
Typowy temat - Jaki kabel ...? Sprawa prosta jak ten rozwinięty kabel. Do domku to standardowo YKY..x10 lub ..x16 względnie YAKXS 4x35. Elektryk dobiera z tych 3 uwzględniając moc/prąd i długość.Przy YKY liczbę żył to sobie wstawcie w/g własnego zdania.Mnie nie interesują dyskusje 4 czy 5 !

Marcowy70
23-04-2020, 12:08
Podepnę się do tematu: przed wylaniem podłogi na gruncie chciałbym wypuścić na zewnątrz peszel z przewodem zasilającym. Ponieważ jeszcze nie mam "swojego" elektryka, pytanie brzmi: jaki przewód powinienem przeciągnąć do tablicy TB? Z projektu wynika, że YKY, a z warunków przyłączenia - dla 16 kW. Czyli ile żył i dla jakiego napięcia znamionowego? Resztą zajmie się elektryk, chodzi mi tylko o ten kawałek przechodzący pod ławą.

elpapiotr
23-04-2020, 12:19
Witam.
Ten kawałek przechodzący pod ławą to tylko i wyłącznie np. arot o odpowiedniej średnicy, nic więcej.
No, może jeszcze pilot, ale dla arota i krótkiego odcinka rury jest od zbędny.

marcin225
23-04-2020, 12:51
Podepnę się do tematu: przed wylaniem podłogi na gruncie chciałbym wypuścić na zewnątrz peszel z przewodem zasilającym. Ponieważ jeszcze nie mam "swojego" elektryka, pytanie brzmi: jaki przewód powinienem przeciągnąć do tablicy TB? Z projektu wynika, że YKY, a z warunków przyłączenia - dla 16 kW. Czyli ile żył i dla jakiego napięcia znamionowego? Resztą zajmie się elektryk, chodzi mi tylko o ten kawałek przechodzący pod ławą.

Wypuść samą rurę karbowaną np typu QRK o średnicy 75 ; 110 , Zależy co tam dodatkowo jeszcze będziesz chciał upchać . Pamiętaj, że np zasilanie bramy, elektrozaczepu furtki itp też jakoś trzeba z domu wyprowadzić.

Marcowy70
23-04-2020, 14:05
OK, puszczę dwie rury karbowane - na zasilanie i domofon. Poszukam takiej z pilotem. O resztę niech się martwi elektryk. Dzięki :)