Tniemy koszty, podłogówkę będziemy robić sami, na szczęscie mąż ma pojęcie o hydraulice ale domagał się zdjęć jak to robią inni. WIęc jeśli ktoś z was może zmaieścić????
Czy ktoś z was robił podłogówkę i kaloryfer???

Jurek_Z
23-02-2008, 07:47
Tu znajdziesz zdjęcia mojej podłogówki.
http://picasaweb.google.pl/APS.88.budowa

tosinek
23-02-2008, 08:14
Tu znajdziesz zdjęcia mojej podłogówki.
http://picasaweb.google.pl/APS.88.budowa

dzięki i czekam na dalsze fotki

bimbelt
23-02-2008, 08:52
Ja robilem tylko w kilku pomieszczeniach:
http://galeria.dum.pl/7sqi
http://galeria.dum.pl/an8k

tosinek
23-02-2008, 09:14
Czy ja dobrze wiedzę, ze w łazience masz podłogówkę z grzejnikiem a w salonie tylko podłogówkę?
dzięki za link

tosinek
23-02-2008, 23:52
To ja się :D :D :D :D :D :D o dalsze zdjęcia

czandra
24-02-2008, 07:50
Witaj. Oto mój link. Końcówka 3 i początek 4 strony

http://forum.muratordom.pl/dom-z-horyzontu-calineczka,t88461-120.htm

Pzdr.

Heath
24-02-2008, 14:42
jeżeli chcecie robić sami, to na stronie Purmo jest film instruktażowy.

tosinek
24-02-2008, 15:35
jeżeli chcecie robić sami, to na stronie Purmo jest film instruktażowy.

Dzięki za radę

tosinek
24-02-2008, 15:36
Witaj. Oto mój link. Końcówka 3 i początek 4 strony

http://forum.muratordom.pl/dom-z-horyzontu-calineczka,t88461-120.htm

Pzdr.


Dzięki za udostępnienie dokumentacji

irtad
24-02-2008, 18:04
Łazienka

http://www.softlan.poznan.pl/Public/Lazienka.jpg

Wejście


http://www.softlan.poznan.pl/Public/Wejscie.jpg

Saloon z widokiem na kuchnię

http://www.softlan.poznan.pl/Public/Saloon.jpg

tosinek
26-02-2008, 21:42
dziękuję za zdjęcia i czekam na dalsze. A macie zdjecia hydraulik na chudziaku??? Też pptrzebne :D :D :D :D

julienx
27-02-2008, 14:34
u nas wygladało to tak:

http://img259.imageshack.us/img259/191/podogwka2pa3ck1.jpg (http://imageshack.us)

tosinek
27-02-2008, 21:54
A co to za folia?

Dorota szymczak
27-02-2008, 22:06
irtadrurki położone są za gęsto. Teraz wyrzucone są pieniądze w nadmiar rurek a później kolejne wyrzucanie pieniędzy będzie przy grzaniu wody.
Niebo lepiej ma zrobione bimbelt

mako5
28-02-2008, 10:10
Łazienka

Wejście

Saloon z widokiem na kuchnię


Ojoj, ile rurek. Ktoś zdrowo przesadził. Zdecydowanie za gęsto. Masz porządną pompę do przepychania przez do wody?

bladyy78
28-02-2008, 10:28
Irtad kurcze co to za instalator taka podłogówkę robił :o widać że nie ma o takim ogrzewaniu zielonego pojęcia. Nie chce krakać ale wyregulowanie tego będzie graniczyło z cudem. Ta podłogówka na pewno nie będzie działała poprawnie jak w ogóle będzie działała. Jak nie masz tego jeszcze zalanego jastrychem to ja bym wziął jakiegoś fachowca żeby to obejrzał bo później może się okazać ze będzie trzeba to wszystko rozwalać i przerabiać.

rusek007
28-02-2008, 10:34
A to moje dzieło:

http://www.szakal.ols.ec.pl/foto/podl1.JPG
.
http://www.szakal.ols.ec.pl/foto/podl2.JPG
I nawet działa OK :lol:

Wojtek-Karzyński
28-02-2008, 10:47
U nas wygląda to następująco:
http://images26.fotosik.pl/144/58e0d2093a02b7f8m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58e0d2093a02b7f8.html) http://images24.fotosik.pl/145/15c87170f598a571m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/15c87170f598a571.html) http://images24.fotosik.pl/145/c942f93d3cd8d2bdm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c942f93d3cd8d2bd.html) http://images27.fotosik.pl/144/650545c9d21d1a62m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/650545c9d21d1a62.html) http://images31.fotosik.pl/115/6d28c06c767af404m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6d28c06c767af404.html)
Do podłogówki w salonie i w jadalni (w miejscu dawnego tarasu) kilku fachowców, z którymi się konsultowaliśmy, poradzili żeby dać dodatkowo grzejniki.

Nie chcę nikogo krytykować, ale nie bierzcie przykładu z podłogówki irtad-a. Podłogówki nie polecam kłaść komuś, kto nie ma doświadczenia w tym przedmiocie. Można sobie zrobić niezłe kuku. Wywalone pieniądze na instalacje (nieprawidłowo położone), a efekt cieplny mizerny, albo ogromne rachunki za podgrzewanie wody.
pzdr

mako5
28-02-2008, 11:32
Ja mam tylko wybrane pomieszczenia z podłogówką, tzn. łazienki i kuchnię. W łazienkach koniecznie dodatkowy grzejnik aby było gdzie ręczniki suszyć a poza tym przyjemniej jest mieć w łazience odrobinę cieplej.

http://img155.imageshack.us/img155/5594/podloga1jj2.th.jpg (http://img155.imageshack.us/my.php?image=podloga1jj2.jpg) http://img84.imageshack.us/img84/1810/podloga2au3.th.jpg (http://img84.imageshack.us/my.php?image=podloga2au3.jpg) http://img86.imageshack.us/img86/5762/podloga3os0.th.jpg (http://img86.imageshack.us/my.php?image=podloga3os0.jpg)

julienx
29-02-2008, 15:10
A co to za folia?
To nie folia, tylko takie specjalne maty styropianowe.

Mielismy troche problem z poziomami wylewek i grubościami styro. Wiec dodatkowo dawalismy takie "wydmuszki"

I.W.
29-02-2008, 15:42
irtadrurki położone są za gęsto. Teraz wyrzucone są pieniądze w nadmiar rurek a później kolejne wyrzucanie pieniędzy będzie przy grzaniu wody.
Niebo lepiej ma zrobione bimbelt
To samo miałem napisać. Sądzę że tam będzie sauna, duże straty na tłoczeniu i kłopoty z regulacją. Tak z grubsza biorąc na przykład: przy projektowanym zasilaniu 45 'C powrocie 35 'C temperaturze pomieszczenia 20 'C wykładzinie typu płytki itp (dobrze przewodzącej ciepło) przy ułożeniu rurek co 15 cm podłoga daje 102 W/m2.

pepe28
29-02-2008, 16:02
Mam pytanko u wszystkich widzę na zdjęciach otynkowane ściany wewnątrz
konieczne to jest przed położeniem ogrzewania czy można po podłogówce

kachna28
29-02-2008, 16:06
http://www.softlan.poznan.pl/Public/Saloon.jpg
:o SZOK :o Nie jestem hydraulikiem -ale gołym okiem widac że ktoś przesadził. Wszelkie artykuły i programy radzą odległości między rurkami 10-15-20cm (w zależności od metrażu i pokrycia podlogi w pomieszczeniu) -tu jest chyba 2-3cm :roll: ... My planujemy podłogówkę wszędzie -zero kaloryferów. W sumie 650m rurek -domek 120m.kw. Zdjęcia zamieszczę za około miesiąc (jak dobrze pójdzie :wink: ).

fotograf
29-02-2008, 17:25
irtadrurki położone są za gęsto. Teraz wyrzucone są pieniądze w nadmiar rurek a później kolejne wyrzucanie pieniędzy będzie przy grzaniu wody.
Niebo lepiej ma zrobione bimbelt
To samo miałem napisać. Sądzę że tam będzie sauna, duże straty na tłoczeniu i kłopoty z regulacją. Tak z grubsza biorąc na przykład: przy projektowanym zasilaniu 45 'C powrocie 35 'C temperaturze pomieszczenia 20 'C wykładzinie typu płytki itp (dobrze przewodzącej ciepło) przy ułożeniu rurek co 15 cm podłoga daje 102 W/m2.

nie jest źle - moze przecież zasilać 30 a na powrocie mieć 25 i bedzie działało
nie wiadomo też ile tam jest pętli i o jakiej długości bo to jest kluczowe
ja mam też gęsto ale nie aż tak i jest to dobre rozwiązanie przy niskotemperaturowym źródle ciepła

pepe28
01-03-2008, 16:25
Czy to normalne, żeby na żadnym zdjęciu tutaj nie było siatki zbrojeniowej to chyba istotny błąd nieprawdaż?

kachna28
01-03-2008, 16:35
Czy to normalne, żeby na żadnym zdjęciu tutaj nie było siatki zbrojeniowej to chyba istotny błąd nieprawdaż?
A po co siatka? do wylewki dodaje się włókna polipropylenowe oraz plastyfikator. Wystarczy!
http://www.allegro.pl/item319493829_wlokna_polipropylenowe_jastrych_posa dzki_estrich.html

Dorota szymczak
01-03-2008, 21:20
fotograf

nie jest źle - moze przecież zasilać 30 a na powrocie mieć 25 i bedzie działało
W życiu tak nie będzie przy takich pętlach !!! Ciekawe jakiej długości muszą być pętle by spadek był tylko pięć stopni.
Zasadnicza rzecz jakiej brak jest w położonej podłogówce- dylatacja, podłoga pięknie popęka. W przejściach założone są peszle ale to za mało.

fotograf
01-03-2008, 21:26
W życiu tak nie będzie przy takich pętlach !!! Ciekawe jakiej długości muszą być pętle by spadek był tylko pięć stopni.
Zasadnicza rzecz jakiej brak jest w położonej podłogówce- dylatacja, podłoga pięknie popęka. W przejściach założone są peszle ale to za mało.

1 u mnie tak jest
2 dylatacje u mnie robiliprzed samą wylewką

Dorota szymczak
01-03-2008, 21:49
fotograf jeszcze raz - jakiej długoście pętel by spadek był tylko 5 stopni.

tosinek
01-03-2008, 22:10
dzięki za wszystkie zdjęcia

mako5
03-03-2008, 13:53
Czy to normalne, żeby na żadnym zdjęciu tutaj nie było siatki zbrojeniowej to chyba istotny błąd nieprawdaż?

Ale ja na żadnym zdjęciu nie widzę wylewek w trakcie roboty więc czemu ma być siatka? Siatki nie dają instalatorzy CO tylko goście od wylewek.

theodolit
03-03-2008, 13:58
Czy to normalne, żeby na żadnym zdjęciu tutaj nie było siatki zbrojeniowej to chyba istotny błąd nieprawdaż?

Ale ja na żadnym zdjęciu nie widzę wylewek w trakcie roboty więc czemu ma być siatka? Siatki nie dają instalatorzy CO tylko goście od wylewek.

niektorzy robiac drobne robótki - ybrydowe podłogówki etc uzywaja siatki zbrojeniowej, do której rapsikami przypinaja rurwy ;) zamiast spinek i folii -zawsze pare zł oszczednosci wg tych instalatorow ...

ps. pisze informacyjnie - nie jako pochwała majster technologii

mako5
03-03-2008, 14:08
niektorzy robiac drobne robótki - ybrydowe podłogówki etc uzywaja siatki zbrojeniowej, do której rapsikami przypinaja rurwy ;) zamiast spinek i folii -zawsze pare zł oszczednosci wg tych instalatorow ...

Ale to siatka by była wtedy pod rurkami a powinna być nad.

czandra
03-03-2008, 22:06
Mam pytanko u wszystkich widzę na zdjęciach otynkowane ściany wewnątrz
konieczne to jest przed położeniem ogrzewania czy można po podłogówce

Ściany są otynkowane, bo taka jest kolejność prac, najpierw tynki, a potem wylewki. Podczas robienia posadzki rozkładana jest siatka - na rurkach.

fotograf
03-03-2008, 22:09
fotograf jeszcze raz - jakiej długoście pętel by spadek był tylko 5 stopni.

policz sobie.... to jest zależne od wielu czynników, nie tylko od długości pętli, ale od strat ciepła, grubości jastrychu itd. wyobraź sobie, że podłoga ma 25 stopni - zasilanie 30 - jaki bedzie powrót?

mako5
04-03-2008, 12:09
policz sobie.... to jest zależne od wielu czynników, nie tylko od długości pętli, ale od strat ciepła, grubości jastrychu itd. wyobraź sobie, że podłoga ma 25 stopni - zasilanie 30 - jaki bedzie powrót?

Zasianie 30 stopni??? Wiesz jaką to by miało bezwładność? Włączasz rano a już pod wieczór zaczynasz czuć że coś się ciepło robi. Temperatura zasiania jaką się stosuje zazwyczaj to ok. 50 stopni i wtedy temperatura powrotu wynosi ok. 30 stopni. Przy małych pętlach bez mieszacza ale z ogranicznikiem powrotu zasila się prosto z pieca a więc w przypadku kondensata 70 stopni. Przy spadku 20 stopni jesteś w stanie jakoś dom sensownie ogrzać dostarczając wystarczającej ilości energii i po godzinie już jest ciepło. Przy spadku 5 stopni musiał byś grzać cały czas co by było nieekonomiczne i niekomfortowe (bez spadku temperatury w nocy). Jeśli w ogóle by to było wykonalne bo podejrzewam że w mroźny dzień i tak nie byłbyś w stanie dostarczyć wystarczającej ilości energii...

piwopijca
04-03-2008, 12:34
Hm... Ja bede mial 35*C na zasilaniu i 25*C na powrocie i uwazam ze jest to opimum dla PC i dobrze izolowanego (niskoenergetycznego) domku. w niektorych pomieszczeniach wychodzi mi niskie zapotrzebowanie wiec i rurki beda co 30 cm, w lazience gdzie temp pomieszczenia bedzie 24*C musze dawac co 10cm. Powinno sie (chociazby zgrubnie) obliczyc zapotrzebowanie na cieplo i wstepnie obliczyc rozstawy i dlugosci rurek, nawet bez przylaczy daje to poglad i rzad wielkosci. Znane beda (z grubsza) opory instalacji (podlogowki) wiec mozna spradzic czy nasze zrodlo da rade i czy zadana temperatura zasilania wystarczy do ogrzania danego pomieszczenia do zadanej temp. oraz czy "wystarczy" podlogi na zaspokojenie zapotrzebowania na moc

Pzdr.

mako5
04-03-2008, 12:54
Hm... Ja bede mial 35*C na zasilaniu i 25*C na powrocie i uwazam ze jest to opimum dla PC i dobrze izolowanego (niskoenergetycznego) domku. w niektorych pomieszczeniach wychodzi mi niskie zapotrzebowanie wiec i rurki beda co 30 cm, w lazience gdzie temp pomieszczenia bedzie 24*C musze dawac co 10cm. Powinno sie (chociazby zgrubnie) obliczyc zapotrzebowanie na cieplo i wstepnie obliczyc rozstawy i dlugosci rurek, nawet bez przylaczy daje to poglad i rzad wielkosci. Znane beda (z grubsza) opory instalacji (podlogowki) wiec mozna spradzic czy nasze zrodlo da rade i czy zadana temperatura zasilania wystarczy do ogrzania danego pomieszczenia do zadanej temp. oraz czy "wystarczy" podlogi na zaspokojenie zapotrzebowania na moc

Hmm, mam nadzieję że projektant Twojej instalacji też tak uważa. Wydaje mi się to podejrzane ale podkreślam że nie jestem specjalistą. Być może to wystarczy do ogrzania.

Sail
04-03-2008, 13:15
Hmm, mam nadzieję że projektant Twojej instalacji też tak uważa. Wydaje mi się to podejrzane ale podkreślam że nie jestem specjalistą. Być może to wystarczy do ogrzania.
Mojemu projektantowi tez tak wychodzi - 34/28°C ;)
Zależy ile ciepła potrzebujesz...