W wycenie instalacji moja kotłownia wyglada tak:

Kocioł kondensacyjny ecoTEC plus 186 + zasobnik VIH R 150 Vaillant
Regulator pogodowy calorMATIC 400
płytka sterująca pracą pompy cyrkulacyjnej
Grupa bezpieczeństwa
filtr siatkowy z zaworem 1"
zawór zwrotny ze sprężynką 3/4"
naczynie przeponowe c.w.u. 18 litrów
Orurowanie w kotłowni i pomiędzy skrzynkami rozdzielaczowymi
taśma mocująca naczynie
wkład kominowy ze stali nierdzewnej fi 80
robocizna


Czego tu jeszcze brakuje:

Na moj gust brakuje jakiegos sterowania wewnetrznego.
Potrzebowac tez bede pompki do kondensatu gdyz rura kanalizacyjna bedzie powyzej kotla.
jak myslicie czego tu jeszcze brakuje.

mam nadzieje ze zasobnik posiada jakis czujnik tem podlaczony do kotla. Chcialbym tez abu woda nie byla grzana 24 h na dobe. Nie potrzebuje cieplej wody w srodku nocy ;)

O co jeszcze zapytac instalatora i o czym mu przypomniec??

Pozdrawiam

Puszka

Krzysztofik
28-03-2008, 21:35
...Czego tu jeszcze brakuje...

Operatora :wink:

brilluB
29-03-2008, 09:13
Witam

W wycenie instalacji moja kotłownia wyglada tak:

Kocioł kondensacyjny ecoTEC plus 186 + zasobnik VIH R 150 Vaillant
Regulator pogodowy calorMATIC 400
płytka sterująca pracą pompy cyrkulacyjnej
Grupa bezpieczeństwa
filtr siatkowy z zaworem 1"
zawór zwrotny ze sprężynką 3/4"
naczynie przeponowe c.w.u. 18 litrów
Orurowanie w kotłowni i pomiędzy skrzynkami rozdzielaczowymi
taśma mocująca naczynie
wkład kominowy ze stali nierdzewnej fi 80
robocizna


Czego tu jeszcze brakuje:

Na moj gust brakuje jakiegos sterowania wewnetrznego.
Potrzebowac tez bede pompki do kondensatu gdyz rura kanalizacyjna bedzie powyzej kotla.
jak myslicie czego tu jeszcze brakuje.

mam nadzieje ze zasobnik posiada jakis czujnik tem podlaczony do kotla. Chcialbym tez abu woda nie byla grzana 24 h na dobe. Nie potrzebuje cieplej wody w srodku nocy ;)

O co jeszcze zapytac instalatora i o czym mu przypomniec??

Pozdrawiam

Puszka
Wg mnie brakuje tu jeszcze paru zaworów, sterownika wew(chyba, że jest gdzie indziej uwzględniony). Co do pompki to radzę zmienić usytuowanie, ponieważ kondensat jest żrący i standartowe pompki może uszkodzić, a potrafi spłynąć tego świństwa 20l/dobę. Naczynie CWU powinno wystarczyć 12l (5% pojemności zasobnika - chyba, że masz duże cisnienie w sieci).
Nie widzę też pompki CWU (jest płytka sterownika)+zawór zwrotny+zawór odcinający no i filtr.
Pozdrawiam