Czy ktoś miał do czynienia, rozważał kominy systemowe firmy PRESTO???

http://www.presto-kominy.pl/pl/index6.html

wraf
06-04-2008, 04:05
mam i używam fi-200 narazie pod kozą i wszystko gra polecam

Eugeniusz_
06-04-2008, 08:19
Tylko uwaga mnie wprowadzono w błąd, nie nadają się do kondensata :-? :-? , niezbędne są wkłady :-? :-?

Lenart
06-04-2008, 13:34
Tylko uwaga mnie wprowadzono w błąd, nie nadają się do kondensata , niezbędne są wkłady
co za bzdura - sa takie (Universal) i takie (Duo)
jedne do paliw stałych drugie do kondensatów.
Różnią sie ceną, wkładem z wełny ocieplającym, ściekiem kondensatu.
Mam dwa kominy Presto

Eugeniusz_
06-04-2008, 15:47
Tylko uwaga mnie wprowadzono w błąd, nie nadają się do kondensata , niezbędne są wkłady
co za bzdura - sa takie (Universal) i takie (Duo)
jedne do paliw stałych drugie do kondensatów.
Różnią sie ceną, wkładem z wełny ocieplającym, ściekiem kondensatu.
Mam dwa kominy Presto

Nie masz racji też tak myślałem, nawet rozmawiałem z ich technologiem czy jak tam, przedstawiciela mam bardzo blisko, i niestety nie nadaje się do kondensata,. Sprawdz nim kogoś oskrażysz, a jak by tak było to potwierdz mi przynajmniej problem będe miał rozwiązany :-? :wink: :wink: :lol:

Mam jeden i drugi, zgodnie ze sztuką, przedstawiciel junkersa powiedział ze mozna gdyż i tak w komin już idzie niewiele itd, ale tak jak napisałem tutaj mnie wyprowadzono z błędu, a w firmie spradziłem :-? :-?

Lenart
06-04-2008, 18:59
Ze strony firmowej Presto

Presto Uniwersal to komin przeznaczony do urządzeń grzewczych dla paliw stałych, ciekłych i gazowych . Spełnia wysokie wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze jak również jest kominem dla rozwiązań tradycyjnych . Jest kominem odpornym na wilgoć i kwaśny kondensat oraz na wysokie temperatury spalin i pożar sadzy. Charakteryzuje się prostym i szybkim montażem ( 0,5 -1,0 godz/mb ).
http://www.presto-kominy.pl/pl/index2.html
Sa tam szczegłowe instrukcje i pisze m.in. okotłach na paliwo ciekłe i gazowe
o określonych temper. spalania itd
Poza tym po co w takim razie produkuja dwa rodzaje kominów: Duo - do
paliw stałych i Universal właśniedo stałych niskotemper., ciekłych i gazowych?
Eugeniusz_ Przepraszam ale nie wierze Ci. Gdyby to była prawda co
piszesz to oznacza najwieksze publiczne kłamstwo firmy i prokuratora.
Na twoje słowa nie mam niestety zadnych dowodów.

Eugeniusz_
06-04-2008, 20:53
Ze strony firmowej Presto

Presto Uniwersal to komin przeznaczony do urządzeń grzewczych dla paliw stałych, ciekłych i gazowych . Spełnia wysokie wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze jak również jest kominem dla rozwiązań tradycyjnych . Jest kominem odpornym na wilgoć i kwaśny kondensat oraz na wysokie temperatury spalin i pożar sadzy. Charakteryzuje się prostym i szybkim montażem ( 0,5 -1,0 godz/mb ).
http://www.presto-kominy.pl/pl/index2.html
Sa tam szczegłowe instrukcje i pisze m.in. okotłach na paliwo ciekłe i gazowe
o określonych temper. spalania itd
Poza tym po co w takim razie produkuja dwa rodzaje kominów: Duo - do
paliw stałych i Universal właśniedo stałych niskotemper., ciekłych i gazowych?
Eugeniusz_ Przepraszam ale nie wierze Ci. Gdyby to była prawda co
piszesz to oznacza najwieksze publiczne kłamstwo firmy i prokuratora.
Na twoje słowa nie mam niestety zadnych dowodów.

Jeżeli tak jest to chwała Tobie, tak jak pisałem wszelkie znaki , charakterystyki o tym świadczyły, ale zasiane tutaj ziarno skierowało mnie do firmy, tam uzyskałe takie informacje, jak sie mylę lub się przesłyszałem to bardzo dobrze, ja będę miał mniej problemów, ale napewno w takim układzie dzwonię w tygodniu do presto ponownie i zobaczymy.
Czyżby sami technicy czy technolodzy kto jak woli z podcinali sobie klijentelę, nie wiem :-? :-? :-? , proponuję także zadac takie pytanie w presto zobaczymy co Tobie powiedzą. Też mi to nie pasowało, zapis odporny na kondensat a nie można podłanczać pieca kondensacyjnego??, Tym bardziej że dowiedziałem się o tym jak już komin był stawiany :-? :-? :-?
Także czekam, na twoją rozmowe w firmie lub na swoją zobaczymy, mam nadzieję że to ja byłem wprowadzony w błąd po raz drugi. :-? :-? :lol:

Eugeniusz_
06-04-2008, 21:07
Posty z czerwca 2007





Eugeniusz nie wiem czy dobrze kojarzę ale wcześniej pisałeś, że nie wiesz jaki piec w zw z tym jaki komin spalinowy wybrałeś do kondensacyjnego jest inny i do normalnego inny :cry: :roll:

Zgadza się ale pytałaś o komin do kominka, tak wiec kupiłem Presto Duo jest do paliw stałych w tym do kominków i bez ocieplenie, do pieca kupiłem Presto Universal i jest przeznaczony do wszelkich paliw w tym gaz, olej itd i w nim jest zastosowane ocieplenie. Także do tego komina mogę zastosować dowolny piec na gaz w tym kondensacyjny. :lol:
w Presto doradca techniczny powiedział mi, że Uniwersal (ja taki chciałam) nie jest najlepszym rozwiązaniem do kondensatów :cry: :-?

hm, to już nic nie wiem :-? :-? :-? , mnie własnie uświadamiali zę jak wsadzę ten komin to mogę założyć dowolny na gaz w tym kondensat, takze jak widzę zdania są podzielone i różne opinie, trudno powiedzieć doświadczeniach zbyt krótki okres użytkowania jest tego typu kominów, takze pozostaje mi się tylko pocieszać zę jakoś będzie i dokładnie wykonać połączenia :-? :-? . Zobaczę i posłucham jeszcze mam troszkę czasu na piec najwyżej będzie zwykły na gaz. :-? :( :oops:
Tam jest jeszcze kilka, wypowiedzi, miedzy innu\ymi ze instalatorzy nie polecają systemowych itd :-? :-? :-?
Ale mam nadzieję że tamte dyskusje były błędne :lol: :lol:

Lenart
06-04-2008, 22:49
Mamy dwie kwestie :
- formalną - i tutaj wszyskie foldery i instrukcje mówią, że mozna. Poza
tym ocieplenie, sciek kondensatu też o tym swiadczą.
- nieformalną , przez telefon, tzw porad na gębę (czasami prawdziwych)
W tej sytuacji bym się zastanowił czy to akurat ten komin Presto Universal coś
jest nietak
albo jak napisałeś "Tam jest jeszcze kilka, wypowiedzi, miedzy innu\ymi ze
instalatorzy nie polecają systemowych itd " w takim razie jakie- oczywiście
tzw nierdzewki/kwasówki i być może one sa tam z jakiś wzgledów lepsze(choć nie wiem)

Mógłbyś napisać jakich argumentów uzywali technolodzy Presto ?
że to ich komin jest nietak, czy w ogóle systemowe są nietak ?

Eugeniusz_
11-04-2008, 21:18
Wypada dokończyć temat, a więc przeprowadziłem rozmowę z przedstawicielem presto, komin uniwersal nie nadaje się do pieców kondensacyjnych boooooooooooooooo :-? :-? , piece kondensacyjne mają zamknietą komorę spalanie a i te kominy nie pozwalają na pobór powietrza, niezbędny jest pobór z zewnątrz oddzielnym przewodem powietrznym (czy jak to zwał :wink: ). Sam komin jeżeli wpuścić spaliny przyjmie wszystko :lol: :lol: . Także jak zwykle tutaj mamy półprawdy :-? :wink: :lol: , niedomówienia itd,
Do kondensatów mają kominy SPS.
W moim przypadku, powinienem nałożyć na piec odpowiednią końcówkę aby z poboru współosiowego wyprowadzić oddzielny wlot powietrza i oddzielny przewód, lub po prostu włożyć nierdzewkę do komina i wykorzystać zewnętrzną powierzchnie na pobór.
Przy okazji wyszło ze wszelkie wkłady plastykowe do odprowadzenia spalin itd nie mają w polsce atestu dopuszceniowego :o :o :o , czyli tak jak ja chciałem włożyć rurę plastykową oferowaną przez jakieś tam firmy jest niedopuszczone, można stracić prawo reklamacji itd. :-? :-?
Kiedyś mi inaczej tłumaczyli, :o :wink: :-? z tymi kominami. ale obecne tłumaczernie jest bardziej logiczne.
Podsumowując Presto duo do kominka, presto universal do pieców z otwartą komorą spalania itd, presto SPS do kondensatów. :lol:

Lenart
12-04-2008, 20:32
no jeżeli chodzi de fakto o oddzielne doprowadzenie powietrza
to nie ma sprawy - tak sie w zasadzie powiinno robis do wszelkich kotłów-
tzn kominków, na paliwo stałe i oczywiscie kondensaty.
Ja mam zaprojektowane i w trakcie wykonania doprowadzenie osobne
powietrza zarówno do kominka jak i pieca a więc komin mogę wykorzystać
( po zastosowaniu tej nakładki - chyba nie majątek ? ) w przyszłości
( teraz eko-groszek) do gazu.

arr2rr
25-04-2008, 07:56
Mała uwaga: do kondensatów mają system SPS-K!!! Proszę pamiętać o tym. Kominy SPS - są to kominy powietrzno-spalinowe do kotłów z zamkniętą komorą spalania, natomiast SPS-K j/w ale do kondenstaów. Tych informacji nie ma u nich na stronie. Trochę deneruje mnie fakt, że SPS sprzedają tylko w odcinkach pełnych metrowych, ale generalnie są tańsi od Schiedla.

pozdr.

Ar2r

gjacek69
25-04-2008, 21:01
Witam wszystkich potęncjalnych nabywców tego pseudo systemu kominowego ja dałem sie wrobić i złapać na niższą cenę i kupiłem 2 jeden SPS i DUO. Już przy samym montażu są kłopoty z pasowaniem elementów ale to betka najgorsze jest to że komin przy użytkowaniu czyli paleniu kozą popękał w środku. Oczywiście pan doradca techniczny stwierdził że to moja wina bo powinienem rozpalać w kominku 50st C na godzinę tak jest w instrukcji jest to absurd bo jak to sprawdzić jaka jest temperatura w kominie. Co do SPS to i tak trzeba wstawiać kwasówkę tak przynajmniej stwierdził i zrobił montazysta z Vailanta ale tu nie wypowiem sie bo nie mam pewności czy tak powinno być.
Przestrzegam wszystkich przed zakupem Presto firma zdecydowanie OLEWA klienta po sprzedaży tego syfu, dam przykład murarze za nisko usytuowali przyłącze spalin i kominkarze nie chcieli kuć w kamionce żeby nie stracić gwarancji na komin zwróciłem się w tej sprawie do doradcy techniczneg i ten mi powiedział zeby zrobić to we własnym zakresie albo zgłosić sie do Schiedla bo oni tego nie robią. Ogólnie Pan Techniczny będzie wam wmawiał jakie to kiepskie są kominy Schedla ale jak chodzi o rozwiązanie problemu to nawet przestaje odbierać telefony.Ja jestem w plecy ok 4000 zł i mam zszargane nerwy. Rozważcie sami czy warto dla zainteresowanych wysyłam zdjęcia popękanego komina jeżeli chcecie więcej info to piszcie każdemu chętnie opowiem o "zaletach" tego dziadostwa.
Pozdrawiam
Jacek

Lenart
25-04-2008, 22:44
prosze o zdjęcia.
jestem zainteresowany

gjacek69
25-04-2008, 22:58
Proszę też sobie popatrzeć poniżej to odnośnie trwałości systemów Presto Nie tylko ja jeden miałem kłopoty z tymi pseudo kominami
http://www.tymianek.bloog.pl/kat,0,page,2,.

Lenart
25-04-2008, 23:18
ktoś tu ściemnia :cry:
zdjęć nie otrzymałem :cry:
w podanym linku - blogu nie jest opisana bezposrednio przyczyna pękniecia
trójnika a pośrednio :

i podczas podłączania piecyka gazowego fachowcy musieli się wkuć w element ceramiczny nad trójnikiem i jeżeli użyli udaru to sytuacja jest podobna :-(
No jeśli się udarem tłucze w elementy ceramiczne :evil:
to nie beton
podaj konkretne przykłady a nie strasz ludzi - mam zamomtowane dwa kominy
Presto i chcę spać spokojnie albo wiedzieć konkretnie co mnie czeka.

gjacek69
25-04-2008, 23:32
U mnie nikt nie używał młota udarowego komin popękał podobno od tego ze było palone w kozie a to jest nie zgodne z instrukcją bo nie zachowałem odpowiedniej temp czyli 50st C na godz.
Mam nadzieję że twoje kominy są ok ale radzę sprawdz to.Gdyby nie to ze trzeba było zrobić przyłącze ( które również pękło na całym obwodzie) w innym miejscu tez bym o tym nie wiedział.
jacek

Lenart
25-04-2008, 23:36
zdjęcia otrzymałem
faktycznie pęknięcie jest
ale mam troche wątpliwości :
nie jest to złożone zgodnie z instrukcją
są rozumiem dwa wloty ( bo chyba jeden trójnik)
ten dolny wlot do którego jest doprowadzona rura jak był zrobiony ?
wycinanany czy jak ?, może ktoś podkuwał ruę lub nawiercał ?
moje pytania są takie bo niestety jest dużo błędów wykonawczych.
Ja sam ponieważ robotnicy nigdy nie robili takich kominów trzy
dni "kierownikowałem" i nadzorowałem z instrukcją całą robotę.

gjacek69
25-04-2008, 23:47
Widzę chłopie że czytasz ale nie koniecznie rozumiesz
Pisałem ze przyłącze spalin czyli trójnik murarze zrobili w złym miejscu zgodnie zresztą z wytycznymi pana Przedstawiciela od presto który został wezwany na budowę bo jak się okazało murarze też budowali komin systemowy pierwszy raz.
Więc na zdjęciu są dwa przyłącza jedno oryginalne które zostało zaklejone a drugie to wyżej wykute przez kominkarzy przy użyci wiertarki z cienkim wiertłem robiąc dziurę przy dziurce byłem przy tym.
ps. w blogu jak się wczytasz to to co cytujesz odnosi się do drugiego komin.a nie tego popękanego ze zdjęcia.

Lenart
26-04-2008, 00:07
po pierwsze nie jestem chłopem ale chłopem :lol: niech będzie
po drugie minęliśmy się z pisaniem postów, wiec pisałem co widziałem,
po trzecie to dolny mi wygląda na ten dodatkowy, a górny zatkany
na orginalny trójnik.
po czwarte to po nawierceniu musieli jakos to skuć ? odbić ? walnąć ?
może wtedy powstało to pęknięcie ?
a na koniec chcę ci wierzyć bo dlaczego nie, jeszcze nie mam
podłączonych i będę starał się rozpalać pierwszy raz baaaaaardzo
ostroooożnie. Jeżeli coś będzie nie tak obiecuję odkopać wątek i
o tym napisać.

gjacek69
26-04-2008, 00:18
Nie było żadnego kucia po prostu dziurki się połączyły przy użyciu wiertarki i było po wszystkim. Poza tym kominkarze mówili że pierwszy raz wiercili w tak miękkiej kamionce a jak widać na zdjęciu pęknięcie jest na ściance vis a vis więc na pewno nie powstało wskutek wycinania otworu.

Lenart
26-04-2008, 10:52
Jest jeszcze jedna możliwość, oginalny trójnik jest dość mocny-z wypustem,
po wycięciu w zwykłej rurze dużego otworu cały ciężar komina od góry
(a to trochę waży) opiera się na przeciwległej ściance (która ma pękniecie)
Jeśli rura była wcześniej wiercona, trochę stukana, ciężar no i
faktycznie może dość szybko w pierwszym paleniu nagrzana do wys.
temperatury to mogło to razem spowodować taki efekt.
Ja ze swoimi rurami kazałem się obchodzić jak z jajkiem.

gjacek69
27-04-2008, 14:46
Jest jeszcze wiele wiele możliwości i to takich o których nawet wszystkowiedzącym Lenartom się nie śniło.

Doradzam
17-06-2008, 15:10
Odpowiedź dla ludzi nie znających się na kominach a głoszących sądyi wyroki.
W ofercie Presto jest kilka kominów, które tylko należy zastosować do odpowiednich urządzeń. Mercedes klasy S też nie służy do wożenia obornika lub cegieł.
1. Komin Uniwersal przeznaczony jest do kotłów gazowych i olejowych niskotemperaturowych oraz paliw stałych otemp. spalin 80-450 stopni!!!
Może ten komin ze względu na jego dobrą izolację może być posadowiony na zewnątrz budynku.
2. Komin Duo- przeznaczony jest tylko dla paliw stałych o temp. spalin powyżej 200 stopni ( do 450), musi być posadowiony wew, bydynku.
3. Komin SPS - dla kotłów gazowych niskotemperaturowych z zamkniętą komora spalnia.
Przy zastosowaniu spacjalnych rur kielichowych typu D3P1 komin SPS może być podłaczony do kotłów gazowych kondensacyjnych. Kotły te posiadają b.niską tem. spalin (około 35-45 stopni) i mogą wtwarzać w kominie nadciśnienie.
Dlatego należy przed zakupem komina wiedzieć jakie urządzenie będzie podłaczone do niego a nie błaznować i opowiadać dyrdymały oraz nie mylić słowa "kondensat" z kotłem kondensacyjnym!!!!


[/list][/quote]

Eugeniusz_
17-06-2008, 20:18
Odpowiedź dla ludzi nie znających się na kominach a głoszących sądyi wyroki.
W ofercie Presto jest kilka kominów, które tylko należy zastosować do odpowiednich urządzeń. Mercedes klasy S też nie służy do wożenia obornika lub cegieł.
1. Komin Uniwersal przeznaczony jest do kotłów gazowych i olejowych niskotemperaturowych oraz paliw stałych otemp. spalin 80-450 stopni!!!
Może ten komin ze względu na jego dobrą izolację może być posadowiony na zewnątrz budynku.
2. Komin Duo- przeznaczony jest tylko dla paliw stałych o temp. spalin powyżej 200 stopni ( do 450), musi być posadowiony wew, bydynku.
3. Komin SPS - dla kotłów gazowych niskotemperaturowych z zamkniętą komora spalnia.
Przy zastosowaniu spacjalnych rur kielichowych typu D3P1 komin SPS może być podłaczony do kotłów gazowych kondensacyjnych. Kotły te posiadają b.niską tem. spalin (około 35-45 stopni) i mogą wtwarzać w kominie nadciśnienie.
Dlatego należy przed zakupem komina wiedzieć jakie urządzenie będzie podłaczone do niego a nie błaznować i opowiadać dyrdymały oraz nie mylić słowa "kondensat" z kotłem kondensacyjnym!!!!


[/list][/quote]

:o :o :o :o Doradzam sorki to KTOOOOOOO???, , jak sie nie wie jaki kocioł będzie sie stosowało, nie każdy jest specjalistą, to chyba osoba przedająca jak wie że są różnice miedzy kondensatem a kotłem kondensacyjnym (sorki jaka róznica :o :o :o :o :o ?????) oraz gdzie jak sie stosuje powinien doradzić w końcu to nie jedna listewka za 2 zł :-? :-? .
Przypuszczam że Doradzam to przedstawiciel Presto, szkoda że nie ma odwagi wypowiedzieć się oficjalnie w imieniu firmy (celowo mała literą).
Swoja drogą mam nadzieję że mi nie popęka przy rozpalaniu :evil: :o :o :o :o

Doradzam
18-06-2008, 07:10
zakup komina jest w hurtowni budowlanej więc tam należy kierować żale odnośnie złego doradztwa

Phili
18-06-2008, 07:32
Witam
Problem doboru komina spędzał nam sen z powiek ponad tydzień.. Tydzień nerwów, dzwonienia, przeglądania forum...Efekt - mamy wymurowane ściany nośne parteru, mamy zalany strop nad garażem, częściowo ułożoną terivę nad pozostałą częścią budynku... a za komin murarze zabiorą się dopiero dzisiaj :D I po wielu rozważaniach i konsultacjach nie będzie to ani komin Presto, który już "sprzedwał" nam handlowiec ze składu, zapewniając, że będzie dla nas idealnym rozwiązaniem ani komin Schiedla. Z Presto kupimy tylko pustaki wentylacyjne a komin spalinowy będzie wybudowany tradycyjnie z cegły pełnej. Dlaczego? Dlatego, że każdy z dostępnych systemów nie był dla nas rozwiązaniem. Na dzień dzisiejszy zdecydowaliśmy się na ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania. Ktoś zaraz powie.. ale dla takich kotłów zarówno Schiedel oraz Presto robią systemy. Zgadza się, ale.... Ale gdybym w przyszłości chciała zmienić sposób ogrzewania domu na np. paliwo stałe to już nie miałabym do niego komina...

Pozdrawiam
Phili

gonzo93
18-06-2008, 08:47
Jestem obecnie na etapie stropu nad parterem. Mam u siebie dwa kominy Presto Universal 20+W (dodatkowy kanał wentylacyjny). Będę miał kominek z płaszczem wodnym i kocioł na pellety (drewno). Wg mojej opinii kominy są dobrze dopasowane do urządzeń z którymi będą współpracować (niska temp. spalin). Ekipa murująca kominy, wcześniej już wielokrotnie miała z nimi do czynienia. Wszystko wygląda ok.

Po obejrzeniu tych fotek, zastanawiam się czy czasem pęknięcie na trójniku nie powstało przy okazji podłączania kominka. Wg mnie wystarczy trochę niedelikatnie posłużyć się rurą dymową i nieszczęście gotowe.

BTW. Jakie mogą być następstwa tak drobnego pęknięcia trójnika? (przeciekanie skroplin, przeciskanie się dymu?)

Eugeniusz_
18-06-2008, 10:27
zakup komina jest w hurtowni budowlanej więc tam należy kierować żale odnośnie złego doradztwa


Czyli nadal "wstyd" przyznać się kim się jest ????? -

Nikt nie ma pretensji do firmy, no chyba ze materiały powinny być opracowane jak dla laika nie dla specjalistów, w końcu kto wybiera komin???

Owszem zawsze pretensje należy mieć do sprzedawcy :-? :-? , ale i do kontaktów telefonicznych z przedstawicielem firmy też :-? :-?.
Ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, życie pokaże jak sie sprawdzi komin :-? .

Jak zwykle niestety przedstawiciele jak politycy nie odpowiadają na niewygodne pytania :evil: :evil: .

martinez44
19-06-2008, 09:53
Może najlepsze to te kominy nie są, ale za to jakie tanie !!!. Nieszczęślicowi komin popękal od temperatury, co raczej źle świadczy o kominie. Ja to bym takiego komina nie kupił. Wszyscy by chcieli kupować tanio i dobrze ale tak to się chyba nie da. (Zawsze za to można też kupić drogo i do d...) :wink:

statek
19-06-2008, 15:24
Rury i kształtki szamotowe w PRESTO (w przeciwieństwie do innych krajowych systemów kominowych) są od tego samego producenta co w SHIEDLU.
A w instrukcji jest napisane że przy pierwszym rozpalaniu trzeba zwiekszać temperature stopniowo 50 st. C na godzinę.....

statek
20-06-2008, 11:24
http://www.presto-kominy.pl/pl/instr.uniwersal-plyty_2007.pdf


Przy pierwszym rozruchu urządzenia grzewczego lub po dłuższej przerwie, komin należy rozgrzewać
powoli, z max prędkością do 50 °C/h. Szczególnie dotyczy to tzw. „kozy”.

Ballah
02-03-2009, 22:11
Odświeżę stary temat.

Cytuję: "po dłuższej przerwie, komin należy rozgrzewać
powoli, z max prędkością do 50 °C/h".
Co znaczy dłuższa przerwa? Czy jeżeli użyję tego komina do kominka, który ma być używany okazjonalnie, np w weekend, to jak długo powinno trwać rozpalanie kominka ? I jak to się robi - przez pierwsze kilka godzin palę gazetami ? Licząc temperaturę końcową 400 °C z prędkością 50 °C/h to jest 8 godzin. I tak za każdym razem ?
Jestem na etapie wyboru komina do kominka. Wykonawca proponuje mi rurę ceramiczną, dookoła 5 cm wełny i całość obmurowana cegłą pełną. Kominek mam wymyślony w ścianie działowej i chciałem tam wstawić jednak coś "cieńszego".
Do wyboru mam właśnie Presto Duo 20 w reklamowanej cenie 2696 za 8 m lub Schiedel, model Rondo Plus za 3298 zł.
Siłą rzeczy zacząłem się zastanawiać nad tańszym systemem, ale po przeczytaniu powyższej dyskusji stwierdziłem że zrobię komin z cegły. Tylko dlatego, że w instrukcji obsługi cegły nie pisze: rozgrzewać powoli, z max prędkością do 50 °C/h.

edde
02-03-2009, 23:10
a co pisze w instrukcji obsługo cegły :o ? i gdzie można ją znaleźć?

a jeżeli zrobisz to z cegły z rurą ceramiczną w środku to postępowanie identyczne jak w systemowym...

gonzo93
03-03-2009, 08:15
Cytuję: "po dłuższej przerwie, komin należy rozgrzewać
powoli, z max prędkością do 50 °C/h".
Witam. Mam dwa kominy Presto Uniwersal fi 20. Jeden podłączony do kotła na pellety, drugi do kominka z płaszczem wodnym.
Jeśli chodzi o ta nieszczęsną temperaturę 50st/h to może chodzi tu o odparowania technologicznej wilgoci z kamionki??? :-? Wiem, że przy szamocie w kominku/kozie jest takie samo zalecenie.
Druga uwaga to taka, że przy pierwszym odpaleniu kominka śledziłem temperaturę płaszcza i naprawdę powoli rosła. Czy temperatura spalin w kominku bez płaszcza rośnie szybciej niż 50st/h nie wiem. Nie znam się, ale nie panikowałbym z tą temperaturą. Pytanie co oznacza "dłuższa przerwa" :o doba, tydzień, miesiąc, rok???? :( :o :)
Mnie przed kominem z cegły powstrzymały potencjalne przecieki kondensatu i/lub deszczu, praca termiczna cegieł, nierówności wewnątrz komina itd.

hub75
03-03-2009, 09:14
Mam dwa kominy presto. Jeden z nich mi pękł po ok miesiącu. Presto miało w d... reklamację nawet nie odpowiedzieli na moje zgłoszenie, musiałem sam wymienić pęknięty element i wstawić rurę kwasową (na wypadek gdyby w przyszłości kolejne elementy popękały.
Bloczki z keramzytu były krzywe jak diabli.
Przy budowie drugiego domu na pewno nie wybiorę tego badziewia, chociaż przed budową domu byłem zagorzałym zwolennikiem kominów systemowych.

dziubek25077
03-03-2009, 09:31
Witam.
Napisze w temacie, bo również stawiam dwa kominy presto.
Narazie wyciągłem je od piwnicy do poziomu zero, w tym roku reszte.
Zastanawiam się czy duże znaczenie ma idealne spaswanie kształtek ceramicznych wewnątrz pustaków keramzytowych, staram się utrzymać je w idealnym pionie i poziomie, ale nie stety nie zawsze się da, jeden wkład ceramiczny idzie praktycznie idealnie, natowmaist drugi lekko mi się przekrzywił. Po stwardnieniu kitu żaroodpornego nie było możliwości już jakiegoś naprostowania, dodam że rury bardzo dobrze i ciasno osadzone w pustakach keramzytowych otulone wełną.
Idąc dalej lekko na łączeniu piórowput wyciągnąłem tą nierówność dwoma kolejnymi rurami wkłądu i już jest dobrze a minimalne nierówności spasowania na pórowpuście zniwelowałem kitem żaroodpornym.
Czy ktoś napotkał takie trudności przy stawianiu i czy może to mieć jakieś konsekwencje?
Pozdro !!!

martinez44
03-03-2009, 09:48
Rury i kształtki szamotowe w PRESTO (w przeciwieństwie do innych krajowych systemów kominowych) są od tego samego producenta co w SHIEDLU.
A w instrukcji jest napisane że przy pierwszym rozpalaniu trzeba zwiekszać temperature stopniowo 50 st. C na godzinę.....

Rury presto są od suedkeramik a schiedla od hartkeramik. Więc nie od tego samego producenta (no chyba że przez ostatni rok coś się zmieniło)
A odnośnie nagrzewania 50 st.C na godzinę to oczywiście nie da się tego zrobić na normalnym kotle i bez specjalistycznego miernika temperatury (termopara). Producenci dobrze o tym wiedzą i zamieszczanie tego typu zapisów jest nieuczciwe. W razie uszkodzenia komina przez zbyt wysoką temperaturę i reklamacji zawsze mogą powiedzieć, że klient nagrzewał niezgodnie z instrukcją i spuścić go po brzytwie na szczaw. Zresztą przy pierwszym rozpalaniu i tak większość nie ma odbioru kominiarskiego jeszcze zrobionego co dyskfalifikuje delikwenta na starcie ewentulanej reklamacji.

martinez44
03-03-2009, 09:57
Mam dwa kominy presto. Jeden z nich mi pękł po ok miesiącu. Presto miało w d... reklamację nawet nie odpowiedzieli na moje zgłoszenie, musiałem sam wymienić pęknięty element i wstawić rurę kwasową (na wypadek gdyby w przyszłości kolejne elementy popękały.
Bloczki z keramzytu były krzywe jak diabli.
Przy budowie drugiego domu na pewno nie wybiorę tego badziewia, chociaż przed budową domu byłem zagorzałym zwolennikiem kominów systemowych.

A to jeszcze skomentuję bo mam trochę czasu. Pękł kolego sympatyczny bo puściłeś w trójnik temperatuę powyżej 600 stopni - czyli płomień. Te kominy tego nie lubią. Warto kupować takie które mają wyraźnie zaznaczone:
TESTOWANE W TEMPERATURZE 1000C. Takie nie będą pękały jak baloniki na odpuście.

hub75
03-03-2009, 12:04
Mam dwa kominy presto. Jeden z nich mi pękł po ok miesiącu. Presto miało w d... reklamację nawet nie odpowiedzieli na moje zgłoszenie, musiałem sam wymienić pęknięty element i wstawić rurę kwasową (na wypadek gdyby w przyszłości kolejne elementy popękały.
Bloczki z keramzytu były krzywe jak diabli.
Przy budowie drugiego domu na pewno nie wybiorę tego badziewia, chociaż przed budową domu byłem zagorzałym zwolennikiem kominów systemowych.

A to jeszcze skomentuję bo mam trochę czasu. Pękł kolego sympatyczny bo puściłeś w trójnik temperatuę powyżej 600 stopni - czyli płomień. Te kominy tego nie lubią. Warto kupować takie które mają wyraźnie zaznaczone:
TESTOWANE W TEMPERATURZE 1000C. Takie nie będą pękały jak baloniki na odpuście.

A skąd kolego sympatyczny wiesz jaką temperaturę "puściłem w komin"? Wróżka Benita jesteś? Podłączyłem kominek z płaszczem wodnym "czyli nie płomień".

AgaiBartekJ
23-04-2011, 22:50
Odświeżę ten temat.
Proszę użytkowników kominów Presto o opinie.
Jak spisują się przy współpracy z piecami gazowymi i kominkami ?

Kominki Piotr Batura
23-04-2011, 22:59
Odświeżę ten temat.
Proszę użytkowników kominów Presto o opinie.
Jak spisują się przy współpracy z piecami gazowymi i kominkami ?

Weź sobie do serca opinie z poprzedniej strony na temat pękania rur
ceramicznych . Testowane , nie testowane , powyżej 600 o C wszystkie
popękają. A taka temperatura to normalka w zwykłych kominkach .

Poczytaj "kominek jaki komin czym podłączyć, gdzie wyczystka".

Konto usunięte_12*
24-04-2011, 21:14
Poczytaj "kominek jaki komin czym podłączyć, gdzie wyczystka".

Szanowny Panie Piotrze! Czy to ładnie odsyłać tak po prostu niezorientowanych czytelników do tematu, w którym 95% "porad", to bajdurzenie o wszystkim i o niczym? Większość "wypowiedzi", to mówienie i mówienie w celu nie powiedzenia NICZEGO KONKRETNEGO lub żarciki z "zielonych" inwestorów. Prosilibyśmy raczej o KONKRETNĄ poradę dla tych, którzy mają już np. komin systemowy, czy można coś zrobić, aby przystosować go do współpracy z kominkiem. I niech to nie będzie porada w rodzaju "wyrzuć wkład ceramiczny i wrzuć stalowy", ale np. czy dodatkowy radiator lub jakiś PROSTY wymiennik mógłby nieco obniżyć temperaturę spalin?
Pozdrawiam

Kominki Piotr Batura
25-04-2011, 21:49
Szanowny Panie Piotrze! Czy to ładnie odsyłać tak po prostu niezorientowanych czytelników do tematu, w którym 95% "porad", to bajdurzenie o wszystkim i o niczym? Większość "wypowiedzi", to mówienie i mówienie w celu nie powiedzenia NICZEGO KONKRETNEGO lub żarciki z "zielonych" inwestorów. Prosilibyśmy raczej o KONKRETNĄ poradę dla tych, którzy mają już np. komin systemowy, czy można coś zrobić, aby przystosować go do współpracy z kominkiem. I niech to nie będzie porada w rodzaju "wyrzuć wkład ceramiczny i wrzuć stalowy", ale np. czy dodatkowy radiator lub jakiś PROSTY wymiennik mógłby nieco obniżyć temperaturę spalin?
Pozdrawiam

Sznowny Sobieradku! Czy to ładnie żądać pisania nowego wątku , tylko po
to byś mógł z kolegami bajdurzyć , tak jak to i tam zrobiliście .Na każdym
wątku jest podobnie , więc nie widzę różnicy , gdzie mądry forumowicz
będzie oddzielał ziarno od plew. Zadaj konkretne pytanie ,to Ci konkretnie
odpowiem . Ale jak Ci się czytać nie chce , to masz problem :D.

Trochę próbujesz zrobić ze mnie durnia , bo wiem że czytasz wątki
kominkowe ,gdzie kwestie o które pytasz,wyjaśniane są co krok. A że okraszane
radosną Twórczością ,to i Twoja w tym zasługa :D

Swoja drogą to masz rację , watki kominkowe , szczególnie przyciągają
różnych gawędziarzy ,którzy zniechęcają do pisania.

Konto usunięte_12*
26-04-2011, 09:57
Zadaj konkretne pytanie ,to Ci konkretnie
odpowiem . Ale jak Ci się czytać nie chce , to masz problem :D.
masz rację , watki kominkowe , szczególnie przyciągają
różnych gawędziarzy ,którzy zniechęcają do pisania.

Przecież zadałem KONKRETNE pytanie :)
Oj, to chyba jednak tobie nie chce się wszystkiego czytać