W projekcie gotowym Muratora kanalizacja zaprojektowana jest jako fi 150. W wielu innych projektach widziałem fi110. Różnica w cenie rur jest spora (może nie jest to bardzo znaczący element całej budowy, ale właśnie skończyła mi się kasa, a musze zasypać fundamenty na zimę) a przy odpowiednim spadku fi110 powinno załatwić sprawę.
Proszę powiedzcie jak Wy macie i czy fi110 wystarczy - odległość od wejścia do budynku do najdalszej ubikacji ok. 17m, mogę zrobić spadek 3,5%.

Pozdrawiam

Arecki

tczarek
09-09-2003, 12:20
Z tego co mi wiadomo to wymogi formalne są takie że średnica nie może być mniejsza od 150 mm. Ja mam tak właśnie zrobone. Nie wiem czy oszczędności są warte zachodu gdy potem trzeba będzię coś udrażniać itp.

pik33
09-09-2003, 12:23
Mam tak: od kibelków i pion 110, od umywalek i zlewu 50, wszystko to wpada do głównej magistrali 160 i taką rurą wpada do zbiornika oczyszczalni.

Wowka
09-09-2003, 12:25
Mam Ř 110. Kąt nachylenia ok. 15 stopni. Przy wyjściu z budynku rewizja wraz z przejściówką na Ř 160 i tak na odcinku 6 m do szamba.
Budynek nie jest podpiwniczony dlatego też rewizja jest na zewnatrz. Przysypałem ją samym pisakiem na wypadek gdyby trzeba było udrażniać układ :evil:
Wewnatrz budynku rury szare. Na zewnątrz (te Ř 160 ) pomarańczowe - grubościenne.

januszek
09-09-2003, 14:22
ja mam 110 do studzienki rewizyjnej na zewnątrz od studzienki 160
przed wlotem do 110 w piwnicy rewizja. jak na razie nic się nie dzieje.

WMarek
09-09-2003, 14:37
Ja na Twoim miejscu dałbym 160. Właśnie dlatego rury są droższe, spokój swięty jest najdroższy.

Arkadly
09-09-2003, 14:38
A czy przy zachowaniu spadku >=2% długość ma znaczenie? Może np. Zrobić 2 rewizje?

Wowka
09-09-2003, 14:47
Rewizja pomaga nie w "spływie" nieczystości ale przy ewentualnym przywróceniu drożności układu. Celem powinno być niedopuszczenie do sytuacji awaryjnych. Ułatwianie sobie przyszłych napraw to tylko półśrodek.
Co do Twoich 2% to wydaje się to być troche mało, chociaż spotkałem się z opinią hydraulików, że wystarczy "upad" 1 cm na 1 metrze + kubeł na zużyte środki higieniczne obok sedesu.

Alanta
10-09-2003, 08:57
Nie pamietam, jaki jest prawidłowy spadek kanalizacji, ale z tego co wiem, nie moze on być zbyt duży (Wowka, trochę mnie przeraziłeś tymi 15st...), bo wtedy"rzadkie" spływa zbyt szybko i nie zabiera z sobą "gęstego", co powoduje osadzanie się tego ostatniego w kanalizacji...

Arkadly
10-09-2003, 09:32
Na stronie jednego z polskich producentów kanalizacji podają:
Dla fi <= 110 spadek minimalny 2% maksymalny 15%
Dla fi 160 spadek minimalny 1,5% maksymalny 15%

Arecki

Alanta
10-09-2003, 09:46
To, o czym pisałam, to zalecenia praktyków...