Zobacz pełną wersję : kot?ownia olejowa w domu jednorodzinnym



kogel
12-09-2003, 14:56
czy ktoś ma doświadczenia z oddaniem budynku z kotłownią gdzie w jednym pomieszczeniu znajduje się piec i zbiorniki oleju. Czy żeczywiście trzeba umieścić je w "wannie" i zamórować ścianką z drzwiami ogniochronnymi?

12-09-2003, 17:15
znam budynek w ktorym piec i zbiornik sa w jednym pomieszczeniu, dzieli ich tylko okolo metrowa scianka ("wanna")...

bajzi
16-09-2003, 16:40
kotłownia olejowa dla bud. jednorodzinnego (ok.30kw) powinna spełniać nast. warunki:
kubatura nie mniej niż 8m3
wysokość nie mniej niż 2.20m
podłogi do wys 10cm, a progi do 4cm powinny być wodoszczelne
nawiew i wywiew - 2-4 wymiany na godzinę (magazyn i kotł.)
okno lub gaśnicę (magazyn)
ogrzewanie co wodne (magazyn)
wanna wychwytująca o objętości = min. pojemności zbiornika lub zbiornik dwuścienny
jeżeli zbiornik ma do 1m3mozna go umieścić w jednym pom. z kotłem, ale:
odl. od kotła nie mniej niż 1m
oddzielenie od kotła ść. murowaną gr 12cm, przekraczająca wymiary zbiornika o 30cm w pionie i 60 w poziomie - tak w skrócie najważniejsze.

rozp.min.spr.wewn.iadmin. w sprawie war.techn. użytk. bud. mieszk. par.136, 137,138,, 139, 174.
chyba już lepiej gaz?

radex
17-09-2003, 09:46
Chyba już lepiej zapomnieć o przepisach...

bajzi
17-09-2003, 09:55
to kominiarz nie zrobi odbioru i nie oddasz budynku do użytkowania :cry:

sebo
17-09-2003, 11:53
Jeżeli masz zbiornik do 1000 l to nie potrzebny Ci żaden odbiór kotłowni. Zrób kotłownie jaką chcesz :) Wanna na zbiornik dla własnego spokoju.