Zobacz pełną wersję : Wieniec na fundamencie
Mam scianke fundamentowa grubosci 25 cm z bloczkow. W projekcie jest jeszcze wieniec 4x fi12. Zastanawiam sie czy wystarczy położyc dwa prety fi12 i zalać warstwa betonu czy trzeba jednak caly wieniec tak jak w projekcie??
2 pręty chyba niewiele Ci dadzą. O ile wiem, aby wieniec spełniał swoją rolę musi mieć "trójwymiarowe" zbrojenie, a nie tylko w jednej płaszczyżnie.
Gesiu, zacznijmy od podstawowej sprawy: Twój dom ma piwnicę?
Jeżeli jest piwnica to pasowałoby nad nią wylać jakiś strop a takowy bez wieńca to niebezpieczna sprawa. Nie jestem budowlańcem, ale na mój gust tak powinno być.
bez piwnic też czasem jest potrzebny wieniec, ze wzgledu na grunty... bez powodu by go w projekcie nie było :-?
Moje ławy lane są z dwóch części nastepnie wymurowano połowę piwnic drugą połowe zasypano. Na o wieniec i płyta Mam jedno pytanie czy to wytrzyma? Dodam że teren jest spadzisty
Moje ławy lane są z dwóch części nastepnie wymurowano połowę piwnic drugą połowe zasypano. Na o wieniec i płyta Mam jedno pytanie czy to wytrzyma? Dodam że teren jest spadzisty
Dom nie jest podpiwniczony, lawy fundamentowe sa zbrojone, w projekcie jest rowniez wieniec na funndamencie tak jak pisalem wyzej. Latwiej i taniej byloby polozyc tylko dwa prety i zalac to betonem ale czy tak mozna???
dwa pręty to raczej "wypełniacz" w betonie, a nie wieniec...
Skoro nie ma piwnic to dziwne, że jest wieniec w projekcie. No chyba, że dom stawiasz np. na zboczu albo masz bardzo wysoko wyniesioną ściankę fundamentu ponad poziom gruntu.
Chodzi zapewne o to ze scianka fundamentowa ma tylko 25 cm grubosci
Nie, o to raczej nie chodzi. 25 cm to standard (tak jest u mnie i we wszystkich domach jakie znam w okolicy) i jeśli jej wyskość nad gruntem nie przekracza ok. 70 cm to wieńca robić nie trzeba (nie ma go żaden z okolicznych domów). Wiem, bo rozmawiałem na ten temat z konstruktorem.
moj kierownik budowy uparl sie ze ma byc wieniec, murarze twierdza ze to przesada i badz tu czlowieku madry....
A zapytaj go czym uzasadnia istnienie tego wieńca. Bo jak nie ma u Ciebie ww. sytuacji jeśli chodzi o ściankę fundamnetu a grunt to "średnia krajowa" to według mnie wieniec jest zbędny. Ale sam chętnie poznam argument za jego wykonaniem.
Dla świętego spokoju radzę Ci zrobić ten wieniec. U mnie np. nie było go w projekcie. Wprawdzie nie mam piwnicy, ale zrobiłem dość wysokie ściany fundamentowe - ok. 1,5m od ławy. Podczas utwardzania podłoża pod płytę betonową ściana fundamentowa w jednym miejscu po prostu pękła od góry do dołu! Inspektor polecił wtedy rozebrać ostatni rząd bloczków i wylać w jego miejsce wieniec.
U Ciebie nie było wprawdzie ubijania piasku, ale przy wysokich ścianach fundamentowych naprawdę warto zrobić wieniec. To nie jest straszny koszt, a będziesz spać spokojnie.
avzi, przyczyną pęknięcia mogła też być "nieuczciwie" zrobiona zaprawa.
Wykluczone. Pęknięcie przechodziło w linii prostej, także przez środek bloczków. Po prostu, murarze zbyt uczciwie ubijali podłoże. Śledziłem to na bieżąco. Sami nawet przyznali, że to od ubijania.
Ok, avzi. Ale widziałem już ściankę, w której bloczki z dolnych warstw można było wyjmować rękami. A swoją drogą te 1,5 m to wysoko (dziesięć warstw bloczków, ho, ho).
Wysoko, ale planuję podwyższenie poziomu gruntu o jakies 20 cm, no i nie chciałem robić zbyt płytkich wykopów fundamentowych. W tej chwili pod ziemią jest ok. 90 cm ściany, a nad ziemią ok. 50-60 cm.
kudlatyg
22-09-2003, 17:04
Pytałem mojego kierownika budowy.
"Fyndamenty w grunce pracują: W dolnej cześci na rozciągnie, w górnej na ściskanie. Dlatego dołem robi się zbrojoną 4x12 ławę fundamentową. Góra to już bloczki lub beton. Beton ma b. dużą wytrzymałość na ściskanie, stal na rozciąganie." koniec cytatu. Nie ma sensu robienie ławy u góry. Nawet jeżeli jest fundament bardzo wysoko, przy zagęszczaniu wewnatrz jeśli popęka to i tak powyżej poziomu gruntu na zewnatrz i wieniec nic tu nie da. Wypchnie bloczki pod ława.
(No to moze zbrojenie obwodowe na każdej warstwie bloczków :wink: a potem w pustakach parteru :o )
W projekcie miałem wieniec na ściance fundamentowej z bloczków i też zasytanawiałem się czy go robić czy nie. Zarówno kierownik budowy jak i inspektor nadzoru zdecydowanie twierdzili zeby robić - spina fundamenty zarówno po obwodzie jak i w poprzek. Zrobiloiśmy wieniec 4 x fi 10 wys 20 cm. Fi 12 to przesada, ale porządna belka ze strzemionami musi być.
Zrobilem wieniec , nic strasznego!
A ile cię to kosztowało.
Właśnie stoję przed tą decyzją.W projekcie wieńcanie ma.Wykonawca radzi go zrobić.
nie wiem dokladnie, moze okolo 1000 zl, czyli jakies 8 % kosztów calego fundamentu
Ludziska, a robiliście ten wieniec lejąc z betoniarki czy zamawialiście "z gruchy" ?
my mieliśmy w projekcie 1 wieniec w ławie fund (4x fi 12) jednak ze względu na spadek działki oraz wysokość ścian fund (po przekątnej domu od 0,30 do 1,10 m) kierownik zalecił wykonanie drugiego wieńca (4x fi 12) na górze ścian fund.
z takimi rzeczami jak fundamenty, zbrojenia, stropy czy wieźby nie powinno się chyba eksperymentować i wykonać przenajmniej tak jak jest w projekcie (można też zrobić więcej w zalezności od warunków)
fundamenty mamy lane z gruchy :wink:
Podzielam poglad Echo. Nie rozumiem koncepcji tworcy postu zamiast 4 tylko 2 prety. Niektore tego typu oszczednosci to jakis zart czy co?
Budujecie dla siebie!!! Na prawde nie rozumiem po co takie kombinacje. Oszczedzajcie na innych rzeczach a nie na elementach konstrukcyjnych.
pozdrawiam
Koncepcja dwoch pretow zamiast 4 wyszla od murarzy, moze dlatego ze nie chcialo im sie robic. Murarzy wyrzucilem po postawieniu scian (troche za pozno :)). Wieniec jak juz pisalem wyzej zrobilem jak w projekcie. Konstrukcja tez jak w projekcie, wiec nie oszczedzilem na konstrukcji.
Dzieki za dyskusje !!!
kgadzina
19-07-2004, 08:24
Pomysł murarzy żeby dac 2 prety zamiast 4 może wynikać z podpatrzonego (np. na budowie w Niemczech) sposobu zakończenia ściany tak zwanym "Ringanker". Jest to cos podobnego do wieńca tylko rzeczywiście są tam 2 pręty opasujące obrys oblane zaprawą.
Takie wzmocnienie nie przenoszące sił pionowych.
Tez chce zrobic mimo tego ,ze w projekcie go nie ma ale wyszedłem z gruntu na około 70 cm /sciana fundamentowa ma wysokosc 135cm/ i zastanawiam sie jak wieniec przewiazac w miejscu garażu ,którego poziom jest opuszczony o 38 cm.
dscreator
19-08-2004, 14:30
fundament to nie miejsce na oszczędności. Widziałem nie jeden budynek przechylony na bok. Ja dla pewności zrobiłem niemal dwa razy grubszy wieniec od tego który poradził mi architekt. Wieniec wykonałem sam i zalałem gruchą. Koszt więc wcale nie był większy.