Witam!

Przeszukalem forum pod tym wzgledem i nie moge znalezc jednoznacznej odpowiedzi...
Pomozcie.
Problem jest w tym, ze moi murarze wybudowali mi ciag kominowy o wymiarach 140x140 mm. Wedlug projektu jest 160x160. Ze specyfikacji piecy (albo na pelety, albo na gaz) wynika, ze srednica ciagu powinna miec co najmniej 14 cm. Wiec jak wloze jeszcze jakas kwasowke to obecna srednica bedzie mniejsza niz minimalna wymagana. Co robic?
Rozbierac?

Jak zwykle w takich sprawach trzeba bardzo szybko podjac decyzje... :-(

Pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc.
Jay

sta28
26-09-2003, 20:46
Moim zdaniem murować na nowo - kosztami obciążyć "fachowców".

Wakmen
28-09-2003, 03:36
No to masz pecha :( . I wszystko od nowa.

bajzi
29-09-2003, 12:29
możesz go zostawić jako wentylacyjny, a kupić np. systemowy i dostawić. a tych... fachowców powiesić za .....antenkę na berecie.

Jayer
29-09-2003, 12:37
Tja.
Juz po sprawie.
Zostaje jak jest. Wedlug madrych ksiazek, w kominie o tej wysokosci (5,6m) wymiar 14cmx14cm jest w zupelnosci wystarczający.
Powinien wystarczyc nawet do pieca o mocy 66KW.

Co wiecej (temat oczywiscie mocno zbadale), w niejednym domu ludzie maja przewody 10x10 cm i stwierdzaja, ze ciag jest odpowiedni.

Ale coby sie zabezpieczyc, komin bedzie powyzej 2,75m lekko poszerzony do 16 cm. Zgodnie ze wszystkimi prawami fizyki (w szczegolnosci dotyczymi cieczy) rozszerzenie wylotu byloby wskazane w zasadzie w kazdym kominie :-).

Pozdrawiam
Jay

Wowka
29-09-2003, 12:43
Jayer Jeśli do otworu kominowego 14X14 włożysz kwasówkę fi140 to wsystko będzie OK. Grubość blachy nierdzewki ok 1 mm.
Mogą być tylko problemy z samym osadzeniem rur (lekkie występy cegły, zaprawy itd) . Aby tego uniknąć należało rury osadzać już podczas murowania kominów. Mało tego, pożądane byłoby "okręcenie" rur wełną mineralną by ustrzec się przed zimowymi "duchami" czyli dźwiękami wydobywającymi się z kominów podczas termicznego rozszerzania i kurczenia sie blach.

bajzi
29-09-2003, 12:56
do 14x14 nie wciśniesz rury fi 15 (dla kotła na paliwo stałe według przepisów prawa bud. par.145 pkt 1, dla gazu przewód musi być obliczony indywidualnie- par.174 pkt.2) , ale występy poprzez poszerzanie komina jest niedopuszczalne poczytaj PN dot. kominów.