PDA

Zobacz pełną wersję : o ile moge przewymiarować moc kominka?



zomb
19-08-2008, 11:17
Witam
Dom jednorodzinny, dobrze ocieplony. powierzchnie do ogrzania:
- użytkowa: 145m2
- po podłodze: 165m2

Kominek z płaszczem wodnym podłaczony do inst. podłogowej na parterze, góra - grzejniki ścienne.

kominek ma służyc do dogrzewania i budowania atmosfery w salonie.

Chciałbym tam włożyć MCZ F80 (26kW) ale boję się że tak duże przewymiarowanie może powodować niedogodności użytkowania.

Czy ma sens pakowanie takiego potfora i z czym się musze liczyć decydując się na taki kominek?

sSiwy12
19-08-2008, 11:26
Jest ograniczenie. Mozna instalować kominki o mocy: kubatura pomieszczenia dzielona przez 4

zomb
19-08-2008, 11:38
ale to mówimy o kubaturze pomieszczenia w którym jest kominek?
w przypadku kominka z płaszczem tylko część mocy (około 25%) jest oddawane na pomieszczenie - resztę odbiera woda.

Dobrze myślę?

sSiwy12
19-08-2008, 12:30
Moc nominalna do kubatury pomieszczenia w którym ma byc zainstalowany.
Inaczej mówiąc rzeczone 26kW moze byc zainstalowane w pomieszczeniu o kubaturze wewnętrznej nie mniejszej niż 104m3.