PDA

Zobacz pełną wersję : UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61]

qbek17
18-01-2024, 19:34
Dom, licznik jest w podpiwniczeniu budynku gospodarczego ktory jest kilka metrow obok.

Filtr sie magicznie sam nie zainstaluje. Trzeba rozebrac szafki kuchenne ze zlewem, rozpruc sciane, wyjsc z rurami ze sciany i zrobic jakas belke montazowa do filtrow, zamontowac filtry, zakleic sciane, polozyc nowe plytki, z powrotem poskladac szafki i nowa baterie. Przez caly czas na te czynnosci kuchnia pozostaje bez dostepu do wody.
Nie wiem jak to napisać bardziej wprost - filtr instalujesz przy wodomierzu (zaraz za nim), nie w kuchni tylko "w podpiwniczeniu budynku gospodarczego". Nie musisz nic skuwać, demontować, itd. Taki filtr zabezpieczy Ci rury przed wejściem kolejnych osadów z sieci wodociągowej. Nie wpłynie na to co już jest w rurach - nie musisz tego ruszać (skoro do tej pory nie wypłynęło to już raczej samo nie wypłynie).


Juz nieraz pisalam ze cala moja instalacja jest zarosnieta kamieniem - przez 30cm wyciety odcinek rury swiatlo nie przechodzi. Instalacja filtra przy wodomierzu ktory jest oddzielony od kranow kilkunastometrowym odcinkiem takich rur nic nie daje.
Skoro masz wodę w kranie, to znaczy, że rury są jeszcze drożne. W przypadku prac na sieci wodociągowej mogą w sieci pojawić się dodatkowe osady (z sieci wodociągowej, a nie z Twojej instalacji pomiędzy wodomierzem a kranem). Przed tymi osadami (w każdym kranie w całym domu) zabezpieczy Cię zwykły filtr narurowy za 50 PLN, z wkładem piankowym za 5 PLN, z jednorazowym montażem za kilkadziesiąt PLN (zależnie od lokalnych cen). Żywotność korpusu filtra to 5-10 lat, a wkłady wymieniasz co 6 miesięcy (lub jak akurat poleci więcej syfu).

Teraz idąc Twoim tokiem rozumowania:
Chcesz cały ten syf z sieci wodociągowej zatrzymać na perlatorach i czyścić je ręcznie. Wodę z tym syfem wlewać (ręcznie, codziennie) do filtra stojącego na blacie. Filtr kosztuje prawie 2 000 PLN, do niego komplet wkładów (co kilka miesięcy) za kolejne setki PLN. Do tego elektryczność na obsługę pompy i grzałki w tym "filtrze". Żywotność tego filtra to kilka lat (jak dobrze pójdzie).


Ci ktorzy maja nowsze instalacje nie maja zadnych problemow nawet bez filtra. Problem jest u mnie, nie w sieci.
"Trawa wcale nie jest taka zielona po drugiej stronie..."
Masz kilkanaście metrów zarośniętych kamienim rur... ten kamień nie odrywa się tak łatwo, od byle skoku ciśnienia.

Edyth81
18-01-2024, 19:53
I z tego trojnika mam wyjsc do filtra sznurkowego, stamtad do filtrow RO, zbornika a z niego do osobnej wylewki? Trzeba wycinac dodaktowe dziury w zlewie, mnie to estetycznie nie przekonuje. A co istotne zabiera mi bardzo duzo miejsca w szafce pod zlewem w ktorej trzymam garnki.

No widze ze bardziej sie znacie na mojej instalacji niz ja sama :)

Otoz kamien z rur sie odrywa. Jak zamkne zawor, zapowietrze rury i odkrece z powrotem to odrywa sie mnostwo malych kawalkow. Wodociagi nie maja nic do tego. jak zdejme perlator i odkrece kran na max to tez woda leko zmienia barwe - silny strumien wody wyplukuje kamien z rur - moich a nie wodociagowych.

W budynku gospodarczym mam nowa instalacje z PP i zadnego syfu nie ma.

Kaizen
18-01-2024, 21:51
I z tego trojnika mam wyjsc do filtra sznurkowego, stamtad do filtrow RO, zbornika a z niego do osobnej wylewki?

Zestaw "RO" ma wszystkie filtry - od sznurkowego/piankowego po końcowy mieneralizujący czy inne. "Zwykłe" zestawy RO są bardziej rozbudowane, niż te "Twoje".


Trzeba wycinac dodaktowe dziury w zlewie, mnie to estetycznie nie przekonuje. A co istotne zabiera mi bardzo duzo miejsca w szafce pod zlewem w ktorej trzymam garnki.

Wg uznania. Możesz wstawić ładną wylewkę w blat, możesz to sobie zabudować na blacie, możesz wylewki nie przytwierdzać, możesz postawić na blacie tak samo jak ten "Twój" zestaw.


silny strumien wody wyplukuje kamien z rur - moich a nie wodociagowych.

Jakbyś miała filtr na wejściu to byś mogła tak stwierdzić. A skoro nie masz, to skąd wiesz, że to nie z wodociągu?

Tu fotka mojego filterka z reduktora ciśnienia i wstępny piankowy:

https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=467794

https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=467795

Za to wstępny przy osmozie czyściutki (nawet dwuletni).

Sieć, przyłącze i instalacja nie są stalowe i są względnie nowe. I nie, nowe instalacje nie zapewniają dobrej wody. Zawsze warto montować filtry (zarówno wstępne jak i do picia RO) i zmiękczacz.

Edyth81
19-01-2024, 00:48
Jakbyś miała filtr na wejściu to byś mogła tak stwierdzić. A skoro nie masz, to skąd wiesz, że to nie z wodociągu?

Jak zakrecam zawor u siebie i spuszczam wode to w wodociagu sie nic nie zmienia - nadal jest wypleniony woda z podobnym cisnieniem, po odkreceniu to u mnie rury pracuja a nie w wodociagu.

qbek17
19-01-2024, 11:49
Jak zakrecam zawor u siebie i spuszczam wode to w wodociagu sie nic nie zmienia - nadal jest wypleniony woda z podobnym cisnieniem, po odkreceniu to u mnie rury pracuja a nie w wodociagu.
To trochę zbyt pochopne wnioski :)

Kaizen
21-01-2024, 00:13
Jak zakrecam zawor u siebie i spuszczam wode to w wodociagu sie nic nie zmienia - nadal jest wypleniony woda z podobnym cisnieniem, po odkreceniu to u mnie rury pracuja a nie w wodociagu.

Jak spuszczasz to nic się nie zmienia. Potem zmienia się to, że woda stoi w przyłączu. A jak odkręcisz to płynie ze znacznie większą prędkością (w wodociągu również).
Osobna kwestia, że spuszczanie wody z rur stalowych to zaproszenie dla korozji.

Edyth81
21-01-2024, 17:55
Przeciez nie spuszczam dla zabawy tylko jak cos robie z instalacja.

22-01-2024, 11:41
Witam.
Proszę o poradę w sprawie wielkości zmiękczacza. Twardość wody 21 stopni w skali niemieckiej, zużycie wody między 8 a 11 m3 średnio. Woda z wodociągu. Chciałem zakupić zmiękczacz z głowicą chińską BNT7650 i złożem Lewatit. Wielkość złoża 22 lub 28 litry. Która wielkość lepsza? Co ile (max)dni trzeba ustawić regenerację czasową?

prohus
22-01-2024, 13:00
Witam.
Proszę o poradę w sprawie wielkości zmiękczacza. Twardość wody 21 stopni w skali niemieckiej, zużycie wody między 8 a 11 m3 średnio. Woda z wodociągu. Chciałem zakupić zmiękczacz z głowicą chińską BNT7650 i złożem Lewatit. Wielkość złoża 22 lub 28 litry. Która wielkość lepsza? Co ile (max)dni trzeba ustawić regenerację czasową?

W Państwa przypadku pomyślałbym nawet o zmiękczaczu o pojemności złoża 35 litrów jeżeli woda miałaby być zmiękczana do 0 dH.

Zakładając podane wcześniej dane (21 dH, 11m3):
Wydajność między regeneracjami to 4,66 m3 wody, czyli regeneracja odbywałaby się co 12 dni.

Gdyby Państwo myśleli pozostawić 3-4 dH na wyjściu, to zmiękczacz o pojemności złoża 30 litrów.
Wówczas wydajność między regeneracją to 4,94 m3, czyli regeneracja co ok 13 dni.

Zasada jest taka, żeby regeneracja złoża jonowymiennego przy wodzie wodociągowej była co najmniej 1x na 14 dni.

Jeżeli Państwo nie przekraczacie tych 11m3 wody w ciągu miesiąca, to generalnie i 30 litrów w obu przypadkach by wystarczyło.
Przy 30 litrów złoża wydajność między regeneracją to 4 m3 czyli regeneracja co 10 dni.

Ogólnie rzecz biorąc, głowica BNT to jeden z lepszych "chińczyków". Bardzo prosta w obsłudze, ale oczywiście po wprowadzeniu odpowiednich danych, praktycznie bezobsługowa.

A tak na marginesie, co to za ofertę Państwo przeglądali ?

qbek17
22-01-2024, 13:10
Witam.
Proszę o poradę w sprawie wielkości zmiękczacza. Twardość wody 21 stopni w skali niemieckiej, zużycie wody między 8 a 11 m3 średnio. Woda z wodociągu. Chciałem zakupić zmiękczacz z głowicą chińską BNT7650 i złożem Lewatit. Wielkość złoża 22 lub 28 litry. Która wielkość lepsza? Co ile (max)dni trzeba ustawić regenerację czasową?
Celowałbym w te 30 litrów złoża (lub jak najbliżej tej wartości).

KLARSAN
23-01-2024, 10:36
Witam.
Proszę o poradę w sprawie wielkości zmiękczacza. Twardość wody 21 stopni w skali niemieckiej, zużycie wody między 8 a 11 m3 średnio. Woda z wodociągu. Chciałem zakupić zmiękczacz z głowicą chińską BNT7650 i złożem Lewatit. Wielkość złoża 22 lub 28 litry. Która wielkość lepsza? Co ile (max)dni trzeba ustawić regenerację czasową?

Dorzuć trochę i weź pod uwagę Ecoperla Toro 35. Jak już chcesz jechać po kosztach to sprawdz Pentair Riversoft 30 i daruj sobie te chińskie głowice BNT.

Kaizen
23-01-2024, 11:01
Przeciez nie spuszczam dla zabawy tylko jak cos robie z instalacja.

Ja jak robię, to nie spuszczam wody z instalacji. Co się wyleje, to się wyleje - po co spuszczać?
Wczoraj był u mnie serwisant zmiękczacza - też nie spuszczał do wymiany filtra wstępnego (tego z fotki wyżej).


Witam.
Proszę o poradę w sprawie wielkości zmiękczacza.

https://forum.muratordom.pl/entry.php?133097

prohus
23-01-2024, 11:33
Dorzuć trochę i weź pod uwagę Ecoperla Toro 35. Jak już chcesz jechać po kosztach to sprawdz Pentair Riversoft 30 i daruj sobie te chińskie głowice BNT.

Ecoperla Toro 35 jest oparta na CHIŃSKIEJ głowicy Fobrite. Wobec tego jaka jest przewaga takiego zestawu nad zestawem opartym na BNT ? W opisie brakuje informacji jakim złożem jest zasypana butla.
Jeżeli miałbym już osobiście kupić zmiękczacz w tej cenie, to postawiłbym na zestaw z głowicą Clack, która jest jedną z najlepszych głowic na rynku i nieskalaną "chińskimi rączkami".

Co do głowic Pentair, mi jakoś te głowice nie leżą, bardzo nieprzyjazna obsługa nie tylko dla osoby serwisującej, ale również i co ważne dla klienta. Sama instrukcja użytkowania to jakiś koszmar i nie dziwię się, że wielu moich znajomych unika tych głowic przy montażu ale również przy serwisie.

KLARSAN
23-01-2024, 12:09
Nie jest to żadną TAJEMNICĄ :yes: Tutaj przeczytasz o Fobrite (https://www.filtry-do-wody.info/glowice-fobrite-sterowniki-wzorowane-na-amerykanskim-fleck/). A co do Autotrola (głowica w Pentair Riversoft) to fakt, czy ktoś lubi czy nie lubi serwisować danego sprzętu nie zmienia faktu, że produkowana jest we Włoszech i nie ma innego zmiękczacza wody za tą cenę, który nie byłby chińskim składakiem. A użytkownik to ma sól dosypywać i więcej go nie interesuje. Po co ma mieszać w głowicy już po uruchomieniu? Pozdrawiamy!

prohus
23-01-2024, 12:26
Nie jest to żadną TAJEMNICĄ :yes: Tutaj przeczytasz o Fobrite (https://www.filtry-do-wody.info/glowice-fobrite-sterowniki-wzorowane-na-amerykanskim-fleck/). A co do Autotrola (głowica w Pentair Riversoft) to fakt, czy ktoś lubi czy nie lubi serwisować danego sprzętu nie zmienia faktu, że produkowana jest we Włoszech i nie ma innego zmiękczacza wody za tą cenę, który nie byłby chińskim składakiem. A użytkownik to ma sól dosypywać i więcej go nie interesuje. Po co ma mieszać w głowicy już po uruchomieniu? Pozdrawiamy!

Akurat wiem, co to są za głowice Fobrite.
Pytanie do Państwa, jaka jest przewaga Ecoperli Toro nad zestawem opartym na głowicy BNT czy nawet RX ?
Jakiego producenta złożem jest zasypany zestaw ?
Czy nie uważacie, że zestaw za nieco ponad 2000 zł, będzie równie skuteczny co za 3300 i w dalszym ciągu na "chińczyku" ?

KLARSAN
23-01-2024, 13:53
Żeby móc cokolwiek porównywać, musiałby Pan podać konkretny "zestaw oparty o daną głowicę". Ponad 10 lat temu handlowaliśmy urządzeniami na głowicach BNT. Z uwagi na ich niską cenę, robiliśmy ogromne ilości sprzedaży. Odbiło się to czkawką w sytuacji, gdy zaczęły się psuć na potęgę. Jako, że nie zostawiamy Klientów samopas, jeździliśmy po całej Polsce, naprawialiśmy urządzenia, a finalnie na całej sprzedaży byliśmy mocno w plecy. Być może obecnie głowice BNT są ok. Być może nawet RX jest ok. Mamy jednak złe doświadczenia i nie możemy z ręką sercu polecać tych producentów.

Idąc tokiem rozumowania "skuteczności" to wkład 10" zasypany 2 litrami żywicy jonowymiennej za 20 zł też będzie równie skuteczny co zmiękczacz za 5000 zł, tylko przez kilka litrów przefiltrowanej wody :)

Podsumowując - rynek jest dość duży i Klienci mają w czym wybierać. Kluczem dla użytkownika jest to, aby wybrać sprzedawcę, który niezależnie już nawet od modelu głowicy czy złoża - odbierze od Klienta telefon za rok, dwa, pięć czy dziesięć lat.

Edyth81
23-01-2024, 22:26
Ja jak robię, to nie spuszczam wody z instalacji. Co się wyleje, to się wyleje - po co spuszczać?
Wczoraj był u mnie serwisant zmiękczacza - też nie spuszczał do wymiany filtra wstępnego (tego z fotki wyżej).

Co się wyleje, to się wyleje mówił tez hydraulik tuz przed zalaniem drewnianej podłogi w kuchni. Może to wpływ chromosomu Y.

Kaizen
23-01-2024, 23:01
Co się wyleje, to się wyleje mówił tez hydraulik tuz przed zalaniem drewnianej podłogi w kuchni. Może to wpływ chromosomu Y.

Nie podstawił wiadra? Partacz.

pazuzel
29-01-2024, 09:07
Witam, poszukuję filtra do mieszkania pod zlew z zamysłem późniejszego przeniesienia do planowanego domu.

Znalazłem takiego wariata: https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-osmoza-ro7-redox-p-1947.html

nada się ? czy nie warto do ro7 dopłacać i wystarczy ro6

Jest jeszcze: https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-compact-redox-trio-p-2233.html

ale to już zupełnie inna półka cenowa. Koszty eksploatacji też dużo wyższe. Jest sens pakować się w ten drogi ? czy jakość wymiernie rośnie ? Na pewno jest bardziej kompaktowy ale potrzebuje też podłączenia do prądu bo nie ma zbiornika.

Pozdrówka

qbek17
29-01-2024, 09:57
czy nie warto do ro7 dopłacać i wystarczy ro6

Moim zdaniem wystarczy RO6.


to już zupełnie inna półka cenowa. Koszty eksploatacji też dużo wyższe. Jest sens pakować się w ten drogi ? czy jakość wymiernie rośnie ? Na pewno jest bardziej kompaktowy ale potrzebuje też podłączenia do prądu bo nie ma zbiornika.

Jak sam stwierdziłeś - jego główną zaletą jest brak zbiornika. Jeśli nie musisz oszczędzać miejsca to nie ma sensu iść w takie koszty...

prohus
30-01-2024, 09:16
Witam, poszukuję filtra do mieszkania pod zlew z zamysłem późniejszego przeniesienia do planowanego domu.

Znalazłem takiego wariata: https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-osmoza-ro7-redox-p-1947.html

nada się ? czy nie warto do ro7 dopłacać i wystarczy ro6

Jest jeszcze: https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-compact-redox-trio-p-2233.html

ale to już zupełnie inna półka cenowa. Koszty eksploatacji też dużo wyższe. Jest sens pakować się w ten drogi ? czy jakość wymiernie rośnie ? Na pewno jest bardziej kompaktowy ale potrzebuje też podłączenia do prądu bo nie ma zbiornika.

Pozdrówka

W zupełności wystarczy RO6, nawet bez Redoxu.
Ale jeżeli chcesz system bezbiornikowy RO6 300 gpd lub 600 gpd z Redoxem, można taniej o ponad 1000 zł.

KLARSAN
01-02-2024, 11:11
Witam, poszukuję filtra do mieszkania pod zlew z zamysłem późniejszego przeniesienia do planowanego domu.



Możesz rozważyć jeszcze model z Microbanem (antybakteryjna technologia) - https://www.filtry-do-wody.info/produkt/odwrocona-osmoza-atlas-filtri-oasis-sanic/

Moeekurt
07-02-2024, 22:33
Witam, chciałbym zakupić zmiękczacz wody do domu. Dom zamieszkują 4 osoby. W okresie letnim liczba ta zwiększa się dodatkowo o około 10 osób. Zużycie wody w poszczególnych miesiącach to :1,2,3,4 10,11,12 ok. 10m3, 5 i 6 ok.20m3 a 7 i 8 to ok. 45m3. Twardość wody to 13dh. Instalacje mam już przygotowaną przez hydraulika do podłączenia zmiękczacza. Odprowadzenie ścieków jest na wysokości 180cm. Proszę o pomoc w wyborze zmiękczacza. Jaki wybrać gdy jest taka różnica w poborze wody w poszczególnych miesiącach. Pozdrawiam

KLARSAN
08-02-2024, 09:14
Witam, chciałbym zakupić zmiękczacz wody do domu. Dom zamieszkują 4 osoby. W okresie letnim liczba ta zwiększa się dodatkowo o około 10 osób. Zużycie wody w poszczególnych miesiącach to :1,2,3,4 10,11,12 ok. 10m3, 5 i 6 ok.20m3 a 7 i 8 to ok. 45m3. Twardość wody to 13dh. Instalacje mam już przygotowaną przez hydraulika do podłączenia zmiękczacza. Odprowadzenie ścieków jest na wysokości 180cm. Proszę o pomoc w wyborze zmiękczacza. Jaki wybrać gdy jest taka różnica w poborze wody w poszczególnych miesiącach. Pozdrawiam

Ze względu na zwiększony pobór wody w miesiącach letnich, sugerujemy wybór urządzenia Ecoperla Softower M. Regeneracja przy 13dh co 7,76 m3 (przy całkowitym zmiękczaniu) lub 14 dni (tutaj można przestawić na 21 dni).

qbek17
08-02-2024, 15:03
Witam, chciałbym zakupić zmiękczacz wody do domu. Dom zamieszkują 4 osoby. W okresie letnim liczba ta zwiększa się dodatkowo o około 10 osób. Zużycie wody w poszczególnych miesiącach to :1,2,3,4 10,11,12 ok. 10m3, 5 i 6 ok.20m3 a 7 i 8 to ok. 45m3. Twardość wody to 13dh. Instalacje mam już przygotowaną przez hydraulika do podłączenia zmiękczacza. Odprowadzenie ścieków jest na wysokości 180cm. Proszę o pomoc w wyborze zmiękczacza. Jaki wybrać gdy jest taka różnica w poborze wody w poszczególnych miesiącach. Pozdrawiam
Zakładając zmiękczenie do 3 dH myślę, że rozmiar 20 litrów powinien być odpowiedni. Przez większość roku regeneracja będzie wypadała co ok 17-18 dni (oczywiście możesz wymusić częstsze regeneracje). Przy wyższym zużyciu (20 m3) regeneracja wypadałaby co ok 9 dni, a przy najwyższym zużyciu (45 m3) - co 4 dni.

Bartek_1234
17-02-2024, 20:42
cześć,
chciałbym założyć instalację uzdatniania wody w mieszkaniu, ze względu na ograniczoną ilość miejsca poszukuję małego rozwiązania, co lepiej wybrać - system narurowy przelewowy czy małą stację uzdatniania? Czy możecie mi polecić konkretne produkty? Badanie jakości wody jak poniżej - generalnie okej, ale dość twarda. Na chwilę obecną mieszkanie zamieszkują 2osoby. 468195

qbek17
18-02-2024, 09:41
cześć,
chciałbym założyć instalację uzdatniania wody w mieszkaniu, ze względu na ograniczoną ilość miejsca poszukuję małego rozwiązania, co lepiej wybrać - system narurowy przelewowy czy małą stację uzdatniania? Czy możecie mi polecić konkretne produkty? Badanie jakości wody jak poniżej - generalnie okej, ale dość twarda. Na chwilę obecną mieszkanie zamieszkują 2osoby.
Jeśli chcesz wodę zmiękczyć to robienie tego na wkładach jest raczej nieopłacalne i niepraktyczne.
Z drugiej strony zmiękczacz wymaga miejsca do podłączenia (przy wejściu wody do mieszkania, za licznikiem) z dostępem do kanalizacji i prądu (chociaż prąd ewentualnie można obejść). Jeśli masz takie miejsce to zdecydowanie mały zmiękczacz będzie lepszym rozwiązaniem.

KLARSAN
19-02-2024, 13:36
cześć,
chciałbym założyć instalację uzdatniania wody w mieszkaniu, ze względu na ograniczoną ilość miejsca poszukuję małego rozwiązania, co lepiej wybrać - system narurowy przelewowy czy małą stację uzdatniania? Czy możecie mi polecić konkretne produkty? Badanie jakości wody jak poniżej - generalnie okej, ale dość twarda. Na chwilę obecną mieszkanie zamieszkują 2osoby. 468195

Czy w miejscu montażu zmiękczacza wody masz dostęp do prądu i kanalizacji?

Christo84
20-02-2024, 02:36
Cześć,

Ktora technologia regeneracji zloza w odzelaziaczu jest najlepsza?
- regeneracja chemia
- regeneracja powietrzem
- regeneracja ozonem

Chyba tylko takie trzy występują?
Czy moge prosić o opinie na temat tego urządzenia? Znajdę coś lepszego w tej cenie?
https://niezawodni.net.pl/pl/products/odzelaziacz-wody-supreme-oxyline-plus-42l-312.html

qbek17
20-02-2024, 09:24
Cześć,

Ktora technologia regeneracji zloza w odzelaziaczu jest najlepsza?
- regeneracja chemia
- regeneracja powietrzem
- regeneracja ozonem

Chyba tylko takie trzy występują?
Czy moge prosić o opinie na temat tego urządzenia? Znajdę coś lepszego w tej cenie?
To zależy od typu złoża, a jego wybór zależy od parametrów wody i układu hydraulicznego...

prohus
20-02-2024, 17:01
Cześć,

Ktora technologia regeneracji zloza w odzelaziaczu jest najlepsza?
- regeneracja chemia
- regeneracja powietrzem
- regeneracja ozonem

Chyba tylko takie trzy występują?
Czy moge prosić o opinie na temat tego urządzenia? Znajdę coś lepszego w tej cenie?
https://niezawodni.net.pl/pl/products/odzelaziacz-wody-supreme-oxyline-plus-42l-312.html

Jeżeli potrzebujesz rady, to warto najpierw wrzucić wyniki badań wody i opisać instalację tzn. rodzaj pompy (ma duże znaczenie przy doborze złoża), rodzaj hydroforu, a co najważniejsze sposób odprowadzania ścieków.
Co do oferty, można ją przebić :) ale najpierw wyniki i dane instalacji.

Bartek_1234
20-02-2024, 17:19
Czy w miejscu montażu zmiękczacza wody masz dostęp do prądu i kanalizacji?


Jeśli chcesz wodę zmiękczyć to robienie tego na wkładach jest raczej nieopłacalne i niepraktyczne.
Z drugiej strony zmiękczacz wymaga miejsca do podłączenia (przy wejściu wody do mieszkania, za licznikiem) z dostępem do kanalizacji i prądu (chociaż prąd ewentualnie można obejść). Jeśli masz takie miejsce to zdecydowanie mały zmiękczacz będzie lepszym rozwiązaniem.

Przyłącze prądu i odpływ to nie problem bo łazienka jest cała do remontu więc na tym etapie mogę wszystko zaplanować.
W takim razie możecie mi polecić jakąś godną uwagi stację uzdatniania? Jest coś wartego uwagi w dobrej cenie i jakości? Miejsca mam mało więc chodzi o jakieś małe rozwiązanie. Z góry dzięki za odpowiedź

prohus
20-02-2024, 17:26
Przyłącze prądu i odpływ to nie problem bo łazienka jest cała do remontu więc na tym etapie mogę wszystko zaplanować.
W takim razie możecie mi polecić jakąś godną uwagi stację uzdatniania? Jest coś wartego uwagi w dobrej cenie i jakości? Miejsca mam mało więc chodzi o jakieś małe rozwiązanie. Z góry dzięki za odpowiedź

W twoim przypadku przy 2 osobach wystarczy kompaktowy zmiękczacz o pojemności złoża min. 15 litrów. Jeżeli chcesz schować gdzieś w szafce, to dobrym rozwiązaniem byłby zestaw dwuelementowy, gdzie możesz wysunąć zbiornik na sól w celu uzupełnienia, z pewnością będzie dużo łatwiej.

Ile jesteś w stanie wygospodarować miejsca ?

Cee
21-02-2024, 21:23
Mieszkam w starej kamienicy i podczas remontu łazienki chciałbym podłączyć filtry Big Blue. Zależałoby mi na pewno na filtrze piankowym i zmiękczającym. Zastanawiam się nad korpusami BIG BLUE HHBB10B AQUAFILTER BB lub odpowiednikiem Atlas Filtri DP BIG AB 10". W rozwiązaniu Aquafilter podoba mi się zamknięcie w kompaktowej obudowie. Z drugiej strony czytam podejrzanie entuzjastyczne opinie o Atlas Filtri przy niewielkiej różnicy w cenie.
Prośba o opinie które z tych korpusów byście polecili.

qbek17
21-02-2024, 21:38
Mieszkam w starej kamienicy i podczas remontu łazienki chciałbym podłączyć filtry Big Blue. Zależałoby mi na pewno na filtrze piankowym i zmiękczającym. Zastanawiam się nad korpusami BIG BLUE HHBB10B AQUAFILTER BB lub odpowiednikiem Atlas Filtri DP BIG AB 10". W rozwiązaniu Aquafilter podoba mi się zamknięcie w kompaktowej obudowie. Z drugiej strony czytam podejrzanie entuzjastyczne opinie o Atlas Filtri przy niewielkiej różnicy w cenie.
Prośba o opinie które z tych korpusów byście polecili.
Aquafiltra mogę szczerze polecić... pracuje niezawodnie tam gdzie inne zawiodły :)

Christo84
23-02-2024, 00:26
Dostałem też ofertę na takie urządzenie

Jedno urządzenie zbudowane w oparciu o złoże Ecomix - redukuje żelazo, mangan, jon amonowy i twardość z wody. Złoże płucze się roztworem soli kamiennej. Sterowanie objętościowe - według zużycia wody - urządzenie ma wbudowany własny licznik wody. W przypadku Pana wody twardość jest wysoka więc regulacja twardości wyjściowej w zakresie przewidzianym normą niemniej niż 60 mg CaCO3.

Dobór urządzeń
WZA – 50/EcoCIEI - wydajność nominalna 1.3 m³/h, max. 1.5 m³/h

Opis urządzeń
WZA-37/Eco CIEI
Urządzenie przeznaczone do oczyszczania wody ze związków żelaza, manganu i twardości składa się z następujących części:
- zbiornik poliestrowy o wymiarach 13"X54"
- zawór sterujący typ Clack EI ( urządzenie automatyczne ),
- złoże Ecomix,
- zbiornik na regenerant – sól



Co do wody to jest ze studni glebinowej gdzie zainstalowana jest pompa. Na górze w kręgach zbiornik 200l ze stali nierdzewnej z poduszka powietrza. W garazu pompa scala 2 i za nią planuje filtr.

Badanie wody:
- pH 7,3
- żelazo 294
- mangan 223
- Jon amonowy 0,474
- twardość ogólna 409
- brak bacterii coli i entrokokow
- ogolna liczba mikroorganizmów 63

prohus
23-02-2024, 06:22
Dostałem też ofertę na takie urządzenie

Jedno urządzenie zbudowane w oparciu o złoże Ecomix - redukuje żelazo, mangan, jon amonowy i twardość z wody. Złoże płucze się roztworem soli kamiennej. Sterowanie objętościowe - według zużycia wody - urządzenie ma wbudowany własny licznik wody. W przypadku Pana wody twardość jest wysoka więc regulacja twardości wyjściowej w zakresie przewidzianym normą niemniej niż 60 mg CaCO3.

Dobór urządzeń
WZA – 50/EcoCIEI - wydajność nominalna 1.3 m³/h, max. 1.5 m³/h

Opis urządzeń
WZA-37/Eco CIEI
Urządzenie przeznaczone do oczyszczania wody ze związków żelaza, manganu i twardości składa się z następujących części:
- zbiornik poliestrowy o wymiarach 13"X54"
- zawór sterujący typ Clack EI ( urządzenie automatyczne ),
- złoże Ecomix,
- zbiornik na regenerant – sól



Co do wody to jest ze studni glebinowej gdzie zainstalowana jest pompa. Na górze w kręgach zbiornik 200l ze stali nierdzewnej z poduszka powietrza. W garazu pompa scala 2 i za nią planuje filtr.

Badanie wody:
- pH 7,3
- żelazo 294
- mangan 223
- Jon amonowy 0,474
- twardość ogólna 409
- brak bacterii coli i entrokokow
- ogolna liczba mikroorganizmów 63

Przy tych wynikach na spokojnie można zastosować multifunkcję.
Dołożyłbym jeszcze lampę UV która zapewni nam spokój przed napływem bakterii.

Proszę zerknąć na skrzynkę z wiadomościami.

qbek17
23-02-2024, 09:35
Dostałem też ofertę na takie urządzenie

Jedno urządzenie zbudowane w oparciu o złoże Ecomix - redukuje żelazo, mangan, jon amonowy i twardość z wody. Złoże płucze się roztworem soli kamiennej. Sterowanie objętościowe - według zużycia wody - urządzenie ma wbudowany własny licznik wody. W przypadku Pana wody twardość jest wysoka więc regulacja twardości wyjściowej w zakresie przewidzianym normą niemniej niż 60 mg CaCO3.

Dobór urządzeń
WZA – 50/EcoCIEI - wydajność nominalna 1.3 m³/h, max. 1.5 m³/h

Opis urządzeń
WZA-37/Eco CIEI
Urządzenie przeznaczone do oczyszczania wody ze związków żelaza, manganu i twardości składa się z następujących części:
- zbiornik poliestrowy o wymiarach 13"X54"
- zawór sterujący typ Clack EI ( urządzenie automatyczne ),
- złoże Ecomix,
- zbiornik na regenerant – sól



Co do wody to jest ze studni glebinowej gdzie zainstalowana jest pompa. Na górze w kręgach zbiornik 200l ze stali nierdzewnej z poduszka powietrza. W garazu pompa scala 2 i za nią planuje filtr.

Badanie wody:
- pH 7,3
- żelazo 294
- mangan 223
- Jon amonowy 0,474
- twardość ogólna 409
- brak bacterii coli i entrokokow
- ogolna liczba mikroorganizmów 63
Generalnie stacja wielofunkcyjna powinna być OK do tej wody, ale proponowałbym złoże CR100 ze względu na podwyższony amoniak oraz mikroorganizmy.
To złoże nadaje się do regularnej dezynfekcji więc dołożenie celi chlorującej powinno zapewnić, że złoże nie będzie inkubatorem bakterii.
Na początku dałbym też jakiś filtr wstępny, a na końcu oczywiście lampa UV.

Christo84
23-02-2024, 20:32
Zrobi mi ktoś dobra ofertę na taki zestaw?
[email protected]

KLARSAN
26-02-2024, 11:29
Zrobi mi ktoś dobra ofertę na taki zestaw?
[email protected]

Jak nie ma problemu z zapachem to:

- Filtr mechaniczny
- Ecoperla Multitower S lub Multicab (jak wolisz)
- Lampa TMA D8

Moeekurt
03-03-2024, 00:25
Witam, czy podsypka żwirowa jest obowiązkowa w zmiękczaczu. Kupiłem zestaw dwuelementowy 45l zloża. Wszystko przyjechało oddzielnie, gdy zacząłem przeglądać informacje jak złożyć w całość znalazłem film instruktażowy gdzie przed wsypaniem złoża wsypują podsypkę żwirową. Czy jest ona obowiązkowa, czy można bez ?
Pozdrawiam

prohus
03-03-2024, 07:49
Witam, czy podsypka żwirowa jest obowiązkowa w zmiękczaczu. Kupiłem zestaw dwuelementowy 45l zloża. Wszystko przyjechało oddzielnie, gdy zacząłem przeglądać informacje jak złożyć w całość znalazłem film instruktażowy gdzie przed wsypaniem złoża wsypują podsypkę żwirową. Czy jest ona obowiązkowa, czy można bez ?
Pozdrawiam

Podsypka żwirowa pomaga w równomiernym rozprowadzaniu wody. Sypiesz go tyle, żeby przykryć dolny koszyk dystrybutora (4-5 litrów). Pamiętaj o zaklejeniu górnego wlotu dystrybutora, żeby nic tam nie wpadło podczas zasypywania.

qbek17
03-03-2024, 08:51
Witam, czy podsypka żwirowa jest obowiązkowa w zmiękczaczu. Kupiłem zestaw dwuelementowy 45l zloża. Wszystko przyjechało oddzielnie, gdy zacząłem przeglądać informacje jak złożyć w całość znalazłem film instruktażowy gdzie przed wsypaniem złoża wsypują podsypkę żwirową. Czy jest ona obowiązkowa, czy można bez ?
Pozdrawiam
To zależy od rodzaju złoża. Dla złoża standardowego jest ona bardzo zalecana, ale jak masz złoże monosferyczne (o jednakowym uziarnieniu) to można sobie ją darować.

Moeekurt
03-03-2024, 18:14
Dziękuje za pomoc. Moje złoże to LewAtit s1t567. Jest mocno sferyczne czyli podsypka zbędna, jak zrozumiałem.

qbek17
04-03-2024, 09:24
Dziękuje za pomoc. Moje złoże to LewAtit s1t567. Jest mocno sferyczne czyli podsypka zbędna, jak zrozumiałem.
Jeśli miałeś na myśli Lewatit S1567 to tak, jest ono MONOsferyczne więc może być bez podsypki.

tomy76
05-03-2024, 18:18
witam, zużycie miesięczne 15-16 m. sześć., twardość wody 17-18 st. niemieckich, jakiego sprzetu potrzebuję?? budżet chciałbym do 3 tys.

prohus
06-03-2024, 14:16
witam, zużycie miesięczne 15-16 m. sześć., twardość wody 17-18 st. niemieckich, jakiego sprzetu potrzebuję?? budżet chciałbym do 3 tys.

Dla Pana potrzeb odpowiednim wyborem będzie 40 litrów. Wydajność między regeneracjami 6.22 m3 wody, czyli regeneracja co 12 dni, ewentualnie 35 litrów i wówczas regeneracja co 10 dni, przy zmiękczaniu do 0 dH.
Na głowicy BNT spokojnie można ogarnąć temat w dobrych pieniążkach, zaś na Clacku, raczej odpada.

Mikkan
06-03-2024, 14:18
Witam serdecznie, jaki zmiękczacz polecicie do nowego domu (bliźniak) 71m2, dwie osoby dorosłe póki co i jedna łazienka. Zużycie wody w dotychczasowym mieszkaniu gdzieś 5m3 na miesiąc (wiadomo że będzie więcej - dojdzie więcej sprzetu zmywarka itp.). Twardość wody w teście kropelkowym 22 °dH. Im więcej czytam o tych modelach tym większy mam mętlik w głowie :stirthepot: Wcześniej na jakiejś stronie zarekomendowali Ecoperla Vita 12 - dobrej jakości komponenty i wystarczający dla 2 osób. Czy to dobry wybór?

Pozdrawiam.

prohus
06-03-2024, 15:34
Witam serdecznie, jaki zmiękczacz polecicie do nowego domu (bliźniak) 71m2, dwie osoby dorosłe póki co i jedna łazienka. Zużycie wody w dotychczasowym mieszkaniu gdzieś 5m3 na miesiąc (wiadomo że będzie więcej - dojdzie więcej sprzetu zmywarka itp.). Twardość wody w teście kropelkowym 22 °dH. Im więcej czytam o tych modelach tym większy mam mętlik w głowie :stirthepot: Wcześniej na jakiejś stronie zarekomendowali Ecoperla Vita 12 - dobrej jakości komponenty i wystarczający dla 2 osób. Czy to dobry wybór?

Pozdrawiam.

Przy obecnej twardości wody i jej zużyciu, zarekomendowałbym zmiękczacz o pojemności złoża min. 20 litrów.
Większość oferowanych zmiękczaczy na rynku, opiera się na tych samych komponentach, więc wielkich różnic w działaniu nie ma. Jedynymi znaczącymi różnicami jest cena.
Jeżeli myślisz o czymś naprawdę dobrym, to warto zwrócić uwagę na kompakty oparte na głowicy Clack i dobrym złożu monosferycznym.
Generalnie nawet na chińczyku będzie dobrze działać. Chyba tylko kwestia wewnętrznej satysfakcji co i za ile mamy :D

Mikkan
06-03-2024, 15:55
Przy obecnej twardości wody i jej zużyciu, zarekomendowałbym zmiękczacz o pojemności złoża min. 20 litrów.
Większość oferowanych zmiękczaczy na rynku, opiera się na tych samych komponentach, więc wielkich różnic w działaniu nie ma. Jedynymi znaczącymi różnicami jest cena.
Jeżeli myślisz o czymś naprawdę dobrym, to warto zwrócić uwagę na kompakty oparte na głowicy Clack i dobrym złożu monosferycznym.
Generalnie nawet na chińczyku będzie dobrze działać. Chyba tylko kwestia wewnętrznej satysfakcji co i za ile mamy :D

No właśnie podobno ten model ma taką głowice. W sumie muszę ten zmiękczacz schować w szafie więc taki kompaktowy rozmiar mi pasuje. Czyli 12 litrów przy tej twardości wody odpada? Chciałbym się zmieścić ze sprzętem do 4k, ale jak będzie warto dołożyć więcej by mieć święty spokój to też dam radę.

prohus
06-03-2024, 16:17
No właśnie podobno ten model ma taką głowice. W sumie muszę ten zmiękczacz schować w szafie więc taki kompaktowy rozmiar mi pasuje. Czyli 12 litrów przy tej twardości wody odpada? Chciałbym się zmieścić ze sprzętem do 4k, ale jak będzie warto dołożyć więcej by mieć święty spokój to też dam radę.

Jeżeli chcesz schować w szafce ze względu na brak miejsca to OK. Ale wydajność takiego urządzenia to 1,2m3, więc regeneracja będzie się odbywać co 6 dni. Przyszłościowo, kiepskie rozwiązanie. Druga kwestia to napełnianie zbiornika solanką. Też musisz zwrócić na to uwagę, żeby nie było tak, że po podpięciu, nie będziesz mieć możliwości nasypania soli, albo będzie to wymagać niemałej gimnastyki, może warto wówczas rozważyć zakup zestawu dwuelementowego, z 25 litrowym zbiornikiem na sól, który zawsze możesz niezależnie od kolumny wysunąć.
To też taki temat przyszłościowy, ponieważ gdybyś potrzebował kiedyś zmiękczacz o większej pojemności, a miałbyś miejsce, wówczas kupujesz tylko nową kolumnę o większej pojemności, dosypujesz złoże, lub kupujesz nowe, przekładasz głowicę i masz nowy praktycznie nowy sprzęt za niewielką cenę.
Przy kompakcie takich myków nie zrobisz :)

KLARSAN
07-03-2024, 07:15
witam, zużycie miesięczne 15-16 m. sześć., twardość wody 17-18 st. niemieckich, jakiego sprzetu potrzebuję?? budżet chciałbym do 3 tys.

Cześć, sugerujemy Ecoperla Toro 24. Przy założeniu mieszania wody do 60 mg caco3 będziesz miał 4 regeneracje w miesiącu. Jak chciałbyś z jakiegoś powodu zmniejszyć ilość regeneracji to jest model Ecoperla Toro 35. W razie pytań, pisz śmiało.

KLARSAN
07-03-2024, 07:18
Witam serdecznie, jaki zmiękczacz polecicie do nowego domu (bliźniak) 71m2, dwie osoby dorosłe póki co i jedna łazienka. Zużycie wody w dotychczasowym mieszkaniu gdzieś 5m3 na miesiąc (wiadomo że będzie więcej - dojdzie więcej sprzetu zmywarka itp.). Twardość wody w teście kropelkowym 22 °dH. Im więcej czytam o tych modelach tym większy mam mętlik w głowie :stirthepot: Wcześniej na jakiejś stronie zarekomendowali Ecoperla Vita 12 - dobrej jakości komponenty i wystarczający dla 2 osób. Czy to dobry wybór?

Pozdrawiam.

Przy tak niskim zużyciu wody, regeneracja Ecoperla Vita 12 (przy założeniu domieszania wody do 60 mg caco3) będzie max 4 razy w miesiącu. To optymalna ilość regeneracji. Model warty polecenia. Pozdrawiamy!

tomy76
07-03-2024, 08:20
Dla Pana potrzeb odpowiednim wyborem będzie 40 litrów. Wydajność między regeneracjami 6.22 m3 wody, czyli regeneracja co 12 dni, ewentualnie 35 litrów i wówczas regeneracja co 10 dni, przy zmiękczaniu do 0 dH.
Na głowicy BNT spokojnie można ogarnąć temat w dobrych pieniążkach, zaś na Clacku, raczej odpada.

Dzięki , a jeśli chodzi o ta głowiće Clack to ile trzeba dołożyć? interesuje mnie zestaw z oddzielnym zbiornikiem , w jakie firmy celowac , wiem ze unkacie tutaj reklamy produktów ale moze jakas mała podpowiedź

qbek17
07-03-2024, 10:08
Dzięki , a jeśli chodzi o ta głowiće Clack to ile trzeba dołożyć? interesuje mnie zestaw z oddzielnym zbiornikiem , w jakie firmy celowac , wiem ze unkacie tutaj reklamy produktów ale moze jakas mała podpowiedź
Licząc "z grubego palca" zestaw (kompletny, z akcesoriami) ok 35-40 litrów na głowicy Clack powinien kosztować ok 4000-4500 PLN brutto.

Ronsky
13-03-2024, 10:25
Dzień dobry. Planuję wyposażyć mieszkanie (bliźniak) w zmiękczacz wody. Zużycie około 10 m miesięcznie 4 osoby 2+2. (2 łazienki). Woda z sieci twardość 400-450 mg CaCO3/l.

Dostałem ofertę:

"1. Ecowater Comfort 300
2. Ecowater Comfort 400
3 Clack WS1CI-M - 2 elementowy (Rodzaj złoża LEWATIT S1567)

Ad 1.

Cena to 4350 brutto.
Podana cena zawiera:
- Montaż instalacji.
- Przyłącze elastyczne 2szt.
- Worek soli 25l.
- Uruchomienie urzadzenia.

Ad 2.

Cena to 4950 brutto.
Podana cena zawiera:
- Montaż instalacji.
- Przyłącze elastyczne 2szt.
- Worek soli 25l.
- Uruchomienie urzadzenia.

Ad 3.
Cena to 3970 brutto.
Podana cena zawiera:
- Montaż instalacji.
- 2x25kg soli tabletkowanej.
- Programowanie urządzenia i uruchomienie."

Proszę o paradę czy któreś z tych urządzeń są warte uwagi oraz czy cena jest adekwatna ? Czy może poszukać czegoś innego ? Z góry bardzo dziękuję za porady.

Ps. Na allegro znalazłem ofertę od osmoza.eu "Zmiękczacz Clack.pl D25CI 40 l" z żywicą Purolite C100E za 2790. Czy to jest to samo co dostałem w ofercie ?

Pozdrawiam i życzę miłego dnia :)

prohus
13-03-2024, 11:52
Dzień dobry. Planuję wyposażyć mieszkanie (bliźniak) w zmiękczacz wody. Zużycie około 10 m miesięcznie 4 osoby 2+2. (2 łazienki). Woda z sieci twardość 400-450 mg CaCO3/l.

Dostałem ofertę:

"1. Ecowater Comfort 300
2. Ecowater Comfort 400
3 Clack WS1CI-M - 2 elementowy (Rodzaj złoża LEWATIT S1567)

Ad 1.

Cena to 4350 brutto.
Podana cena zawiera:
- Montaż instalacji.
- Przyłącze elastyczne 2szt.
- Worek soli 25l.
- Uruchomienie urzadzenia.

Ad 2.

Cena to 4950 brutto.
Podana cena zawiera:
- Montaż instalacji.
- Przyłącze elastyczne 2szt.
- Worek soli 25l.
- Uruchomienie urzadzenia.

Ad 3.
Cena to 3970 brutto.
Podana cena zawiera:
- Montaż instalacji.
- 2x25kg soli tabletkowanej.
- Programowanie urządzenia i uruchomienie."

Proszę o paradę czy któreś z tych urządzeń są warte uwagi oraz czy cena jest adekwatna ? Czy może poszukać czegoś innego ? Z góry bardzo dziękuję za porady.

Ps. Na allegro znalazłem ofertę od osmoza.eu "Zmiękczacz Clack.pl D25CI 40 l" z żywicą Purolite C100E za 2790. Czy to jest to samo co dostałem w ofercie ?

Pozdrawiam i życzę miłego dnia :)

Każde z tych urządzeń są zbyt małe pod względem Państwa wymagań, biorąc pod uwagę twardość wody. Bardziej bym celował w zmiękczacz o min. pojemności złoża 40 litrów.
Zestaw dwuelementowy oparty na głowicy Clack, to bardzo dobry dobry wybór.
Co do złoża, Lewatit jest złożem monosferycznym, która cechuje się jednakową wielkością ziaren, przez co proces przepływu wody podczas zmiękczania jest równomierny.
Żywica Purolite C100 jest żywicą polisferyczną, o róznych wielkościach ziaren, przez co zmiękczanie może być nierównomierne, a także żywotność złoża krótsza.
Generalnie rzecz biorąc, dla klienta indywidualnego, każde z tych złóż spełni w pełni swoje zadanie i tak naprawdę różnicę w jakości będzie ciężko odczuć.

Ecowater Comfort 300 jest o pojemności złoża 14,2 litra
Ecowater Comfort 400 - 17,5 litra
Clack D25CI z allegro - 25 litrów

franek89
18-03-2024, 05:27
Chciałbym założyć w domu uzdatniacz/zmiękczacz ale kompletnie się na tym nie znam. Co jest potrzebny by prawidłowo określić jakie urządzenie będzie najlepsze?

Na tą chwilę mogę podać przybliżone zużycie wody - od 11 do 14 metrów sześciennych miesięcznie, twardość wody to ok 24 stopnie dH. Wydaje mi się że w wodzie jest sporo żelaza, jak to potwierdzić i czy należy coś z tym robić?

prohus
18-03-2024, 05:48
Chciałbym założyć w domu uzdatniacz/zmiękczacz ale kompletnie się na tym nie znam. Co jest potrzebny by prawidłowo określić jakie urządzenie będzie najlepsze?

Na tą chwilę mogę podać przybliżone zużycie wody - od 11 do 14 metrów sześciennych miesięcznie, twardość wody to ok 24 stopnie dH. Wydaje mi się że w wodzie jest sporo żelaza, jak to potwierdzić i czy należy coś z tym robić?

Woda ze studni czy z wodociągów?
Jeżeli ze studni to musisz wykonać kompletne badania fizykochemiczne wody oraz badania bakteriologiczne. Po uzyskaniu wyników można dobrać odpowiednią technologię uzdatniania wody.

qbek17
18-03-2024, 07:52
Chciałbym założyć w domu uzdatniacz/zmiękczacz ale kompletnie się na tym nie znam. Co jest potrzebny by prawidłowo określić jakie urządzenie będzie najlepsze?

Na tą chwilę mogę podać przybliżone zużycie wody - od 11 do 14 metrów sześciennych miesięcznie, twardość wody to ok 24 stopnie dH. Wydaje mi się że w wodzie jest sporo żelaza, jak to potwierdzić i czy należy coś z tym robić?
Masz bardzo twardą wodę więc jej zmiękczenie na pewno da dużą różnicę. Z tego samego powodu urządzenie powinno być spore - nawet przy założeniu pozostawienia kilku stopni twardości szukałbym zmiękczacza z minimalnie 30-35 litrami złoża.

Dodatkowo radziłbym się zastanowić nad odwróconą osmozą (RO) do wody pitnej bo po zmiękczeniu w wodzie będzie sporo sodu.

franek89
18-03-2024, 08:42
Woda z wodociagów, przypuszczałem że jest bardzo twarda bo zostawia zacieki, smugi po myciu, perlatory bardzo często zachodzą kamieniem.

Do ilu stopni powinno się zmiękczać wodę? Czy ma to jakiś negatywny wpływ na zdrowie?

prohus
18-03-2024, 14:34
Woda z wodociagów, przypuszczałem że jest bardzo twarda bo zostawia zacieki, smugi po myciu, perlatory bardzo często zachodzą kamieniem.

Do ilu stopni powinno się zmiękczać wodę? Czy ma to jakiś negatywny wpływ na zdrowie?
Generalnie wodę to i można zmiękczyć do zera. Jeżeli chcą Państwo pić wodę z kranu, to wówczas warto podnieść twardość na wyjściu do min 3dH, a najlepiej przy zmiękczaczu zaopatrzyć się w system RO.
Podczas zmiękczania, zachodzi proces wymiany jonów wapnia i magnezu na jony sodu. Jeżeli stosuje Pan dietę o niskiej zawartości soli to wiadomo, że lepiej ograniczyć picie takiej wody.

bartoszy
02-04-2024, 09:29
Cześć, może i mi ktoś doradzi, zrobiłęm badania wody i wydaje mi się że nie jest najgorsza a filtry mi proponują strasznie drogie
468607
Zależy mi głównie na tym żeby nie było osadu na sanitariach i żeby nie śmierdziała, no i żeby w miare była pitna, bakterii nie ma bo robiłem badanie na coli.
Póki co jesteśmy we 2 z małym dzieckiem, nie wiem niestety jakie mamy zużycie wody bo to nowy budynek, jeszcze tam nie mieszkamy i też nie ma zrobionej instalacji do końca, mam wykopaną studnię z pompą IBO 3.0 STM 20. więc możemy jeszcze wybrać jakieś dowolny hydrofor.

prohus
02-04-2024, 15:06
Cześć, może i mi ktoś doradzi, zrobiłęm badania wody i wydaje mi się że nie jest najgorsza a filtry mi proponują strasznie drogie
468607
Zależy mi głównie na tym żeby nie było osadu na sanitariach i żeby nie śmierdziała, no i żeby w miare była pitna, bakterii nie ma bo robiłem badanie na coli.
Póki co jesteśmy we 2 z małym dzieckiem, nie wiem niestety jakie mamy zużycie wody bo to nowy budynek, jeszcze tam nie mieszkamy i też nie ma zrobionej instalacji do końca, mam wykopaną studnię z pompą IBO 3.0 STM 20. więc możemy jeszcze wybrać jakieś dowolny hydrofor.

Wyniki dosyć okrojone. Brakuje azotanów, azotynów, jon amonowy, utlenialność itd. Mają Państwo gdzieś rozszerzone badania ?
Sugerując się tylko tymi wynikami, można to zrobić na jednej kolumnie ze złożem multifunkcyjnym, które nie tylko usunie żelazo i mangan, ale również zredukuje twardość wody, choć ta jest dość niska.
Myślę, że zestaw dwuelementowy o pojemności złoża 37L na bazie Ecomixa A z głowicą Clack, będzie wystarczający.

qbek17
02-04-2024, 16:05
... wydaje mi się że nie jest najgorsza a filtry mi proponują strasznie drogie
Drogie to pojęcie względne... koszt filtra wielofunkcyjnego to ok 5000 pln

bartoszy
03-04-2024, 08:17
Wyniki dosyć okrojone. Brakuje azotanów, azotynów, jon amonowy, utlenialność itd. Mają Państwo gdzieś rozszerzone badania ?
Sugerując się tylko tymi wynikami, można to zrobić na jednej kolumnie ze złożem multifunkcyjnym, które nie tylko usunie żelazo i mangan, ale również zredukuje twardość wody, choć ta jest dość niska.
Myślę, że zestaw dwuelementowy o pojemności złoża 37L na bazie Ecomixa A z głowicą Clack, będzie wystarczający.

Te badania zrobiłem w sanepidzie za ok. 480zł za te co piszesz dodatkowo 495zł pytanie czy jak je zrobię to może się udać dobrać dużo tańsze urządzenie?

Pytanie też jak duże to są koszty przy stacji na sól i czy ma to jakiś inny wpływ.

prohus
03-04-2024, 10:17
Te badania zrobiłem w sanepidzie za ok. 480zł za te co piszesz dodatkowo 495zł pytanie czy jak je zrobię to może się udać dobrać dużo tańsze urządzenie?

Pytanie też jak duże to są koszty przy stacji na sól i czy ma to jakiś inny wpływ.

Można też skorzystać z innych akredytowanych laboratoriów, które wykonają powyższe badania w znacznie lepszej cenie.
My z jednym współpracujemy, ale nie wykonują badań bakteriologicznych, a fizykochemiczne są o następujących parametrach:

Odczyn (pH)
Przewodnictwo elektryczne (EC)
Wodorowęglany (HCO3-)
Azot azotanowy (N-NO3-)
Azot amonowy (N-NH4+)
Chlorki (Cl)
Fosfor (P)
Potas (K)
Sód (Na)
Wapń (Ca)
Magnez (Mg)
Siarka (S)
Krzem (Si)
Żelazo (Fe)
Mangan (Mn)
Cynk (Zn)
Bor (B)
Miedź (Cu)
Molibden (Mo)

Taki pakiet badań to koszt 219 zł bez kosztów dostawy.

Czy po wykonaniu pełnych badan będzie taniej ? Raczej nie.
Wysłałem Panu prywatną wiadomość. Proszę zerknąć.

d7d
03-04-2024, 20:45
Jeśli pytasz o zwykły domowy zmiękczacz na 20-30 litrów złoża to przepływy są rzędu 8-10 l/min.


To zależy od ciśnienia w sieci, ale można spokojnie popchnąć to o piętro czy dwa do góry. Ale jeśli już planujesz taką instalację to radziłbym to uwzględnić dobierając restryktor (dać o rozmiar większy bo opór będzie już spowodowany wysokością)


Można zastosować zwykłe pompy do kanalizacji - są gotowe urządzenia. Tylko to raczej nie potrzebne.


Taka, żeby odebrała wymagany przepływ. To także zależy od długości i wysokości, ale praktycznie potrzebujesz kilka-kilkanaście mm.

Dziękuję za dotychczasowe informacje :yes:
Zmiękczacza jeszcze nie mam.
Obecne zużycie to 9 m3 wody z sieci AQUANET i odprowadzenie do kanalizacji.
Zbadana testerem twardość wody to 25 dh (stopnie niemieckie).
Instalacja miedziana więc zmiękczenie do ok. 5 dh czyli o ok. 20 dh.
Jaka powinna być wielkość złoża?
Do tego najprawdopodobniej pchanie ścieków na I piętro czyli jakieś 3 m w górę.

"restryktor" - gdzie to się montuje?
Czy to jest coś takiego https://mojawoda.com/szukaj?controller=search&s=restryktor ?

Czy na wężyku odprowadzającym ścieki należy zamontować zawór zwrotny albo inne urządzenie?
Jak powinna być średnica tego wężyka?

qbek17
03-04-2024, 21:47
Jaka powinna być wielkość złoża?
Ja bym dobrał 25 litrów. Regeneracja wypadałaby co ok 12-13 dni.


"restryktor" - gdzie to się montuje?
To jest taka kryza w głowicy sterującej. Dokładne miejsce montażu i typ zależy od wybranej głowicy (jest to jej element).


Czy to jest coś takiego https://mojawoda.com/szukaj?controller=search&s=restryktor ?
To są restryktory do układów odwróconej osmozy - zasada działania ta sama, ale skala i budowa zupełnie inna :)


Czy na wężyku odprowadzającym ścieki należy zamontować zawór zwrotny albo inne urządzenie?
Nie.


Jak powinna być średnica tego wężyka?
To zależy od wybranej głowicy, ale nie brałbym "zwykłego" wężyka (tym bardziej jak zamierzasz iść z nim w górę) tylko taki sztywniejszy żeby ścianki się nie załamywały. Np. do głowicy Clack jest wężyk o średnicy 5/8" (około 16 mm) o sztywnych ściankach i na systemowych złączkach.

d7d
04-04-2024, 12:58
Dziękuję za dalsze informacje.
1. Złoże 25 litrów i lepiej jest wybrać Lewatit S1567 LanXESS niż Purolite C-100E.
2. "restryktor" - dobór większego czyli trzeba dokupić taki element i wymienić na większy?
Musi być dostępny jako część zamienna bo chyba da się "zmodyfikować"?
3. wężyk myślałem o ewentualnym wkuciu i wbudowaniu w ścianę ale w otulinie np z rury PE.
A może zmienić wężyk elastyczny na rurkę instalacyjną z PVC, PE lub podobną?
Przy zmiękczaczu z głowicą Clack zawsze (?) jest dołączony wężyk 5/8" ze sztywnymi ściankami?
4. Mogę też na próbę puścić elastyczny wężyk po ścianie i zobaczyć jak to działa i jak wysoko pompuje i po testach zainstalować na stałe.
5. bez zaworu zwrotnego na wężyku - to popłuczyny mogą cofać się do zmiękczacza i nie ma to znaczenia lub nie cofną się... ?

Marten-hawana
04-04-2024, 15:59
Witam,

Czy przy twardości 6-7 stopni niemieckich jest sens bawić się w zmiękczanie wody?
A jak tak to przy 4 osobowej rodzinie jaka wielkość złoża?

qbek17
04-04-2024, 16:15
Witam,

Czy przy twardości 6-7 stopni niemieckich jest sens bawić się w zmiękczanie wody?
A jak tak to przy 4 osobowej rodzinie jaka wielkość złoża?
Moim zdaniem szkoda zachodu... bo efekt nie będzie jakoś bardzo widoczny (chyba, że jednak bardzo wam przeszkadzają osady z kamienia) ale jak chcesz coś policzyć to trzeba jeszcze wiedzieć jakie zużycie wody ma ta 4 osobowa rodzina. Można przyjąć ok 10-12 m3 miesięcznie - wtedy wystarczyłby zmiękczacz na 10-12 litrów.

qbek17
04-04-2024, 16:21
1. Złoże 25 litrów i lepiej jest wybrać Lewatit S1567 LanXESS niż Purolite C-100E.
Tak.


2. "restryktor" - dobór większego czyli trzeba dokupić taki element i wymienić na większy?
Musi być dostępny jako część zamienna bo chyba da się "zmodyfikować"?
Jasne, że jest dostępny jako część zamienna (nazywa się to DLFC), ale nie musisz go kupować osobno - po prostu zamawiając urządzenie, poproś o więszky rozmiar.


3. wężyk myślałem o ewentualnym wkuciu i wbudowaniu w ścianę ale w otulinie np z rury PE.
A może zmienić wężyk elastyczny na rurkę instalacyjną z PVC, PE lub podobną?
Można dać rurkę, ale to chyba droższe rozwiązanie.
Jeśli już chcesz "wbudowywać" w ścianę to tylko w osłonówce (czyli rura w ścianie, a w rurze wężyk).


Przy zmiękczaczu z głowicą Clack zawsze (?) jest dołączony wężyk 5/8" ze sztywnymi ściankami?
Nie zawsze, to zależy od sprzedawcy. Często zdarzają się "oszczędni inaczej" i dają zwykłe węże ogrodowe, które szybko się załamują i blokują przepływ.


4. Mogę też na próbę puścić elastyczny wężyk po ścianie i zobaczyć jak to działa i jak wysoko pompuje i po testach zainstalować na stałe.
Nie zaszkodzi.


5. bez zaworu zwrotnego na wężyku - to popłuczyny mogą cofać się do zmiękczacza i nie ma to znaczenia lub nie cofną się... ?
Sterownik odcina tą linię wewnątrz głowicy, nie potrzebujesz zaworu zwrotnego. Z tym, że jak będziesz chciał odpiąć wężyk to wyleje się z niego cała zawartość. Możesz dać na wężyku trójnik i zaworek spustowy zaraz za głowicą, ale to już bajer...

d7d
04-04-2024, 21:51
Dziękuję !
1. Znalazłem stronę z częściami zamiennymi do Clack ( waterpure.pl ) i tam faktycznie są dostępne
Restryktory DLFC do głowic WS 1
od 017 do 090 (1,7 gpm do 9,0 gpm) dla obudowy 3/4" - 11,40 zł
i od 090 do 250 (9,0 gpm do 25,0 gpm) dla obudowy 1". - 22,30 zł
i info przy zamówieniu głowicy
"- restryktor (na życzenie od 0,7 - do 10 GPM) - po zakupie prosimy podanie wiadomości o wielkości butli ciśnieniowej w calach !"
W Autotrol podają nazwę "kryza DLFC"
2. Najbardziej popularne głowice Clack to WS1 CI i WS CK Pallas (m.in. z polskim menu), każde ma po 5 przycisków ale w różnym układzie.
Każda z tych głowic ma po 5 typów:
Rodzaj
- WS 1 CI - filtrująca, czasowa (tylko backwash)
- WS 1 CI - regeneracyjna, czasowa
- WS 1 CI - regeneracyjna, objętościowa
- WS 1 CI - regeneracyjna, objętościowa z mixingiem
- WS 1 CI - regeneracyjna, objętościowa (up flow) z mixingiem
Ceny dla WS1 CI od 1.620 zł do 1.885 zł .
Głowice WS1 CK Pallas są trochę droższe.
Należy wybrać tą ostatnią z "up-flow" i mixingiem ?
3. Znalazłem też ofertę zmiękczacza z głowicą WS1 Pallas IA z opisem "najnowszy model" i "typ sterownika IA".
Marketing czy jednak inny model lub sterownik niż powyższe? WS1 CI / WS1 CK Pallas?
Clack IA kosztuje ok. 2.550 zł czyli jest dużo droższy.
468624
468625

prohus
05-04-2024, 09:20
Dziękuję !
1. Znalazłem stronę z częściami zamiennymi do Clack ( waterpure.pl ) i tam faktycznie są dostępne
Restryktory DLFC do głowic WS 1
od 017 do 090 (1,7 gpm do 9,0 gpm) dla obudowy 3/4" - 11,40 zł
i od 090 do 250 (9,0 gpm do 25,0 gpm) dla obudowy 1". - 22,30 zł
i info przy zamówieniu głowicy
"- restryktor (na życzenie od 0,7 - do 10 GPM) - po zakupie prosimy podanie wiadomości o wielkości butli ciśnieniowej w calach !"
W Autotrol podają nazwę "kryza DLFC"
2. Najbardziej popularne głowice Clack to WS1 CI i WS CK Pallas (m.in. z polskim menu), każde ma po 5 przycisków ale w różnym układzie.
Każda z tych głowic ma po 5 typów:
Rodzaj
- WS 1 CI - filtrująca, czasowa (tylko backwash)
- WS 1 CI - regeneracyjna, czasowa
- WS 1 CI - regeneracyjna, objętościowa
- WS 1 CI - regeneracyjna, objętościowa z mixingiem
- WS 1 CI - regeneracyjna, objętościowa (up flow) z mixingiem
Ceny dla WS1 CI od 1.620 zł do 1.885 zł .
Głowice WS1 CK Pallas są trochę droższe.
Należy wybrać tą ostatnią z "up-flow" i mixingiem ?
3. Znalazłem też ofertę zmiękczacza z głowicą WS1 Pallas IA z opisem "najnowszy model" i "typ sterownika IA".
Marketing czy jednak inny model lub sterownik niż powyższe? WS1 CI / WS1 CK Pallas?
Clack IA kosztuje ok. 2.550 zł czyli jest dużo droższy.
468624
468625

Zawsze warto szukać głowic po oznaczeniach takich jak V1CIDMX-M03. Jest to głowica objętościowo - czasowa Clack WS1 CI z Mixingiem z regeneracją współprądową (DownFlow).
Z technicznego punktu widzenia, różnic pomiędzy tymi głowicami nie ma praktycznie żadnych. "Bebechy" te same. Różnice występują w panelu sterowania i ewentualnie w menu.
Najbardziej funkcjonalną głowicą jest wspomniany model CI, ale przy doborze głowicy do zmiękczacza domowego nie ma to większego znaczenia.
Dziwi mnie cena Clack IA, bo chyba pod złym adresem Pan szuka :P Ja sprzedaję zestawy uzbrojone w tą głowicę w takiej samej cenie jak zestawy z CI.

d7d
05-04-2024, 11:40
Nie "Pan-ujemy" , jesteśmy na Ty :)
Szukam zmiękczacza z głowicą Clack WS 1 CI - regeneracyjna, objętościowa (up flow) z mixingiem - czyli ta najdroższa opcja.
Na Clack IA trafiłem przypadkowo. Cena przykładowa ze sklepu osmoza.
Clack WS1 CK ma polskie menu ale polskie znaki chyba są ułomne?
Clack WS1 CL (lub CK) - regeneracyjna, objętościowa (up flow) z mixingiem w cenie 1.885 zł brutto to dobra cena?

Jak działa "mixing" w głowicach Clack?
To jest śruba regulacyjna która przepuszcza twardą wodę aby na wyjściu uzyskać pożądane 5 dh?

prohus
05-04-2024, 12:16
Nie "Pan-ujemy" , jesteśmy na Ty :)
Szukam zmiękczacza z głowicą Clack WS 1 CI - regeneracyjna, objętościowa (up flow) z mixingiem - czyli ta najdroższa opcja.
Na Clack IA trafiłem przypadkowo. Cena przykładowa ze sklepu osmoza.
Clack WS1 CK ma polskie menu ale polskie znaki chyba są ułomne?
Clack WS1 CL (lub CK) - regeneracyjna, objętościowa (up flow) z mixingiem w cenie 1.885 zł brutto to dobra cena?

Jak działa "mixing" w głowicach Clack?
To jest śruba regulacyjna która przepuszcza twardą wodę aby na wyjściu uzyskać pożądane 5 dh?

Dlaczego koniecznie up-flow ?
Oszczędności z racji pominięcia wstępnego płukania nie są aż tak duże.
Najdroższe nie znaczy, że będzie lepsze.

Zawór mieszający w głowicach nie jest doskonały, ponieważ przepuści max. 10% surowej wody. Np. jeżeli mamy wodę o twardości 19 dH, to po odkręceniu zaworu na wyjściu będziemy mieli ok 2dH. Taka ułomność tych zaworów.
Żeby zwiększyć do 5 dH, należy pobawić się np. bypassem, lub zaworami na obejściu instalacji.

d7d
05-04-2024, 13:13
Według WHO woda przeznaczona do picia powinna mieć twardość mieszczącą się w zakresie 50-500 mg CaCO3/l czyli od 3 do 28 dh.
Dla instalacji miedzianej zaleca się min. 5-6 dh.
https://aquahome.pl/blog/jak-regulowac-stopien-twardosci-wody-w-zmiekczaczu/
up-flowing może nie koniecznie ale podobno jest to lepsze dla płukania złoża.

Jakie masz zestawy z najlepszą głowicą Clack ? :)

prohus
05-04-2024, 14:26
Według WHO woda przeznaczona do picia powinna mieć twardość mieszczącą się w zakresie 50-500 mg CaCO3/l czyli od 3 do 28 dh.
Dla instalacji miedzianej zaleca się min. 5-6 dh.
https://aquahome.pl/blog/jak-regulowac-stopien-twardosci-wody-w-zmiekczaczu/
up-flowing może nie koniecznie ale podobno jest to lepsze dla płukania złoża.

Jakie masz zestawy z najlepszą głowicą Clack ? :)

Oczywiście, że z WHO nie ma co polemizować :D
Wielu moich klientów jednak nie stosuje się do tych wytycznych. Zmiękczają wodę do zera, a w kuchni montują system RO do wody pitnej.
Hitem są teraz systemy z wkładami Biocera.

Ale pomijając tą kwestię, tutaj bym polemizował który typ regeneracji jest lepszy. Wielu producentów chwali się swoimi zestawami, że są nowoczesne i oszczędne poprzez zastosowanie regeneracji up-flow. Teoretycznie oszczędzamy niby na zużyciu soli oraz wody, przez co też jest mniejsza ilość popłuczyn.
Oszczędności te wynikają z braku płukania wstępnego, ale również zmianami czasów poszczególnych etapów. Resztę można dopowiedzieć sobie samemu poprzez połączenie kropek :)
Porównując te dwa rodzaje regeneracji, to podobnie jak z prysznicem:

up-flow - myjemy się używając żelu pod prysznic bez wcześniejszego namaczania skóry, spłukujemy pianę (o ile żel się zapieni) i wycieramy się do sucha - taki szybki prysznic
down-flow - puszczamy wodę, moczymy się chwilkę pod prysznicem spłukując i zmiękczając brud, myjemy się żelem, spłukujemy obfitą pianę, wycieramy się i gotowe

Jak myślisz, który rodzaj prysznica będzie bardziej skuteczny i da więcej przyjemności ? :D

A tak poważnie, up-flow to czysty PR.

d7d
06-04-2024, 20:44
WHO tak twierdzi i PZH też tak twierdzi.
Można im wierzyć abo nie.

Są też badania, które wskazują że każdy jeden stopień twardości dh ponad 0 to 1% mniejsze ryzyko zawału serca.
Ale to są badania z końca XX wieku. :)

Prysznic to lepiej się spłukać na początku ale płukanie złoża to może nie jest właściwa analogia do prysznica.

Biocera - dobre i tanie :D

prohus
06-04-2024, 21:33
WHO tak twierdzi i PZH też tak twierdzi.
Można im wierzyć abo nie.

Są też badania, które wskazują że każdy jeden stopień twardości dh ponad 0 to 1% mniejsze ryzyko zawału serca.
Ale to są badania z końca XX wieku. :)

Prysznic to lepiej się spłukać na początku ale płukanie złoża to może nie jest właściwa analogia do prysznica.

Biocera - dobre i tanie :D

Czytałem różnego rodzaju badania, ale też dyskutowaliśmy w gronie pewnych osób, czy picie wody zmiękczonej jest zdrowe czy nie. Ile osób, tyle opinii.
Część mówi, że picie wody zmiękczonej jest szkodliwe dla organizmu, ze względu na brak wapnia w jej składzie, ponieważ jeżeli nie dostarczymy wystarczającej ilości tego minerału, to nasz organizm, wapń będzie pobierał z kości.
Inni powiedzą, że picie takiej wody jest bez znaczenia, ponieważ w dużej mierze zależy to od naszej diety. Jeżeli spożywamy dużo produktów bogate w wapń, to picie takiej wody jest całkowicie nieszkodliwe.
Ale np. miałem doświadczenie z jedną z rodzin, które zamontowały sobie zmiękczacz wody, ponieważ miały bardzo twardą wodę. Ogólnie wody pili dużo. Po jakimś dłuższym czasie, zaczęły się problemy zdrowotne z nadciśnieniem, ogólnym zmęczeniem itd,. Długo szukali przyczyny, a jak się okazało, głównym winowajcą był sód, który obecny jest w wodzie po wymianie jonowej.
Przestali taką wodę pić, skończyły się problemy.

Trudno jednoznacznie stwierdzić co jest dla nas lepsze.
Na studiach przeprowadzaliśmy analizę wód butelkowanych, i wiele z nich kompletnie nie miały nic wspólnego z wodami źródlanymi, ponieważ jakość nie odbiegała od zwykłej kranówki.

Dzisiaj trudno stwierdzić co jest dla nas dobre, a co nie. Co dla jednych jest zaletą, to dla innych wadą.

d7d
06-04-2024, 22:37
Wody butelkowane to wody w butelce często z bliżej niewidomego i nie właściwego źródła.
A wody w plastikowej butelce to może dodatkowe wchłanianie mikrocząsteczek plastiku.

Czytałem także o innym przyswajaniu wapnia i magnezu zawartych w wodzie i w "innym" pożywieniu (lepsze z wody).

Opinie ludzi którzy nie prowadzili badań lub nie powołują się na badania są nic nie wartymi opiniami.
To są opinie typu "widzi mi się".

qbek17
08-04-2024, 09:16
Zawór mieszający w głowicach nie jest doskonały, ponieważ przepuści max. 10% surowej wody. Np. jeżeli mamy wodę o twardości 19 dH, to po odkręceniu zaworu na wyjściu będziemy mieli ok 2dH. Taka ułomność tych zaworów.
Żeby zwiększyć do 5 dH, należy pobawić się np. bypassem, lub zaworami na obejściu instalacji.
Nie zgodzę się... według dokumentacji producenta (Clack'a) mixingiem możemy przepuścić max 50% twardości. Oczywiście taki zawór działa lepiej im większy opór stawia złoże więc przy niewielkim monosferyku i czystym złożu może faktycznie być probmeatyczne aby osiągnąć tą maksymalną twardość, ale kto w praktyce potrzebuje zmiękczać o połowę? Do przepuszczenia kilku stopni twardości spokojnie się sprawdza. A mieszanie wody na bypassie (który z założenia jest zaworem odcinającym, a nie regulacyjnym) jest bardzo niedoskonałe i niestabilne. Jeśli nie masz w głowicy zaworu mieszającego to masz możliwość dołożenia modułu zewnętrznego (podobnie jak bypass Clack'a) lub zupełnie osobnej armatury mieszającej (jest to specjalny zawór proporcjonalny).

qbek17
08-04-2024, 09:23
3. Znalazłem też ofertę zmiękczacza z głowicą WS1 Pallas IA z opisem "najnowszy model" i "typ sterownika IA".
Marketing czy jednak inny model lub sterownik niż powyższe? WS1 CI / WS1 CK Pallas?
Clack robi swoje głowice na cały świat i dla wielu dystrybutorów. Część z nich, aby się wyróżnić, zamawia specjalne wersje obudowy lub sterownika (elektroniki). Mogą one się różnić funkcjonalnością i wyglądem... Akurat porównując te 3 modele sterowników możemy stwierdzić, że:
- CI jest modelem uniwersalnym, firmowym dostępnym na całym świecie, ma monochromatyczny ekran i sporo informacji pokazanych skrótami lub symbolami
- CK jest modelem dla belgijskiego dystrybutora (PWG) i ma nieco więcej funkcjonalności niż CI (np. kolorowy ekran, tekstowe opisy, obsługa dwóch zaworów zewnętrznych, dłuższe podtrzymanie z baterii, itd) ale w kwestii sterowania zwykłym domowym zmiękczaczem większość dodatkowych funkcji nie będzie wykorzystywana
- IA jest modelem analogicznym do CK ale przypisanym dla innego dystrybutora... o ile wiem nie ma specjalnych różnic w funkcjonalnościach pomiędzy IA a CK.

d7d
08-04-2024, 17:48
Dziękuję za przybliżenie tematu :)
Jest jeszcze Clack WS1 CI-M ale to może własne oznaczenie danego sprzedawcy na "mixing" w głowicy?
Do tego Clack WS1 IA występuje w dwóch kolorach - jasnym i ciemnym.

Polskie litery w CK i IA nie są "ułomne" ?
Menu zawsze może być angielskie?

prohus
08-04-2024, 19:14
Nie zgodzę się... według dokumentacji producenta (Clack'a) mixingiem możemy przepuścić max 50% twardości. Oczywiście taki zawór działa lepiej im większy opór stawia złoże więc przy niewielkim monosferyku i czystym złożu może faktycznie być probmeatyczne aby osiągnąć tą maksymalną twardość, ale kto w praktyce potrzebuje zmiękczać o połowę? Do przepuszczenia kilku stopni twardości spokojnie się sprawdza. A mieszanie wody na bypassie (który z założenia jest zaworem odcinającym, a nie regulacyjnym) jest bardzo niedoskonałe i niestabilne. Jeśli nie masz w głowicy zaworu mieszającego to masz możliwość dołożenia modułu zewnętrznego (podobnie jak bypass Clack'a) lub zupełnie osobnej armatury mieszającej (jest to specjalny zawór proporcjonalny).

Troszkę bym się tu pokłócił.
Muszę gdzieś poszukać w meilach, bo swego czasu nie moglem ustawić twardości wody na wyjściu, taką jaką chciał klient, wobec czego zadał pytanie u źródła. Według odpowiedzi to zawór mixujący przy głowicy da nam 10% twardości wody wejściowej. Zgodzę się, że przepuści 50 %, ale zawór V4099.
Wiem, że bypass nie jest zaworem mieszającym, ale da się na nim wyregulować wartości które chcemy osiągnąć :D


Dziękuję za przybliżenie tematu
Jest jeszcze Clack WS1 CI-M ale to może własne oznaczenie danego sprzedawcy na "mixing" w głowicy?
Do tego Clack WS1 IA występuje w dwóch kolorach - jasnym i ciemnym.

Polskie litery w CK i IA nie są "ułomne" ?
Menu zawsze może być angielskie?

Oznaczenie CI-M, nie jest oznaczeniem sprzedawcy.
Producent, firma CLACK stosuje własne katalogowe oznaczenia głowic, dzięki którym można zindentyfikować dany model głowicy. Każda literka i cyfra ma swoje znaczenie.
Język polski w tych głowicach nie jest ułomny. Spolszczenie jest bardzo dobre, bez żadnych chińskich krzaczków.

d7d
08-04-2024, 20:39
Miałem na myśli taką ułomność:
Zamiast ILOŚĆ jest ILOść
a zamiast CZĘŚCI jest CZęśCI gdzie ę jest podniesione do góry :)
Wiem, że to wynika z ograniczeń wyświetlacza.

qbek17
09-04-2024, 15:14
Troszkę bym się tu pokłócił.
Muszę gdzieś poszukać w meilach, bo swego czasu nie moglem ustawić twardości wody na wyjściu, taką jaką chciał klient, wobec czego zadał pytanie u źródła. Według odpowiedzi to zawór mixujący przy głowicy da nam 10% twardości wody wejściowej. Zgodzę się, że przepuści 50 %, ale zawór V4099.
Z tym że w głowicy jest dokładnie ten sam zaworek co w V4099.

Wycinek z instrukcji Clack'a:
Mixing rates will vary depending on type of media, depth of media, the use of under bedding, flow rates and line pressure. As a general guideline we do not recommend its use on larger than 13” diameter tanks.

Average mixing rates of the influent hardness or chlorine could be:
Up to 50% on 6” to 9” Diameter Tanks
Up to 40 % on 10” Diameter Tanks
Up to 30 % on 12” Diameter Tanks
Up to 20 % on 13” Diameter Tanks

jamiro
13-04-2024, 07:32
Panowie, woda ze studni, pompa głębinowa 70 l/m, jon amonowy <0,10 mg/l, azotany i azotyny w normie, żelazo 0,3 mg/l, mangan 0,40 mg/l, twardość wody 380 mg/l.
Czy stacja na Ecomixie A 37 L - sprawdzi się ?
Czy można dać filtr z płukaniem wstecznym nw32 przed stacją, a za nią filtr 20" z wkładem węglowym ?
Oczywiście hydroforu nie będzie, ale czy zwężka venturiego może być zamontowana zaraz przed stacją, czy raczej przy tym złożu nie ma potrzeby ?

qbek17
13-04-2024, 14:17
Panowie, woda ze studni, pompa głębinowa 70 l/m, jon amonowy <0,10 mg/l, azotany i azotyny w normie, żelazo 0,3 mg/l, mangan 0,40 mg/l, twardość wody 380 mg/l.
Czy stacja na Ecomixie A 37 L - sprawdzi się ?
Nie napisałeś jakie masz zużycie wody, ale ten zestaw powinien się regenerować co ok 3 m3. Jeśli Ci to wystarczy to powinno być OK.


Czy można dać filtr z płukaniem wstecznym nw32 przed stacją, a za nią filtr 20" z wkładem węglowym ?
NW32 nie ma płukania wstecznego. Najwyżej może być dołożony zawór spustowy do klosza, ale to nie jest płukanie wsteczne. Co nie przeszkadza w jego instalacji na wejściu (przed SUW).
Filtr węglowy na wodzie studziennej? W jakim celu? Nie masz tam chloru do usunięcia, a jeśli masz organikę/barwę/utlenialność to lepiej uwzględnij je przy wyborze złoża filtracyjnego. Jeśli mimo wszystko chcesz mieć węgiel w instalacji to zadbaj aby były to wkłady z dodatkiem czegoś antybakteryjnego (srebro, KDF, itp) i regularnie wymieniaj wkłady.


Oczywiście hydroforu nie będzie, ale czy zwężka venturiego może być zamontowana zaraz przed stacją, czy raczej przy tym złożu nie ma potrzeby ?Nie wiem co w tym oczywistego, a już zupełnie nie rozumiem, gdzie chcesz dać zwężkę jak nie będzie hydroforu??? Chcesz sobie pchać powietrze w rury?
Tak, przy tym złożu zwężka nie jest potrzebna ani zalecana.

KLARSAN
18-04-2024, 08:10
Panowie, woda ze studni, pompa głębinowa 70 l/m, jon amonowy <0,10 mg/l, azotany i azotyny w normie, żelazo 0,3 mg/l, mangan 0,40 mg/l, twardość wody 380 mg/l.
Czy stacja na Ecomixie A 37 L - sprawdzi się ?
Czy można dać filtr z płukaniem wstecznym nw32 przed stacją, a za nią filtr 20" z wkładem węglowym ?
Oczywiście hydroforu nie będzie, ale czy zwężka venturiego może być zamontowana zaraz przed stacją, czy raczej przy tym złożu nie ma potrzeby ?

Cześć,

wyślij do nas pełne wyniki analizy wody na [email protected]

Dodatkowo napisz, ile osób korzysta z wody, jakie masz średnie zużycie i czy woda ma jakiś zapach.

lucy123
22-04-2024, 09:52
Proszę o pomoc, szukam uzdatniacza wody do domku rekreacyjnego (5 os rodzina, weekendy + wakacje, trudno mi powiedzieć jakie zużycie), woda z własnego ujęcia, wyniki badania:
drobnoustroje > 300 jtk/ml
żelazo 750 ug/l
mangan 209 ug/l
mętność 5.3
PH 7,5

Jestem zielona w temacie, jeśli ktoś by doradził kompleksowo byłabym bardzo wdzięczna, każdy sklep doradza inny produkt, zgłupialam.

prohus
22-04-2024, 10:42
Proszę o pomoc, szukam uzdatniacza wody do domku rekreacyjnego (5 os rodzina, weekendy + wakacje, trudno mi powiedzieć jakie zużycie), woda z własnego ujęcia, wyniki badania:
drobnoustroje > 300 jtk/ml
żelazo 750 ug/l
mangan 209 ug/l
mętność 5.3
PH 7,5

Jestem zielona w temacie, jeśli ktoś by doradził kompleksowo byłabym bardzo wdzięczna, każdy sklep doradza inny produkt, zgłupialam.

Jeżeli z domku korzystacie sporadycznie, a nie zależy wam na usunięciu twardości wody, to poleciłbym stację uzdatniania wody na złożu katalitycznym lub zeolicie, gdzie płukanie takiego złoża byłoby za pomocą tylko wody.
W przypadku innych złóż odżelaziających do regeneracji używamy albo nadmanganian potasu, albo przy Ecomixie - solanki. Należy pamiętać o regularnym uzupełnianiu regenerantów, co w przypadku sporadycznych wizyt w domku, może być kłopotliwe.
Należy pamiętać, że taka stacja musi być regularnie regenerowana, mimo braku poboru wody.

Jeżeli nie zależy Państwu na usunięciu twardości wody, to zdecydowanie stacja na złożu płukanym wodą + napowietrzanie, albo za pomocą hydroforu lub za pomocą głowicy Impression.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

qbek17
22-04-2024, 11:01
Proszę o pomoc, szukam uzdatniacza wody do domku rekreacyjnego (5 os rodzina, weekendy + wakacje, trudno mi powiedzieć jakie zużycie), woda z własnego ujęcia, wyniki badania:
drobnoustroje > 300 jtk/ml
żelazo 750 ug/l
mangan 209 ug/l
mętność 5.3
PH 7,5

Jestem zielona w temacie, jeśli ktoś by doradził kompleksowo byłabym bardzo wdzięczna, każdy sklep doradza inny produkt, zgłupialam.
Ja bym w tej sytuacji uważał na montowanie filtrów, które nie będą regularnie dezynfekowane. Jeśli w wodzie surowej jest już ponad 300 jtk/ml to po filtrach będzie ich jeszcze więcej, tym bardziej przy tylko okresowym użytkowaniu tych filtrów. W tym przypadku myślę, że filtr regenerowany np. nadmanganianem byłby o tyle lepszy, że każda regeneracja "czyściłaby" złoże z biofilmu i bakterii.

lucy123
23-04-2024, 10:42
Ja bym w tej sytuacji uważał na montowanie filtrów, które nie będą regularnie dezynfekowane. Jeśli w wodzie surowej jest już ponad 300 jtk/ml to po filtrach będzie ich jeszcze więcej, tym bardziej przy tylko okresowym użytkowaniu tych filtrów. W tym przypadku myślę, że filtr regenerowany np. nadmanganianem byłby o tyle lepszy, że każda regeneracja "czyściłaby" złoże z biofilmu i bakterii.

Jak najbardziej zależy mi na bezpieczeństwie, a czy lampa uv też może być? Czy mogę prosić o link do konkretnego sprzętu?

prohus
23-04-2024, 19:58
Jak najbardziej zależy mi na bezpieczeństwie, a czy lampa uv też może być? Czy mogę prosić o link do konkretnego sprzętu?

Jeszcze jedna kwestia, czy studnia przed poborem próbki do badań była dezynfekowana ?
Jeżeli nie, to jednak warto by było taką dezynfekcje przeprowadzić i ponowić badania bakteriologiczne, żeby upewnić się czy wody gruntowe nie są skażone przez pobliskie zanieczyszczenia.

Gellenort
24-04-2024, 12:30
Witajcie.
Nowy dom, woda z wodociagu o twardosci 14.2 stopni niemieckich, rodzina 2+2 z dziecmi lubiacymi kapiele, w bloku zuzycie wody 12-13m3 miesiecznie. Wode chcielibysm zmiekczac do 3 stopni lub do 0 i dorzucic w kuchni RO, tego jeszcze nie ustalilismy.
Hydraulik zaproponowal Viteco Smart 20l za jakies 2.5k. Przejrzalem ten watek i ten model tu raczej nie padal, znaczy jakis chinol?
W Ecoperl Vita znowu cena troche boli. Da sie znalezc cos po srodku? Bedzie stal w pomieszczeniu technicznym, moze byc paskudny i wielki:D

prohus
24-04-2024, 14:35
Witajcie.
Nowy dom, woda z wodociagu o twardosci 14.2 stopni niemieckich, rodzina 2+2 z dziecmi lubiacymi kapiele, w bloku zuzycie wody 12-13m3 miesiecznie. Wode chcielibysm zmiekczac do 3 stopni lub do 0 i dorzucic w kuchni RO, tego jeszcze nie ustalilismy.
Hydraulik zaproponowal Viteco Smart 20l za jakies 2.5k. Przejrzalem ten watek i ten model tu raczej nie padal, znaczy jakis chinol?
W Ecoperl Vita znowu cena troche boli. Da sie znalezc cos po srodku? Bedzie stal w pomieszczeniu technicznym, moze byc paskudny i wielki:D

W Państwa przypadku lepszym wyborem byłby zmiękczacz o pojemności złoża 25 litrów.
Czy zostawi Pan cząstkową twardość wody lub zmiękczy do zera, to mimo wszytko warto pochylić się na systemem RO.
Viteco Smart jest zmiękczaczem z możliwością sterowania przez telefon, ale w przypadku tych urządzeń jest to kompletnie bezużyteczne, ponieważ poza uzupełnianiem soli są całkowicie bezobsługowe.
Chińczyków nie ma co się bać.
Można znaleźć zdecydowanie tańsze rozwiązania od tych co Pan przedstawił.

Gellenort
24-04-2024, 16:59
Dziękuję za odpowiedź!
Tzn ten Viteco nie jest zły?
Zastanawiam się czy da się znaleźć coś sensownego z polecaną tu głowicą ale najchętniej taniej niż ten Ecopearl. Wygląd, język menu dowolne, funkcje smart w tym przypadku zbędne.

mikrob7
27-04-2024, 21:13
Dzień dobry, mam do was prośbę o podpowiedź czy z moim zmiękczaczem jest wszystko w porządku. Od półtora roku posiadam sprzęt marki erie (pentair) iqsoft eco. Z dwa miesiące temu żona zauważyła, że z kranu przez chwilę potrafi płynąć biaława woda (bardzo słona). Sprawdziłem zmiękczacz, we wnętrzu stała woda, tak do połowy zbiornika. Kontaktowałem się z serwisem i sugerował mi wykonać podwójną regenerację złoża, a woda niby powinna powoli schodzić. Woda nadal była w zbiorniku. Ręcznie usunąłem sól i wodę ze zmiękczacza. Na dnie znajdowała się rozpuszczona sól w postaci mazi. Wszystko wyczyściłem i zasypałem świeżą solą. Minęło z półtora miesiąca i żona znowu rano mówi, że woda biaława leci. Sprawdzam zbiornik z solą i widzę, że w środku oprócz soli stoi woda, tak do połowy zbiornika. Ten produkt chwalony jest w internecie jako suchy zbiornik. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Dodam, że przy regeneracji wodę słychać jak woda jest odprowadzana do kanalizacji. Pozdrawiam

prohus
28-04-2024, 07:29
Najlepszą sugestią dla Pana to skontaktować się ponownie z serwisem, póki urządzenie jest na gwarancji i wymusić przyjazd serwisanta, lub odesłać urządzenie w ramach rękojmi.
Zalecenie podwójnej regeneracji, w celu usunięcia wody ze zbiornika z solą, jest nie do końca trafioną diagnozą, ponieważ z każdą regeneracją będzie dopuszczona woda w celu wytworzenia solanki.
Proszę się przyjrzeć w czasie regeneracji, czy solanka jest zasysana, bo być może doszło do uszkodzenia głowicy sterującej, lub pływaka.
Kolejną kwestią, to czy przypadkiem nie zostały zresetowane ustawienia głowicy (np. w przypadku dłuższego braku zasilania). Jeżeli po regeneracji mamy obecność soli, to wówczas należy zmniejszyć ilość pobieranej soli oraz wydłużyć czas ostatniego płukania.

lucy123
28-04-2024, 16:35
No właśnie chyba była chlorowana ale nie wiem czy woda została pobrana do badania prawidłowo, czy taki zestaw będzie ok?

https://niezawodni.net.pl/pl/products/odzelaziacz-wody-supreme-oxyline-plus-56l-313.html
https://niezawodni.net.pl/pl/products/lampa-uv-do-oczyszczania-wody-tma-sterylizator-do-wody-d6-2-0-m3-h-aluminium-179.html

?

KLARSAN
29-04-2024, 09:11
Dziękuję za odpowiedź!
Tzn ten Viteco nie jest zły?
Zastanawiam się czy da się znaleźć coś sensownego z polecaną tu głowicą ale najchętniej taniej niż ten Ecopearl. Wygląd, język menu dowolne, funkcje smart w tym przypadku zbędne.

Hej

zobacz na model Ecoperla Toro 24 :) Bardzo popularny model, choć nie ma głowicy Clacka, to jest naprawdę bezawaryjny i łatwy w obsłudze, montażu.

mikrob7
29-04-2024, 09:11
Dziękuję za odpowiedź, sól w wodzie pojawia się tylko na chwilę, wydaje mi się, że jest to po regeneracji złoża i później już leci normalnie. Zaraz z ciekawości sprawdzę w jakim stopniu jest zmiękczona woda. Jedynie niepokoi mnie to, że po regeneracji zostaje woda w zbiorniku i w nie długim czasie znowu na dnie powstanie breja solna.

mikrob7
29-04-2024, 09:27
Aktualizacja wpisu. Tester wskazał twardość wody na poziomie 4 stopni niemieckich. Podkręcam by było 5. W głowicy twardość wody była ustawiona na 16 stopni. Wziąłem wody do testu od sąsiada i u niego w kranie jest poziom 10 stopni niemieckich. Rok temu jak robiłem pomiary to było ok 16 stopni. Zaczynam sie zastanawiać, czy zmiękczacz wody jest mi potrzebny w takiej sytuacji.

qbek17
06-05-2024, 11:31
No właśnie chyba była chlorowana ale nie wiem czy woda została pobrana do badania prawidłowo, czy taki zestaw będzie ok?

https://niezawodni.net.pl/pl/products/odzelaziacz-wody-supreme-oxyline-plus-56l-313.html
https://niezawodni.net.pl/pl/products/lampa-uv-do-oczyszczania-wody-tma-sterylizator-do-wody-d6-2-0-m3-h-aluminium-179.html

?
To jest dość duży filtr, co przekłada się na spore wymagania w kwestii wydajności pompy płuczącej. Czy masz pewność, że Twoja pompa będzie dawała przynajmniej 2,5 m3/h przy ciśnieniu co najmniej 2,5 bar? Poza tym istotne jest co robisz ze ściekami (bo będzie ich sporo)...

Lampa UV działa tylko w miejscu i w czasie świecenia. W przypadku wyłączenia prądu znika bariera przeciwko bakteriom i mogą one swobodnie przejść do "czystej" części instalacji za lampą. Na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż zupełny brak zabezpieczenia, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że w takiej aplikacji (okresowe użytkowanie) nie jest to 100% pewne.

qbek17
06-05-2024, 11:34
Zastanawiam się czy da się znaleźć coś sensownego z polecaną tu głowicą ale najchętniej taniej niż ten Ecopearl. Wygląd, język menu dowolne, funkcje smart w tym przypadku zbędne.
Da się.
Przy zmiękczeniu do zera radziłbym już rozpatrywać model z minimum 25, a nawet 30 litrami złoża.

qbek17
06-05-2024, 11:38
Dziękuję za odpowiedź, sól w wodzie pojawia się tylko na chwilę, wydaje mi się, że jest to po regeneracji złoża i później już leci normalnie. Zaraz z ciekawości sprawdzę w jakim stopniu jest zmiękczona woda. Jedynie niepokoi mnie to, że po regeneracji zostaje woda w zbiorniku i w nie długim czasie znowu na dnie powstanie breja solna.
Jeśli sól pojawia się w wodzie po regeneracji to coś jest źle z głowicą (mogą być błędne ustawienia lub problem mechaniczny, np. uszczelka). Pierwsza diagnoza to obserwacja w czasie regeneracji - czy woda jest pobierana do końca? ile trwają poszczególne etapy? jakie jest ciśnienie w czasie regeneracji? itd.
Jest to ewidentnie kwestia serwisowa i jeśli masz urządzenie na gwarancji to radziłbym z niej skorzystać.

Mysz@
06-05-2024, 15:07
Pomożecie proszę i podpowiecie czy opcje, które dostaliśmy od instalatorów w ogóle mają sens? Tak pokrótce:
- rodzina 2+1
- miesięczne zużycie wody: 6-8m3
- woda z wodociągów
- twardość ok. 17 w skali niemieckiej
- woda ze zmiękczacza idzie do pieca -> z tego, co rozumiem trzebaby było utrzymać twardość na poziomie 3-5dH z uwagi na instalację miedzianą?

urządzenia, które zostały nam zaproponowane to:
USTM Lotus 25 - https://www.ustm.pl/produkty/filtry-do-wody/zmiekczacze/lotus-sensor---z-inteligentnymi-sensorami/
USTM Primo 25 - https://www.ustm.pl/produkty/filtry-do-wody/zmiekczacze/primo---pierwszy-wybor/
BWT Aquadial softlife 25 - https://www.bwt.com/pl-pl/produkty/zmiekczacze/bwt-aquadial-softlife/bwt-aquadial-softlife-10/

z góry dzięki za wszelkie wskazówki!

ps. dodam tylko, że zgłupiałam po raz kolejny - od jednego z instalatorów usłyszałam własnie, że sól ze zmiękczacza niszczy instalację miedzianą i oprócz zmiękczacza powinniśmy też zainwestować w filtry spożywcze w kuchni oraz specjalną stację filtracyjną w kotłowni (żeby własnie nie niszczyć instalacji). Aaaaa i że filtry wstępne (sznurkowe/piankowe i z węglem) które mamy zainstalowane teraz i tak do niczego się nie przydają. Coś mi się wydaje to mocno naciągane i czuję się lekko zmanipulowana, więc tym bardziej chętnie poczytam mądrzejszych :cool:

prohus
07-05-2024, 09:10
Pomożecie proszę i podpowiecie czy opcje, które dostaliśmy od instalatorów w ogóle mają sens? Tak pokrótce:
- rodzina 2+1
- miesięczne zużycie wody: 6-8m3
- woda z wodociągów
- twardość ok. 17 w skali niemieckiej
- woda ze zmiękczacza idzie do pieca -> z tego, co rozumiem trzebaby było utrzymać twardość na poziomie 3-5dH z uwagi na instalację miedzianą?

urządzenia, które zostały nam zaproponowane to:
USTM Lotus 25 - https://www.ustm.pl/produkty/filtry-do-wody/zmiekczacze/lotus-sensor---z-inteligentnymi-sensorami/
USTM Primo 25 - https://www.ustm.pl/produkty/filtry-do-wody/zmiekczacze/primo---pierwszy-wybor/
BWT Aquadial softlife 25 - https://www.bwt.com/pl-pl/produkty/zmiekczacze/bwt-aquadial-softlife/bwt-aquadial-softlife-10/

z góry dzięki za wszelkie wskazówki!

ps. dodam tylko, że zgłupiałam po raz kolejny - od jednego z instalatorów usłyszałam własnie, że sól ze zmiękczacza niszczy instalację miedzianą i oprócz zmiękczacza powinniśmy też zainwestować w filtry spożywcze w kuchni oraz specjalną stację filtracyjną w kotłowni (żeby własnie nie niszczyć instalacji). Aaaaa i że filtry wstępne (sznurkowe/piankowe i z węglem) które mamy zainstalowane teraz i tak do niczego się nie przydają. Coś mi się wydaje to mocno naciągane i czuję się lekko zmanipulowana, więc tym bardziej chętnie poczytam mądrzejszych :cool:

Dzień dobry.
Myślę, że dla Państwa wystarczy zmiękczacz o pojemności złoża 25 L, a nawet jak myślicie pozostawić na wyjściu 3-5dH, to na spokojnie i 20L.
Fakt faktem, że ze względu na instalację miedzianą, powinno pozostawić się cząstkową twardość, ze względu na utlenianie miedzi, oraz wytyczne WHO, gdzie woda zdatna do picia powinna mieć min. 3 dH.
Przyznam się szczerze, że Ja u siebie mam zmiękczacz, gdzie woda zmiękczana jest do zera, ponieważ do instalacji C.O. dolany jest inhibitor korozji, a w kuchni do wody pitnej wykorzystuję system RO.

Co do instalatorów, to troszkę głupoty opowiadają. To nie sól ma negatywny wpływ na miedź, a dwutlenek węgla, który powstaje na skutek braku twardości węglanowej.
Sól po regeneracji złoża jest wypłukiwana.
Czy można wiedzieć, jaką stację filtracyjną "fachowcy" mieli na myśli ?
Filtry narurowe proszę sobie zostawić, ponieważ filtr wstępny na początku instalacji jest jak najbardziej potrzebny, a węglowy można zamontować za zmiękczaczem, doszlifuje nam troszkę wodę pod względem smaku i zapachu.

Mysz@
07-05-2024, 10:25
Dzień dobry.
Myślę, że dla Państwa wystarczy zmiękczacz o pojemności złoża 25 L, a nawet jak myślicie pozostawić na wyjściu 3-5dH, to na spokojnie i 20L.
Fakt faktem, że ze względu na instalację miedzianą, powinno pozostawić się cząstkową twardość, ze względu na utlenianie miedzi, oraz wytyczne WHO, gdzie woda zdatna do picia powinna mieć min. 3 dH.
Przyznam się szczerze, że Ja u siebie mam zmiękczacz, gdzie woda zmiękczana jest do zera, ponieważ do instalacji C.O. dolany jest inhibitor korozji, a w kuchni do wody pitnej wykorzystuję system RO.

Co do instalatorów, to troszkę głupoty opowiadają. To nie sól ma negatywny wpływ na miedź, a dwutlenek węgla, który powstaje na skutek braku twardości węglanowej.
Sól po regeneracji złoża jest wypłukiwana.
Czy można wiedzieć, jaką stację filtracyjną "fachowcy" mieli na myśli ?
Filtry narurowe proszę sobie zostawić, ponieważ filtr wstępny na początku instalacji jest jak najbardziej potrzebny, a węglowy można zamontować za zmiękczaczem, doszlifuje nam troszkę wodę pod względem smaku i zapachu.


Dziękuję bardzo za odpowiedź :) przez telefon mówili o stacji filtracyjnej, a w specyfikacji podesłali kolumnę węglową - domyślam się, że to o to chodziło.

To teraz jeszcze pytanie czy USTM/ BWT to dobre firmy? czy lepiej rozejrzeć się za czymś innym?

prohus
07-05-2024, 10:36
Dziękuję bardzo za odpowiedź :) przez telefon mówili o stacji filtracyjnej, a w specyfikacji podesłali kolumnę węglową - domyślam się, że to o to chodziło.

To teraz jeszcze pytanie czy USTM/ BWT to dobre firmy? czy lepiej rozejrzeć się za czymś innym?

A jeszcze taka kwestia, woda wodociągowa czy z własnej studni ?
Wysłałem Państwu wiadomość na priv.

Mysz@
07-05-2024, 10:47
A jeszcze taka kwestia, woda wodociągowa czy z własnej studni ?
Wysłałem Państwu wiadomość na priv.

wodociągowa

prohus
07-05-2024, 11:26
Dziękuję bardzo za odpowiedź :) przez telefon mówili o stacji filtracyjnej, a w specyfikacji podesłali kolumnę węglową - domyślam się, że to o to chodziło.

To teraz jeszcze pytanie czy USTM/ BWT to dobre firmy? czy lepiej rozejrzeć się za czymś innym?

Jeżeli macie wodę z wodociągów, to montaż kolumny węglowej jest troszkę przerostem formy nad treścią.

Niezależnie co Państwo kupią, każdy z producentów bazuje praktycznie na tych samych elementach, złożach, głowicach itd, a osobną kwestią jest opakowanie produktu w wyróżniającą się obudowę, naklejka z logo firmy, a przede wszystkim cena. Jedni będą sobie liczyć po 4000 zł, inni po 2000 za urządzenie które każde z nich spełnia dokładnie tą samą rolę.
Jeżeli nie żałują Państwo pieniędzy, to warto rozglądnąć się za zmiękczaczem na głowicy Clack i dobrym monosferykiem, albo w zupełności wystarczy na chińskiej głowicy BNT i dołożyć do systemu RO.
Wystrzegałbym się zakupu urządzeń, gdzie niektórzy producenci oferują zmiękczacze z mieszanką złoża jonowymiennego oraz węglowego, ponieważ każde z tych złóż ma inną trwałość.
Przy zakupie, proszę uważnie sprawdzić warunki gwarancyjne, gdzie niektórzy producenci wymagają montażu lub odbioru zamontowanego zmięczkacza przez osoby z autoryzacją danej firmy, co skutkuje dodatkowymi opłatami, jak również obowiązkowy coroczny przegląd, również płatny.

qbek17
08-05-2024, 08:41
Czyli Ci fachowcy stwierdzili, że najlepiej usunąć filtr węglowy który macie teraz i zamiast tego postawić nowy filtr węglowy od nich?
Co do wielkości zmiękczacza t spokojnie wystarczy wam 20 litrów.
Radziłbym jednak wybrać zmiękczacz z solidnymi komponentami bo to urządzenie ma pracować 15-20 lat...

Mysz@
10-05-2024, 07:46
Czyli Ci fachowcy stwierdzili, że najlepiej usunąć filtr węglowy który macie teraz i zamiast tego postawić nowy filtr węglowy od nich?
Co do wielkości zmiękczacza t spokojnie wystarczy wam 20 litrów.
Radziłbym jednak wybrać zmiękczacz z solidnymi komponentami bo to urządzenie ma pracować 15-20 lat...

Dokładnie - kolumnę węglową zasugerowali założyć za zmiękczaczem i zrezygnować z tego, co mamy teraz.

Masz na myśli jakichś konkretnych producentów, których zmiękczacze mają solidne komponenty? Na stronie zaproponowanych nam firm (USTM i BWT) nie znalazłam nigdzie informacji o głowicy i złożu, a one wcale nie kosztują mało - co by było solidne i mieściło się w budżecie max 5k?

Mysz@
10-05-2024, 07:54
Jeżeli macie wodę z wodociągów, to montaż kolumny węglowej jest troszkę przerostem formy nad treścią.

Niezależnie co Państwo kupią, każdy z producentów bazuje praktycznie na tych samych elementach, złożach, głowicach itd, a osobną kwestią jest opakowanie produktu w wyróżniającą się obudowę, naklejka z logo firmy, a przede wszystkim cena. Jedni będą sobie liczyć po 4000 zł, inni po 2000 za urządzenie które każde z nich spełnia dokładnie tą samą rolę.
Jeżeli nie żałują Państwo pieniędzy, to warto rozglądnąć się za zmiękczaczem na głowicy Clack i dobrym monosferykiem, albo w zupełności wystarczy na chińskiej głowicy BNT i dołożyć do systemu RO.
Wystrzegałbym się zakupu urządzeń, gdzie niektórzy producenci oferują zmiękczacze z mieszanką złoża jonowymiennego oraz węglowego, ponieważ każde z tych złóż ma inną trwałość.
Przy zakupie, proszę uważnie sprawdzić warunki gwarancyjne, gdzie niektórzy producenci wymagają montażu lub odbioru zamontowanego zmięczkacza przez osoby z autoryzacją danej firmy, co skutkuje dodatkowymi opłatami, jak również obowiązkowy coroczny przegląd, również płatny.

Dziękuję!

Nawet nie pomyślałam, żeby zerknąć w warunki gwarancji - faktycznie co producent to inne wymagania. To jednak nie będzie tak prosty wybór jak myśleliśmy :D

Art_Wroc
14-05-2024, 09:54
Witam
Proszę o poradę i wskazanie złoża jakie powinienem zastosować w odżelaziaczu.
Studnia głębinowa ok. 20m - wywiercona głównie na potrzeby podlewania ogrodu i zastosowań gospodarczych. Woda w większości służy do uzupełniania zbiornika deszczówki (ok. 10m3) z którego korzysta podlewanie.
Ze względu na dużą zawartość żelaza pojawiły się problemy z elektrozaworami, pompami i spryskiwaczami - stąd pomysł aby zastosować odżelaziacz.
Zamontowałem hydrofor ocynkowany 200 litrów z dyszą rozbryzgową oraz zwężkę do napowietrzania.
Kupiłem używany odżelaziacz (rozmiar 13x52) z głowicą CLACK CI. Odżelaziacz miał regenerację z wykorzystaniem nadmanganianu potasu - jeśli to możliwe chciałbym z tego zrezygnować (żywica?). Mam miejsce na odprowadzanie popłuczyn. Pobór wody mocno uzależniony od sezonu - od kwietnia do września 1..3m3/dobę, jesienią i zimą praktycznie brak zużycia. Oczywiście jeśli będzie tego wymagał odżelaziacz mogę robić jakieś niewielkie pobory poza sezonem.
Uzupełnianie zbiornika na deszczówkę z hydroforu wykonuje dodatkowy sterownik - jesli to wskazane mogę pobierac wodę mniejszymi partiami (niekoniecznie 3m3 na raz).
Zależy mi na:
- mocnym obniżeniu ilości żelaza,
- obniżeniu poziomu manganu (może będzie jakieś zastosowanie wody w przyszłości w domu),
- złożu, które będzie dość długo skuteczne...
- byłoby dobrze gdyby nie było potrzeba stosować środków chemicznych do regeneracji,
- byłoby dobrze gdybym nie musiał wymieniać pompy,
- nie widzę konieczności obniżania twardości.

Parametry wody ze studni:
- pH 6,9
- Przewodność elektryczna właściwa (PEW) 872 uS/cm
- Mn 157 ug/l
- Fe 3121 ug/l
- Jon Amonowy 0,18 mg/l
- Azotany - poniżej 4,5 mg/l
- Azotyny - poniżej 0,03 mg/l
- Twardość ogólna 382 mg CaCO3/l

Pompa: Omnigena - typ: 3,5 SC 2/12, Wydajność MAX: 70 l/min, Podnoszenie MAX: 70 m, pompa wisi 18m poniżej poziomu gruntu, w poziomie do hydrofora jest ok. 4m. Z charakterystyki pompy wynika, że przy podnoszeniu 24m deklarowana wydajność pompy wynosi 58 l/m (3,4 m3/h) - mam nadzieję, że to wystarczy do płukania złoża i nie będę musiał wymieniać pompy...

Wielka prośba o propozycję złoża (złóż) jakie powinienem wsypać do odżelaziacza i sugestie co do częstotliwości płukania wstecznego.
Z góry dziękuje za wszelkie rady.

Leszekgi
14-05-2024, 18:00
Witam,
Poszykuję optymalnego (cena, jakości i zero problemów) zmiękczacza do domu: 3 osoby, woda z wodociągu - zużycie miesięczne max 12m3, twardość wody to 14 stopni niemieckich i nie wiem co wybrać.
Instalacja wodna jest wykonana z rur wielowarstwowych TECEflex ale samo podłączenie do urządzeń grzewczych jest na miedzi, więc zmiękczanie do zera raczej niewskazane. Do tego dochodzi oczyszczalnia biologiczna której nie chciałby zalewać dużymi ilościami popłuczyn.
Czy kupić to co ma sąsiad czyli:
EcoWater Comfort 400,
czy może wystarczy mi EcoWater Comfort 300.
A może np. Clack Pallas CK 20l Lewatit S
A może zupełnie coś innego, im więcej czytam tym mam większy problem z wyborem.
Ktoś doradzi ?

qbek17
14-05-2024, 22:21
Witam
Proszę o poradę i wskazanie złoża jakie powinienem zastosować w odżelaziaczu.
Studnia głębinowa ok. 20m - wywiercona głównie na potrzeby podlewania ogrodu i zastosowań gospodarczych. Woda w większości służy do uzupełniania zbiornika deszczówki (ok. 10m3) z którego korzysta podlewanie.
Ze względu na dużą zawartość żelaza pojawiły się problemy z elektrozaworami, pompami i spryskiwaczami - stąd pomysł aby zastosować odżelaziacz.
Zamontowałem hydrofor ocynkowany 200 litrów z dyszą rozbryzgową oraz zwężkę do napowietrzania.
Kupiłem używany odżelaziacz (rozmiar 13x52) z głowicą CLACK CI. Odżelaziacz miał regenerację z wykorzystaniem nadmanganianu potasu - jeśli to możliwe chciałbym z tego zrezygnować (żywica?). Mam miejsce na odprowadzanie popłuczyn. Pobór wody mocno uzależniony od sezonu - od kwietnia do września 1..3m3/dobę, jesienią i zimą praktycznie brak zużycia. Oczywiście jeśli będzie tego wymagał odżelaziacz mogę robić jakieś niewielkie pobory poza sezonem.
Uzupełnianie zbiornika na deszczówkę z hydroforu wykonuje dodatkowy sterownik - jesli to wskazane mogę pobierac wodę mniejszymi partiami (niekoniecznie 3m3 na raz).
Zależy mi na:
- mocnym obniżeniu ilości żelaza,
- obniżeniu poziomu manganu (może będzie jakieś zastosowanie wody w przyszłości w domu),
- złożu, które będzie dość długo skuteczne...
- byłoby dobrze gdyby nie było potrzeba stosować środków chemicznych do regeneracji,
- byłoby dobrze gdybym nie musiał wymieniać pompy,
- nie widzę konieczności obniżania twardości.

Parametry wody ze studni:
- pH 6,9
- Przewodność elektryczna właściwa (PEW) 872 uS/cm
- Mn 157 ug/l
- Fe 3121 ug/l
- Jon Amonowy 0,18 mg/l
- Azotany - poniżej 4,5 mg/l
- Azotyny - poniżej 0,03 mg/l
- Twardość ogólna 382 mg CaCO3/l

Pompa: Omnigena - typ: 3,5 SC 2/12, Wydajność MAX: 70 l/min, Podnoszenie MAX: 70 m, pompa wisi 18m poniżej poziomu gruntu, w poziomie do hydrofora jest ok. 4m. Z charakterystyki pompy wynika, że przy podnoszeniu 24m deklarowana wydajność pompy wynosi 58 l/m (3,4 m3/h) - mam nadzieję, że to wystarczy do płukania złoża i nie będę musiał wymieniać pompy...

Wielka prośba o propozycję złoża (złóż) jakie powinienem wsypać do odżelaziacza i sugestie co do częstotliwości płukania wstecznego.
Z góry dziękuje za wszelkie rady.
Masz "spore" wymagania i może być trudno je wszystkie spełnić ;)
Czy masz możliwość zainstalowania odżelaziacza na wejściu wody studziennej do zbiornika deszczówki przy jednoczesnym ograniczeniu przepływu wody? Chodzi o to aby ograniczyć wymaganą wydajność odżelaziacza... wtedy mógłby on dość wolno filtrować sobie wodę uzupełniającą i w zbiorniku byłaby już woda filtrowana...
Odżelaziacz możesz płukać wodą surową (z żelazem) ale dużo lepsze byłoby płuaknie wodą filtrowaną... mając pompę (do podlewania) możesz ją wykorzystać także do płukania filtra.
Co do złoża to ograniczeniem jest wydajność pompy płuczącej, ale myślę, że najlżejszym będzie Katalox Light.
Zdajesz sobie sprawę, że głowicę będzie trzeba dostosować do nowego złoża (i regeneracji bez chemii)?

Generalnie filtry tego typu potrzebują okresowego płukania nawet jak nie pracują... do tego kwestia pomieszczenia, w którym panuje cały rok dodatnia temperatura.

qbek17
14-05-2024, 22:27
Witam,
Poszykuję optymalnego (cena, jakości i zero problemów) zmiękczacza do domu: 3 osoby, woda z wodociągu - zużycie miesięczne max 12m3, twardość wody to 14 stopni niemieckich i nie wiem co wybrać.
Instalacja wodna jest wykonana z rur wielowarstwowych TECEflex ale samo podłączenie do urządzeń grzewczych jest na miedzi, więc zmiękczanie do zera raczej niewskazane. Do tego dochodzi oczyszczalnia biologiczna której nie chciałby zalewać dużymi ilościami popłuczyn.
Czy kupić to co ma sąsiad czyli:
EcoWater Comfort 400,
czy może wystarczy mi EcoWater Comfort 300.
A może np. Clack Pallas CK 20l Lewatit S
A może zupełnie coś innego, im więcej czytam tym mam większy problem z wyborem.
Ktoś doradzi ?
Te Comforty są dobre, ale bardzo drogie i mają dramatycznie mało złoża... 14-17 litrów. Dla Ciebie optimum to 20 litrów (przy zmiękczeniu do 3-4 dH) lub 25 litrów (przy zmiękczeniu do zera).
Co do rur miedzianych w urządzeniach grzewczych - czy to dotyczy urządzeń przepływowych czy układu ogrzewania (gdzie woda jest w obiegu zamkniętym)?
Każda regeneracja to ~100-150 litrów wody do ścieków. Czy to dużo dla oczyszczalni to już pytanie do Ciebie (zależy od wielkości oczyszczalni). Można ograniczyć ilość popłuczyn, ale max o 15-20% stosując krótsze czasy regeneracji lub regenerację przeciwprądową (ale ma to swoje wady i ograniczenia).

Leszekgi
14-05-2024, 22:51
Te Comforty są dobre, ale bardzo drogie i mają dramatycznie mało złoża... 14-17 litrów. Dla Ciebie optimum to 20 litrów (przy zmiękczeniu do 3-4 dH) lub 25 litrów (przy zmiękczeniu do zera).
Co do rur miedzianych w urządzeniach grzewczych - czy to dotyczy urządzeń przepływowych czy układu ogrzewania (gdzie woda jest w obiegu zamkniętym)?
Każda regeneracja to ~100-150 litrów wody do ścieków. Czy to dużo dla oczyszczalni to już pytanie do Ciebie (zależy od wielkości oczyszczalni). Można ograniczyć ilość popłuczyn, ale max o 15-20% stosując krótsze czasy regeneracji lub regenerację przeciwprądową (ale ma to swoje wady i ograniczenia).

Miedz jest nie tylko w obiegu zamkniętym CO ale również do zasobnika CWU i cyrkulacji.
Czyli Clack Pallas CK 20l Lewatit S chyba ma 20l złoża ? więc się nadaje ? Jeżeli większy to może Clack Pallas WS1CK - 25L - Lewatit S ?
A jakieś tańsze ale dobre propozycje ? Zdaję sobie sprawę, że tanie rzadko bywa dobre, ale szukam rozwiązania optymalnego.

prohus
15-05-2024, 07:17
Miedz jest nie tylko w obiegu zamkniętym CO ale również do zasobnika CWU i cyrkulacji.
Czyli Clack Pallas CK 20l Lewatit S chyba ma 20l złoża ? więc się nadaje ? Jeżeli większy to może Clack Pallas WS1CK - 25L - Lewatit S ?
A jakieś tańsze ale dobre propozycje ? Zdaję sobie sprawę, że tanie rzadko bywa dobre, ale szukam rozwiązania optymalnego.

Jeżeli ma Pan troszkę miedzi na CWU, ale sądzę, że jest to dość krótki odcinek pomiędzy kotłem a zasobnikiem, to zmiękczenie wody do 0 dH, nie powinno jakoś zbytnio zaszkodzić.
To jaki zmiękczacz Pan kupi, zależy od budżetu. Zasadą działania, żadne z nich się nie różni, czy to będzie za 5500 zł czy za 2000 zł. Kwestią jest opakowanie urządzenia, naklejka i marża sprzedawcy na dany produkt.
Oczywiście największą różnice w cenie robi zastosowana głowica.
Clack jest dużo droższy od np. chińskiej głowicy BNT.
Czy zestaw na chińczyku będzie gorszy ? Przy domowym zastosowaniu nie odczuje Pan większej różnicy, albo i nawet w cale.
Złoże Lewatit S, zasypiemy do każdej butli, nie jest to jakoś szczególnie uwarunkowane, że ma pracować tylko z głowica Clack.
Tak jak Pan widzi, można pójść na kompromis, i złożyć całkiem fajny zestaw w relatywnie dobrej cenie.

KLARSAN
15-05-2024, 08:52
Miedz jest nie tylko w obiegu zamkniętym CO ale również do zasobnika CWU i cyrkulacji.
Czyli Clack Pallas CK 20l Lewatit S chyba ma 20l złoża ? więc się nadaje ? Jeżeli większy to może Clack Pallas WS1CK - 25L - Lewatit S ?
A jakieś tańsze ale dobre propozycje ? Zdaję sobie sprawę, że tanie rzadko bywa dobre, ale szukam rozwiązania optymalnego.

Sytuacja wygląda analogicznie jak z armaturą czy każdym sprzętem AGD w domu. Kupujesz najtańszy zestaw prysznicowy podtynkowy? Przecież nie odczujesz różnicy, woda i tak przez niego poleci i się wykąpiesz. Kupujesz najtańsze baterie umywalkowe? Każda pozwoli umyć ręce.

Albo po prostu wejdź na popularny serwis aukcyjny, posortuj po cenie i kup najtańszy. Zrobi to samo :yes:

przemas90
15-05-2024, 21:08
Witam
Piszę tutaj bo tracę nadzieję że firma która sprzedała mi zestaw do uzdatniania wody ze studni rozwiąże problem z moją wodą. Może od początku mam studnię i oczywiście przekroczoną zawartość żelaza pomiar przed uzdatnianiem 2mgFe/l, pH 7,2, mangan 0,13. Firma zaproponowała hydrofor ocynkowany 300l plus zwężka napowietrzająca filtr Citropur NW32 i stację Calck 40EC, od samego początku mam problem z wodą po jakiejkolwiek ingerencji w instalację np. czyszczenie filtra przed stacją lub jego wymiana powoduje że płynie żółta woda, na początku po każdej regeneracji przez cały dzień miałem wodę żółtą ale zastosowałem filtry zwrotne w instalacji i temat się uspokoił, zostaje ten nieszczęsny problem z żółtą wodą po wymianie filtra, czy według osób które mają duże doświadczenie w branży uzdatniania wody ta stacja jest w stanie uzdatnić wodę, czy powinienem założyć odżelaziacz przed tym multifiltrem. Generalnie żałuję że skorzystałem z usług firmy która sprzedała urządzenie a teraz udaje że wszystko jest ok, ich serwisant nie był w stanie stwierdzić czemu mam taki problem z wodą. Na koniec dodam że sprawa ciągnie się dwa lata bez sukcesu, a wszystko co do tej pory zrobiłem to wynik czytania internetu i moich przemyśleń, proszę o pomoc.

prohus
16-05-2024, 06:30
Witam
Piszę tutaj bo tracę nadzieję że firma która sprzedała mi zestaw do uzdatniania wody ze studni rozwiąże problem z moją wodą. Może od początku mam studnię i oczywiście przekroczoną zawartość żelaza pomiar przed uzdatnianiem 2mgFe/l, pH 7,2, mangan 0,13. Firma zaproponowała hydrofor ocynkowany 300l plus zwężka napowietrzająca filtr Citropur NW32 i stację Calck 40EC, od samego początku mam problem z wodą po jakiejkolwiek ingerencji w instalację np. czyszczenie filtra przed stacją lub jego wymiana powoduje że płynie żółta woda, na początku po każdej regeneracji przez cały dzień miałem wodę żółtą ale zastosowałem filtry zwrotne w instalacji i temat się uspokoił, zostaje ten nieszczęsny problem z żółtą wodą po wymianie filtra, czy według osób które mają duże doświadczenie w branży uzdatniania wody ta stacja jest w stanie uzdatnić wodę, czy powinienem założyć odżelaziacz przed tym multifiltrem. Generalnie żałuję że skorzystałem z usług firmy która sprzedała urządzenie a teraz udaje że wszystko jest ok, ich serwisant nie był w stanie stwierdzić czemu mam taki problem z wodą. Na koniec dodam że sprawa ciągnie się dwa lata bez sukcesu, a wszystko co do tej pory zrobiłem to wynik czytania internetu i moich przemyśleń, proszę o pomoc.


Dzień dobry.
Rozumiem, że ma Pan stację multifunkcyjna na złożu Ecomix A - 37L - regenerowana solanką ?
Jako dokładnie jest rodzaj głowicy ?
Może Pan opisać jakie są jej ustawienia ?
Co ile jest przeprowadzana regeneracja ?
Fajnym dodatkiem byłyby zdjęcia całej instalacji.

Co do meritum, złoże Ecomix nie wymaga napowietrzania, do tej normy żelaza, albo dałbym o wiele więcej złoża lub zastosował odżelaziacz przed multifunkcją.

Art_Wroc
16-05-2024, 09:01
Masz "spore" wymagania i może być trudno je wszystkie spełnić ;)
Czy masz możliwość zainstalowania odżelaziacza na wejściu wody studziennej do zbiornika deszczówki przy jednoczesnym ograniczeniu przepływu wody? Chodzi o to aby ograniczyć wymaganą wydajność odżelaziacza... wtedy mógłby on dość wolno filtrować sobie wodę uzupełniającą i w zbiorniku byłaby już woda filtrowana...
Odżelaziacz możesz płukać wodą surową (z żelazem) ale dużo lepsze byłoby płukanie wodą filtrowaną... mając pompę (do podlewania) możesz ją wykorzystać także do płukania filtra.
Co do złoża to ograniczeniem jest wydajność pompy płuczącej, ale myślę, że najlżejszym będzie Katalox Light.
Zdajesz sobie sprawę, że głowicę będzie trzeba dostosować do nowego złoża (i regeneracji bez chemii)?

Generalnie filtry tego typu potrzebują okresowego płukania nawet jak nie pracują... do tego kwestia pomieszczenia, w którym panuje cały rok dodatnia temperatura.

Dzięki za rady,
1. Odżelaziacz po aktualnej przeróbce zainstalowany pomiędzy hydroforem a zbiornikiem na deszczówkę. Oczywiście mogę ograniczyć przepływ przy napełnianiu zbiornika - jaki przepływ ustawić aby był optymalny dla odżelaziacza?
2. Przy powolnym napełnianiu zbiornika deszczówki będzie się wielokrotnie włączała i wyłączała pompa w studni - będę musiał nad tym zapanować aby nie przekroczyć zalecanej ilości załączeń - sterownik będzie musiał liczyć. Do tej pory tego problemu nie było ...
3. Płukanie wodą ze zbiornika deszczówki odpada bo to zbiornik podziemny - niezbyt czysty :( Choć pompa jest tam mocna.
4. Katalox Light wystarczy na mój poziom żelaza? Mangan też obniży? Ile tego złoża trzeba wsypać? Podobno potrzebna jest także podsypka - podpowiesz jaką i ile zastosować? Ważna poprawka - sprawdziłem mój odżelaziacz i zbiornik ma rozmiar 13x54'.
5. Co do głowicy to myślałem, ze wystarczy zmienić program na taki, który nie wykorzystuje zewnętrznej chemii i rozebrać oraz wyczyścić wewnętrzne elementy. Trzeba wymienić jakieś elementy głowicy aby ja dostosować?
Pozdrawiam

Tinkas
16-05-2024, 12:33
Cześć,

mam wodę ze studni głębinowej jak na obrazku.
https://i.ibb.co/7VCjk0V/woda.png (https://ibb.co/7VCjk0V)
Chciałbym przede wszystkim pozbyć się z niej żelaza i manganu. Dodatkowo można by ją trochę zmiękczyć. Część instalacji mam na rurkach miedzianych, więc nie chciałbym zmiękczać do zera.
Największy problem z tą wodą to zapach i smak po jej przebywaniu w zbiorniku CWU (anoda) i rdzawe odbarwienia na armaturze. Na kranach osadza się niewielka ilość kamienia, ale wystarczy przetrzeć raz w tygodniu szmatkę, żeby się go pozbyć. W czajniku kamień zbiera się raczej powoli.
W domu mieszkają dwie osoby. Zużywamy około 6m3 wody miesięcznie. Są dwie łazienki z WC i prysznicami, do tego pralka i zmywarka. Kilka razy w roku mamy gości przez kilka dni - jedna, dwie osoby.
Szukam rozwiązania kompaktowego - mam nieduże pomieszczenie gospodarcze, które już jest zagospodarowane. Pod tym pomieszczeniem mam mini-piwniczkę, w której zmieścił się zbiornik przeponowy około 100L i pompa Leader MultiHWA 300.
468979
Myślałem o jakieś stacji z multizłożem. Może udałoby się samą stację wcisnąć jeszcze do tej piwniczki, a w pomieszczeniu ustawić tylko sam zbiornik na solankę.
Poproszę o doradzenie co przy takiej wodzie się sprawdzi. Szukam porządnego i możliwie bezawaryjnego sprzętu.

prohus
16-05-2024, 12:50
Cześć,

mam wodę ze studni głębinowej jak na obrazku.
https://i.ibb.co/7VCjk0V/woda.png (https://ibb.co/7VCjk0V)
Chciałbym przede wszystkim pozbyć się z niej żelaza i manganu. Dodatkowo można by ją trochę zmiękczyć. Część instalacji mam na rurkach miedzianych, więc nie chciałbym zmiękczać do zera.
Największy problem z tą wodą to zapach i smak po jej przebywaniu w zbiorniku CWU (anoda) i rdzawe odbarwienia na armaturze. Na kranach osadza się niewielka ilość kamienia, ale wystarczy przetrzeć raz w tygodniu szmatkę, żeby się go pozbyć. W czajniku kamień zbiera się raczej powoli.
W domu mieszkają dwie osoby. Zużywamy około 6m3 wody miesięcznie. Są dwie łazienki z WC i prysznicami, do tego pralka i zmywarka. Kilka razy w roku mamy gości przez kilka dni - jedna, dwie osoby.
Szukam rozwiązania kompaktowego - mam nieduże pomieszczenie gospodarcze, które już jest zagospodarowane. Pod tym pomieszczeniem mam mini-piwniczkę, w której zmieścił się zbiornik przeponowy około 100L i pompa Leader MultiHWA 300.
468979
Myślałem o jakieś stacji z multizłożem. Może udałoby się samą stację wcisnąć jeszcze do tej piwniczki, a w pomieszczeniu ustawić tylko sam zbiornik na solankę.
Poproszę o doradzenie co przy takiej wodzie się sprawdzi. Szukam porządnego i możliwie bezawaryjnego sprzętu.

W Państwa przypadku, na spokojnie można wstawić stację uzdatniania wody na złożu multifunkcyjnym Ecomix A. Kwestia odprowadzania ścieków. Bo jeżeli do biologicznej, należy mieć na uwadze odprowadzanie solanki, chyba, że zwykła kanaliza, wówczas nie ma najmniejszego problemu.
Jeżeli w tym momencie nie ma żadnych filtrów, to woda z żelazem będzie barwić ceramikę.
Przykry zapach, może być spowodowany bakteriami. Czy robiliście Państwo bakteriologiczne badania wody ?
Dobrze by było zdezynfekować studnię oraz cała instalację i pomyśleć również nad montażem lampy UV.

Tinkas
16-05-2024, 13:41
Tak, w badaniu nie znaleziono żadnych bakterii coli i żadnych enterokoków.
CWU odkaża się automatycznie raz w tygodniu podnosząc temp do 80 stopni. Na codzień temperatura jest utrzymywana na 55 stopni. Dom kupiliśmy półtora roku temu. Poprzedni właściciel używał go tylko rekreacyjnie. Na początku woda z CWU bardzo mocno śmierdziała zgniłymi jajami, ale w ciągu kilku dni zapach prawie całkowicie znikł. Teraz tylko rano coś czuć i to tak subtelnie, że goście tego nie czują nawet jak im się na to zwróci uwagę. Ja pewnie mam uraz po tych pierwszych dniach i rano czuję to przy płukaniu ust. Założyłem, że to raczej zapach z reakcji żelaza z anodą magnezową w zbiorniku. Wielu ludzi na to narzeka i wymienia anody na tytanowe, co podobno załatwia sprawę.
Popłuczyny trafią do dwóch zbiorników o łącznej pojemności około 6m3, a dalej na drenaże. Myślę, że nie powinno być problemu dla bakterii.
Czy mógłby Pan polecić jakiś konkretny zestaw? Ile złoża potrzebuję?
Jak działa regulacja twardości wody na wyjściu? Czy filtrowana woda jest mieszana z niefiltrowaną, czy woda jest czerpana gdzieś ze środka złoża i jest odżeleziona, ale nie odkamieniona?

rafsta1909
16-05-2024, 16:56
Witam

Proszę o pomoc w doborze systemu uzdatniania wody.Studnia głębinowa 22 m,lustro 5m,pompa wydajność 105 l/min,zapotrzebowanie na wodę 4 osoby 10-12 m3 miesięcznie.

Wynik badania wody:
Mętność-4 mg/l
Barwa-17 mg/l
Zapach Akceptowalny(ale czuć jaby siarkowodór)
Odczyn ph- 6.33
Twardość -161.3 mg/l
Żelazo-0.81 mg/l
Mangan -0.26 mg/l
Amoniak 0.24 mg/l
Azotany-3mg/l
Azotyny-0
Przewodność właściwa µS/cm-319
Utlenialność-14

Obecnie brak zbiornika hydroforowego,wykonana oczyszczalnia biologiczna.

Dziękuję za pomoc

Mtuz
16-05-2024, 20:35
Witam . Przepraszam odrazu jeśli temat był już poruszany. Do sedna mam studnie głębinową w filtrach zbierają się mi minimalne ilości piasku . Nie wiem jak go się całkowicie pozbyć??? Dodam że jestem laikiem w hydraulice . Dodać dodatkowe filtry czy może są jakieś inne sposoby??? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

qbek17
19-05-2024, 07:10
Tak, w badaniu nie znaleziono żadnych bakterii coli i żadnych enterokoków.
CWU odkaża się automatycznie raz w tygodniu podnosząc temp do 80 stopni. Na codzień temperatura jest utrzymywana na 55 stopni. Dom kupiliśmy półtora roku temu. Poprzedni właściciel używał go tylko rekreacyjnie. Na początku woda z CWU bardzo mocno śmierdziała zgniłymi jajami, ale w ciągu kilku dni zapach prawie całkowicie znikł. Teraz tylko rano coś czuć i to tak subtelnie, że goście tego nie czują nawet jak im się na to zwróci uwagę. Ja pewnie mam uraz po tych pierwszych dniach i rano czuję to przy płukaniu ust. Założyłem, że to raczej zapach z reakcji żelaza z anodą magnezową w zbiorniku. Wielu ludzi na to narzeka i wymienia anody na tytanowe, co podobno załatwia sprawę.
Popłuczyny trafią do dwóch zbiorników o łącznej pojemności około 6m3, a dalej na drenaże. Myślę, że nie powinno być problemu dla bakterii.
Czy mógłby Pan polecić jakiś konkretny zestaw? Ile złoża potrzebuję?
Jak działa regulacja twardości wody na wyjściu? Czy filtrowana woda jest mieszana z niefiltrowaną, czy woda jest czerpana gdzieś ze środka złoża i jest odżeleziona, ale nie odkamieniona?
Złoże wielofunkcyjne nie usuwa siarkowodoru (a to on odpowiada za zapach zgniłych jaj). Dla takich parametrów wody jest to jednak optymalne rozwiązanie biorąc pod uwagę dostępne miejsce i Twoje wymagania. Do poprawy smaku/zapachu można rozważyć dołożenie filtra węglowego za stacją wielofunkcyjną lub pod konkretnym zlewem (z zastrzeżeniem regularnej wymiany). Regulacja twardości odbywa się tak jak opisałeś (woda uzdatniona mieszana z surową), a więc przechodzi też część innych zanieczyszczeń.

qbek17
19-05-2024, 07:11
Witam . Przepraszam odrazu jeśli temat był już poruszany. Do sedna mam studnie głębinową w filtrach zbierają się mi minimalne ilości piasku . Nie wiem jak go się całkowicie pozbyć??? Dodam że jestem laikiem w hydraulice . Dodać dodatkowe filtry czy może są jakieś inne sposoby??? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Wszystko zależy od Twojej konkretnej sytuacji... nie wiem o jakich filtrach piszesz więc ciężko coś wymyślić.

qbek17
19-05-2024, 07:13
Witam

Proszę o pomoc w doborze systemu uzdatniania wody.Studnia głębinowa 22 m,lustro 5m,pompa wydajność 105 l/min,zapotrzebowanie na wodę 4 osoby 10-12 m3 miesięcznie.

Wynik badania wody:
Mętność-4 mg/l
Barwa-17 mg/l
Zapach Akceptowalny(ale czuć jaby siarkowodór)
Odczyn ph- 6.33
Twardość -161.3 mg/l
Żelazo-0.81 mg/l
Mangan -0.26 mg/l
Amoniak 0.24 mg/l
Azotany-3mg/l
Azotyny-0
Przewodność właściwa µS/cm-319
Utlenialność-14

Obecnie brak zbiornika hydroforowego,wykonana oczyszczalnia biologiczna.

Dziękuję za pomoc
Ja bym tu poszedł w odżelaziacz, np. na złożu Katalox Light ale w jakimś większym zbiorniku (np. 13x54") i z dobrą głowicą. Oczywiście przed filtrem jak największy zbiornik hydroforowy i najlepiej z napowietrzaniem na zwężce.

qbek17
19-05-2024, 07:24
Dzięki za rady,
1. Odżelaziacz po aktualnej przeróbce zainstalowany pomiędzy hydroforem a zbiornikiem na deszczówkę. Oczywiście mogę ograniczyć przepływ przy napełnianiu zbiornika - jaki przepływ ustawić aby był optymalny dla odżelaziacza?
2. Przy powolnym napełnianiu zbiornika deszczówki będzie się wielokrotnie włączała i wyłączała pompa w studni - będę musiał nad tym zapanować aby nie przekroczyć zalecanej ilości załączeń - sterownik będzie musiał liczyć. Do tej pory tego problemu nie było ...

Sugerowałbym ograniczyć przepływ do 1 m3/h ale jeśli to problem dla pompy to max 1,5 m3/h. Do potwierdzenia przez zbadanie jakości wody po odżelaziaczu.
Nie musisz zliczać ilości załączeń na sterowniku - po prostu przelicz przy uruchomieniu częstotliwość załączeń tak aby mieć pewność że nie przekroczysz dozwolonej ilości.

3. Płukanie wodą ze zbiornika deszczówki odpada bo to zbiornik podziemny - niezbyt czysty :( Choć pompa jest tam mocna.
Trudno, ale weź pod uwagę, że woda po płukaniu filtra będzie gorszej jakości.


4. Katalox Light wystarczy na mój poziom żelaza? Mangan też obniży? Ile tego złoża trzeba wsypać? Podobno potrzebna jest także podsypka - podpowiesz jaką i ile zastosować? Ważna poprawka - sprawdziłem mój odżelaziacz i zbiornik ma rozmiar 13x54'.
Tak, potrzebna jest podsypka żwirowa. Do takiego zbiornika wsypałbym 1 worek (25 kg). Złoża wejdą 2 worki (po 28,3 litra każdy).
Co do gwarancji jakości wody to raczej na to nie licz... Na pewno po tym złożu woda będzie znacznie lepsza ale nie dałbym sobie ręki uciąć za finalny efekt o jakości wody pitnej. Mając ograniczoną wydajność pompy i takie parametry wody do uzdatnienia, nie masz za dużego wyboru. Inne (bardziej "pewne" złoża wymagają regeneracji chemicznej, silniejszego płukania, itd).


5. Co do głowicy to myślałem, ze wystarczy zmienić program na taki, który nie wykorzystuje zewnętrznej chemii i rozebrać oraz wyczyścić wewnętrzne elementy. Trzeba wymienić jakieś elementy głowicy aby ja dostosować?
Tak, trzeba wymienić kilka elementów, bo zmieniasz typ regeneracji i złoża. Musisz zaślepić linię zasysania regeneranta, wywalić inżektor, zmienić restryktor DLFC... to nie są duże sprawy ale trzeba je wykonać.

Art_Wroc
22-05-2024, 10:52
Sugerowałbym ograniczyć przepływ do 1 m3/h ale jeśli to problem dla pompy to max 1,5 m3/h. Do potwierdzenia przez zbadanie jakości wody po odżelaziaczu.
Nie musisz zliczać ilości załączeń na sterowniku - po prostu przelicz przy uruchomieniu częstotliwość załączeń tak aby mieć pewność że nie przekroczysz dozwolonej ilości.

Trudno, ale weź pod uwagę, że woda po płukaniu filtra będzie gorszej jakości.


Tak, potrzebna jest podsypka żwirowa. Do takiego zbiornika wsypałbym 1 worek (25 kg). Złoża wejdą 2 worki (po 28,3 litra każdy).
Co do gwarancji jakości wody to raczej na to nie licz... Na pewno po tym złożu woda będzie znacznie lepsza ale nie dałbym sobie ręki uciąć za finalny efekt o jakości wody pitnej. Mając ograniczoną wydajność pompy i takie parametry wody do uzdatnienia, nie masz za dużego wyboru. Inne (bardziej "pewne" złoża wymagają regeneracji chemicznej, silniejszego płukania, itd).


Tak, trzeba wymienić kilka elementów, bo zmieniasz typ regeneracji i złoża. Musisz zaślepić linię zasysania regeneranta, wywalić inżektor, zmienić restryktor DLFC... to nie są duże sprawy ale trzeba je wykonać.

A jakie działania w takim razie proponowałbyś wdrożyć aby efekt finalny był bardziej pewny? Czy chodzi tylko o mocniejszą pompę? Czy taka o mocy 1,1kW byłaby wystarczająca (3,5 SC 3/19 230 V Omnigena - 95m / 95l/m) ? Pytam bo nie potrafię oszacować spadku ciśnienia na odżelaziaczu a stąd przepływu przy płukaniu.
Jakie bardziej "pewne" złoże proponowałbyś w przypadku gdybym zainwestował w mocniejsza pompę? Wariant bez reageneranta.

A może niepotrzebnie upieram się na złoże bez regeneracji... Jeśli przy zastosowaniu regeneranta będzie lepiej/dłużej/pewniej działało to może trzeba zmienić założenia :cool: Tym bardziej, że głowica jest już uzbrojona pod taką opcję. Rozebrałem ja i znalazłem wspomniane przez ciebie elementy - restryktor DLFC - mam 075 czyli 7,5 gpm (1,7 m3/h), inżektor wkręcony w downflow - kolor biały (stosowany dla butli 10" a nie 13" - pewnie aby zmniejszyć zużycie regeneranta...)

Reasumując poradź proszę w którą stronę pójść:
1. Zostawić istniejącą pompę, przezbroić głowicę, wsypać Katalox-Light i liczyć, że będzie dobrze...
2. Wymienić pompę i zastosować inną "pewniejszą" żywicę bez regeneranta (jaką).
3. Wymienić pompę, zastosować "pewne" złoże wymagające regeneranta (jakie) i pamiętać o zakupie i dosypywaniu odczynnika...:( To oczywiście najmniej mi odpowiada.

PS
W głowicy rozebrałem i wyczyściłem prawie wszystko - nie mogę jedynie odkręcić głównego "bębna" - tego pod zębatką. Mam oryginalny klucz CLACK ale obawiam się, że się złamie jak przyłożę większą siłę - jakieś sugestie jak to zrobić?

Dzięki za wszelkie rady

qbek17
31-05-2024, 07:06
A jakie działania w takim razie proponowałbyś wdrożyć aby efekt finalny był bardziej pewny? Czy chodzi tylko o mocniejszą pompę? Czy taka o mocy 1,1kW byłaby wystarczająca (3,5 SC 3/19 230 V Omnigena - 95m / 95l/m) ? Pytam bo nie potrafię oszacować spadku ciśnienia na odżelaziaczu a stąd przepływu przy płukaniu.
Jakie bardziej "pewne" złoże proponowałbyś w przypadku gdybym zainwestował w mocniejsza pompę? Wariant bez reageneranta.

A może niepotrzebnie upieram się na złoże bez regeneracji... Jeśli przy zastosowaniu regeneranta będzie lepiej/dłużej/pewniej działało to może trzeba zmienić założenia :cool: Tym bardziej, że głowica jest już uzbrojona pod taką opcję. Rozebrałem ja i znalazłem wspomniane przez ciebie elementy - restryktor DLFC - mam 075 czyli 7,5 gpm (1,7 m3/h), inżektor wkręcony w downflow - kolor biały (stosowany dla butli 10" a nie 13" - pewnie aby zmniejszyć zużycie regeneranta...)

Reasumując poradź proszę w którą stronę pójść:
1. Zostawić istniejącą pompę, przezbroić głowicę, wsypać Katalox-Light i liczyć, że będzie dobrze...
2. Wymienić pompę i zastosować inną "pewniejszą" żywicę bez regeneranta (jaką).
3. Wymienić pompę, zastosować "pewne" złoże wymagające regeneranta (jakie) i pamiętać o zakupie i dosypywaniu odczynnika...:( To oczywiście najmniej mi odpowiada.

PS
W głowicy rozebrałem i wyczyściłem prawie wszystko - nie mogę jedynie odkręcić głównego "bębna" - tego pod zębatką. Mam oryginalny klucz CLACK ale obawiam się, że się złamie jak przyłożę większą siłę - jakieś sugestie jak to zrobić?

Dzięki za wszelkie rady
Co do przezbrajania głowicy - i tak będzie trzeba to zrobić bo to co jest nie pasuje.
Śmiało odkręcaj tą zębatkę - z kluczem raczej nie połamiesz, a tam jest to co najważniejsze czyli tłok i uszczelki.
Pamiętaj też o "celu" czyli praca przez kilka miesięcy w roku, więc rozwiązanie powinno być w miarę tanie i odporne na dłuższe przestoje (Greensand potrafi scementować jak go za długo nie zregenerujesz...)
Żadne z tych rozwiązań nie da Ci pewności bo każde jest jakimś kompromisem.
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na Twoje pytania :) Sam musisz zdecydować którą drogą pójść... co jest dla Ciebie istotniejsze, łatwiejsze do wykonania, tańsze? Ja bym chyba szedł w stronę opcji 1. bo na pewno coś się poprawi, a koszt będzie najmniejszy.

DanielC
03-06-2024, 21:15
Dzień dobry,
posiadam studnię od około 9 lat, od dłuższego czasu mam problem, który pojawia się w pierwszych sekundach od puszczenia wody pod prysznicem lub z węża w wannie. Początkowo gdy płynie zimna woda pojawia się zapach siarkowodoru. Po czym wszystko jest ok, po przepłukaniu węża prysznicowego oraz słuchawki wrzątkiem problem ustępuje. na jakiś czas. Problem pojawia się także w pralce. Co ciekawe, problem nie pojawia się w kuchni oraz umywalkach (są częściej używane).

Wyniki badań wody:
CA 11,29 mg/L
FE 0,164 mg/L
MG 3,453 mg/L
Mn 0,068 mg/L

Czy mogą Państwo coś doradzić, posiadam biologiczną oczyszczalnię ścieków. Serdecznie pozdrawiam i proszę o wskazówki.

qbek17
04-06-2024, 10:16
Dzień dobry,
posiadam studnię od około 9 lat, od dłuższego czasu mam problem, który pojawia się w pierwszych sekundach od puszczenia wody pod prysznicem lub z węża w wannie. Początkowo gdy płynie zimna woda pojawia się zapach siarkowodoru. Po czym wszystko jest ok, po przepłukaniu węża prysznicowego oraz słuchawki wrzątkiem problem ustępuje. na jakiś czas. Problem pojawia się także w pralce. Co ciekawe, problem nie pojawia się w kuchni oraz umywalkach (są częściej używane).

Wyniki badań wody:
CA 11,29 mg/L
FE 0,164 mg/L
MG 3,453 mg/L
Mn 0,068 mg/L

Czy mogą Państwo coś doradzić, posiadam biologiczną oczyszczalnię ścieków. Serdecznie pozdrawiam i proszę o wskazówki.
To normalne zjawisko... albo masz w wodzie siarkowodór, albo masz w instalacji bakterie, które wytwarzają siarkowodór. Jeśli bardzo chcesz się go pozbyć to w pierwszym przypadku potrzebowałbyś zainstalować kolumnę odżelaziającą (ze złożem katalitycznym usuwającym siarkowodór) lub kolumnę węglową (przy czym trzeba będzie ten węgiel regularnie wymieniać), natomiast w drugim przypadku musiałbyś porządnie zdezynfekować całą instalację (i prawdopodobnie powtarzać tą czynność co jakiś czas, co może być problematyczne przy biologicznej oczyszczalni) i ewentualnie dać lampę UV na wejściu wody do domu.

DanielC
04-06-2024, 14:41
To normalne zjawisko... albo masz w wodzie siarkowodór, albo masz w instalacji bakterie, które wytwarzają siarkowodór. Jeśli bardzo chcesz się go pozbyć to w pierwszym przypadku potrzebowałbyś zainstalować kolumnę odżelaziającą (ze złożem katalitycznym usuwającym siarkowodór) lub kolumnę węglową (przy czym trzeba będzie ten węgiel regularnie wymieniać), natomiast w drugim przypadku musiałbyś porządnie zdezynfekować całą instalację (i prawdopodobnie powtarzać tą czynność co jakiś czas, co może być problematyczne przy biologicznej oczyszczalni) i ewentualnie dać lampę UV na wejściu wody do domu.

Dziękuję za szybką i rzeczową odpowiedź. Tylko jak sprawdzić czy mam w instalacji bakterie, a może siarkowodór w instalacji. Czy możesz polecic jakaś kolumnę odżelaziającą (na toaletach nie mam nalotu, ale jak woda długo stoi w jasnym zbiorniku pojawia sie pomarańczowa kreska).