Zobacz pełną wersję : Opór dyfuzyjny tynków???
gwiazdor71
23-08-2008, 14:10
Witam ,zastanawiam się nad doborem tynku,i zainteresowal mnie jeden z parametrów podawanych orzez producenta.
a mienowicie względny opór dyfuzyjny.
tynk miner. 0.04m
silikonowy 0.14m
silikatowy 0.12m
silikatsilik. 0.13m
akrylowy 0.4m
Jak interpretować te dane,czy chodzi tu o przepuszczalnośc pary,czyli oddychanie tynku.Czyli że mineralny najlepiej oddycha,a akrylowy najgorzej???
Jest tak jak się domyślasz,
tynki mineralne zdecydowanie lepiej przepuszczają parę wodną niż tynki akrylowe.
gwiazdor71
24-08-2008, 15:05
Może ktoś coś jeszcze dopowie o tym oddychaniu tynków,no i może o wytrzymalości??
coulignon
24-08-2008, 17:45
na co chcesz połozyć tynk?
gwiazdor71
24-08-2008, 20:51
na co chcesz połozyć tynk?
Tynk pójdzie na styropian.!!
mikolayi
24-08-2008, 22:45
to daruj sobie opór dyfuzyjny... jak Cię stać kładź silikonowy albo silikatowy
Tynki tzw żywiczne tj silikatowy, silikonowy, akrylowy muszą w badaniach na ociepleniach wytrzymać uderzenie energią 3 J, mineralne 1 J.
Mineralny jest więc słabszy mechanicznie (co nie znaczy , że ma zbyt mała wytrzymałość), - obydwa spełniają normy.
Przy nakładaniu na styropian - ma to względnie niewielkie znaczenie, chyba że wymurówka to gazobeton.
Najlepiej przeliczyć ścianę na wszelki wypadek.
coulignon
26-08-2008, 18:39
Przy nakładaniu na styropian - ma to względnie niewielkie znaczenie, chyba że wymurówka to gazobeton.
Mógłbys rozwinąc tą myśl? Co rozumiesz pod pojęciem "wymurówka?"
coulignon
27-08-2008, 19:32
Waść raczy ignorwać moje pytania chyba... Będę miał ścianę z gazobetonu i styro i zastanawiam się czy mam jakieś ogranicznia w wyborze tynku. :-?
Przy nakładaniu na styropian - ma to względnie niewielkie znaczenie, chyba że wymurówka to gazobeton.
Mógłbys rozwinąc tą myśl? Co rozumiesz pod pojęciem "wymurówka?"
Ściana wymurowana, podłoże budowlane.
Waść raczy ignorwać moje pytania chyba... Będę miał ścianę z gazobetonu i styro i zastanawiam się czy mam jakieś ogranicznia w wyborze tynku. :-?
Trzeba przeliczyć.
Dla gazobetonu + tynk akrylowy wychodzi to dośc kiepsko.
Jedyne rzeczywiste ograniczenie wynika z obliczeń.
coulignon
28-08-2008, 08:43
Waść raczy ignorwać moje pytania chyba... Będę miał ścianę z gazobetonu i styro i zastanawiam się czy mam jakieś ogranicznia w wyborze tynku. :-?
Trzeba przeliczyć.
Dla gazobetonu + tynk akrylowy wychodzi to dośc kiepsko.
Jedyne rzeczywiste ograniczenie wynika z obliczeń.
Czy my w dalszym ciagu rozmawiamy o ściane 2W?