jaki przekrój powinna mieć kratka wentylacyjna w kotłowni?

zrobiłem sobie, na etapie tynkowania, wpięcie w kanał wentylacyjny rurą fi 100mm tak żeby teraz wpiąć w to taką plastikową kratkę - ale coś mi chodzi po głowie czy to czasem nie jest za mały przekrój tej kratki mi wyszedł

sam przewód wentylacyjny ma oczywiście sporo większy przekrój (pustak systemowy)

andre59
10-10-2008, 07:14
Dobrze Ci chodzi po głowie :wink: , przekrój jest za mały.
Wolny przekrój kratki wentylacyjnej powinien wynosić 200 cm2, czyli otwór do mocowania kratki musi być większy. Rura fi 100mm ma przekrój zaledwie 78 cm2.
Na przykład u mnie w kotłowi dla przewodu wentylacyjnego 14x14 cm wlot ma wymiar 24x14 cm (komin z cegły pełnej).

pierwek
10-10-2008, 07:26
dzięki - dotyczy to tylko kotłowni czy np garażu też? chodzi mi o te 200cm2

i znowu kucie ... :cry:
:wink:

andre59
10-10-2008, 07:43
Większy otwór zawsze możesz przysłonić, za mały trudno powiększyć :wink: