Zobacz pełną wersję : Co potrzebne do podlaczenia pieca gazowego ?
szczukot
12-10-2008, 19:13
Witam
Czy w zaleznosci od wybranego pieca gazowego (zykly, kondensacyjny itp) sa wymagane jakies dodatkowe podlaczenia nie liczac komina i pradu ? Np jakies pobieranie powietrza z zewnatrz (jak w kominku) ?
Fantom
Przede wszystkim potrzebny jest projekt przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej.
Pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany kocioł gazowy musi mieć objętośc min 8m3 przy kotłach atmosferycznych i min 6,5 m3 przy kotłach z zamkniętą komorą spalania (turbo i kondensacyjne).
Pomieszczenie musi też mieć wentylację grawitacyjną odpowiednią do rodzaju gazu zasilającego kocioł.
cieszynianka
12-10-2008, 21:23
Do kondensata musi być specjalna "rura w rurze" :wink:
..::M:D::..
12-10-2008, 21:26
i odprowadzenie kondensatu :wink:
... do kanalizacji :wink:
i wiatrak :) może być parasolka do drinków :)
krzysztofh
13-10-2008, 06:10
Zdaje się, że potrzebny jest też monter z uprawnieniami aby ten piec podłączył. Kolejny gość to ten który go uruchomi po raz pierwszy. Czasem to ten sam jegomość.
Jeszcze kominiarz potrzebny, wszak bez odbioru kominiarskiego spółka gazowa gazu nie puści :wink:
szczukot
13-10-2008, 07:33
Pytalem tylko i wylacznie o jakies dodatkowe podlaczenia (z pominieciem tematu komina,pradu i gazu oczywiscie) !
Czyli nie trzeba np doprowadzac z zewnatrz powietrza ? Skad sie bierze powietrze podczas procesu spalania w kondesacyjnych i zamkieta komora spalania ? Bo jak w tradycyjnych z pomieszczenia to jasne
Fantom
ps. W przypadku braku pradu piece gazowe nie pracuja ? Bo zastanawiam sie czy nie projektowac UPSa na linii podlaczonej do piecyka. NA roznych zadupiach gdzie sie buduje domki pradu czesto brakuje (linie napowietrzne itp) :)
Kotły gazowe obecnie stosowane nie pracują gdy prądu braknie, ich automatyka musi mieć zasilanie elektryczne.
Kotły z zamkniętą komorą spalania w tym kondensacyjne zazwyczaj pobierają powietrze z zewnątrz specjalną dwuścienną współosiową rurą. Kocioł turbo i kondensacyjny pobiera podczas pracy ok 150 W mocy, atmosferyczny ok 100W.
theodolit
13-10-2008, 07:49
Pytalem tylko i wylacznie o jakies dodatkowe podlaczenia (z pominieciem tematu komina,pradu i gazu oczywiscie) !
Czyli nie trzeba np doprowadzac z zewnatrz powietrza ? Skad sie bierze powietrze podczas procesu spalania w kondesacyjnych i zamkieta komora spalania ? Bo jak w tradycyjnych z pomieszczenia to jasne
Fantom
ps. W przypadku braku pradu piece gazowe nie pracuja ? Bo zastanawiam sie czy nie projektowac UPSa na linii podlaczonej do piecyka. NA roznych zadupiach gdzie sie buduje domki pradu czesto brakuje (linie napowietrzne itp) :)
znaczy do zamkniętej komory spalania potrzebne jest powietrze. Potrzebna jest tez went grawitcyjna pomieszczenia kotlowni. (w sumie to nie nazwyamy tego kotłownia tylko pomieszczeniem w ktorym zamontowany jest kocioł ) ;D
wiekszosc kotłów z zamkniętą komorą spalania potrzebuje kominów o przekrojach mniejszych niz z otwartą - i rownie czesto uzywa sie systemów spalinowo-powiwetrznych rura w rusze, ktory wkłada sie w kanał przeznaczony dla komina np 120/80 Dn80 sopaliny, a pomiedzy 80/120 zasysane jest powietrze ktore dodatkowo ogrzewa sie w drodze na dół. Takie rurki spalinowe mozna tez w pewnych waryunkach wyprowadzuc tylko poza sciane i tyle
pozdrawiam
Piotrek
szczukot
13-10-2008, 07:58
Kotły gazowe obecnie stosowane nie pracują gdy prądu braknie, ich automatyka musi mieć zasilanie elektryczne.
Kotły z zamkniętą komorą spalania w tym kondensacyjne zazwyczaj pobierają powietrze z zewnątrz specjalną dwuścienną współosiową rurą. Kocioł turbo i kondensacyjny pobiera podczas pracy ok 150 W mocy, atmosferyczny ok 100W.
Czyli UPS to nie glupi pomysl :)
Czy te pobieranie ta rura to dobry pomysl czy np lepiej doprowadzic powietrze z dolu tak jak do kominka z zewnatrz ?
Fantom
szczukot
13-10-2008, 08:06
Pytalem tylko i wylacznie o jakies dodatkowe podlaczenia (z pominieciem tematu komina,pradu i gazu oczywiscie) !
Czyli nie trzeba np doprowadzac z zewnatrz powietrza ? Skad sie bierze powietrze podczas procesu spalania w kondesacyjnych i zamkieta komora spalania ? Bo jak w tradycyjnych z pomieszczenia to jasne
Fantom
ps. W przypadku braku pradu piece gazowe nie pracuja ? Bo zastanawiam sie czy nie projektowac UPSa na linii podlaczonej do piecyka. NA roznych zadupiach gdzie sie buduje domki pradu czesto brakuje (linie napowietrzne itp) :)
znaczy do zamkniętej komory spalania potrzebne jest powietrze. Potrzebna jest tez went grawitcyjna pomieszczenia kotlowni. (w sumie to nie nazwyamy tego kotłownia tylko pomieszczeniem w ktorym zamontowany jest kocioł ) ;D
wiekszosc kotłów z zamkniętą komorą spalania potrzebuje kominów o przekrojach mniejszych niz z otwartą - i rownie czesto uzywa sie systemów spalinowo-powiwetrznych rura w rusze, ktory wkłada sie w kanał przeznaczony dla komina np 120/80 Dn80 sopaliny, a pomiedzy 80/120 zasysane jest powietrze ktore dodatkowo ogrzewa sie w drodze na dół. Takie rurki spalinowe mozna tez w pewnych waryunkach wyprowadzuc tylko poza sciane i tyle
pozdrawiam
Piotrek
No dokladnie - ja piecyk bede mial w lazience. A co do tej podowjnej rury - mam rozumiec, ze lepiej doprowadzac podgrzane powietrze niz zimne ? Jest to bardziej efektywne ? Czyli nie robic tak jak do kominka ?
Fantom
Po to wymyślono kotły z zamkniętą komorą spalania żeby pobierać powietrze z zewnątrz. Ta podójna rura bardziej wpływa na esteykę i wygodę prowadzenia przewodów spalinowych niż na efektywność spalania gazu.
mikolayi
13-10-2008, 14:44
w przypadku awaryjnego zasilania warto pamiętać, ze elektronika kotłów często wymaga produ sinusoidalnego a nie quasi sinusoidalnego, co oferuje większość typowych upsów. Watro spytać producenta i zakupić odpowiedni ups
Do samego pieca z zamkniętą komorą spalania nie trzeba mieć wentylacji grawitacyjnej. Do pieca z otwartą komorą spalania musisz mieć nawiew powietrza pod piecem i oczywiście komin spalinowy (grawitacyjnie spaliny lecą do góry).
Do samego pieca z zamkniętą komorą spalania nie trzeba mieć wentylacji grawitacyjnej. Do pieca z otwartą komorą spalania musisz mieć nawiew powietrza pod piecem i oczywiście komin spalinowy (grawitacyjnie spaliny lecą do góry).
Wentylacja grawitacyjna MUSI być w każdej kotłowni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przy kotle atmosferycznym musi być też nawiew.
Wentylacja grawitacyjna MUSI być w każdej kotłowni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przy kotle atmosferycznym musi być też nawiew.
No to cię oświecę:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 170
3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0690.htm
3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
Kolega jak cytuje to najpierw by przeczytał ze zrozumieniem.....
Napisane stoi
niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji
Więc jakaś musi być.... albo mechaniczna, albo grawitacyjna.
A o tym szczegółowo mówi nie rozporządzenie... tylko warunki techniczne do prawa budowlanego.... czyli polskie normy
To by kolega również doczytał, że poprawiałem stwierdzenie, że "wentylacja grawitacyjna musi być w każdej kotłowni" :-)
Konieczność zastosowania innej wentylacji jak np. mechanicznej nie negowałem.
W wentylacji mechanicznej jest mowa, że w pomieszczeniach bez okien musi być nawiew lub wywiew mechaniczny powietrza.
Niech się wypowiedzą ci co mają wentylację mechaniczną (rekuperator) w swoim domu i ogrzewają dom piecem gazowym (oczywiście z zamkniętą komorą spalania).
A to przepraszam....:)
Ale na przyszłość proszę dopowiadać co się chce powiedzieć.... z doświadczenia wiem że jak nie jest wyraźnie napisany to sobie ktoś coś zawsze dopowie.
Ok.
Zakładając, że w domu jest wentylacja grawitacyjna a kotłownia jest bez okien to zastosowanie pieca z zamkniętą komorą spalania w tej kotłowni która by nie miała wentylacji(kanału z went. grawitacyjną lub otworu do went. mechanicznej) to czy to nie będzie jakimś dużym naruszeniem prawa... ? Chyba w większości przypadków kominiarz czy instalator pieca do czegoś takiego nie będzie miał zastrzeżeń? Co o tym myślicie - jak jest w praktyce? Jeżeli kotłownia ma okna to czy to coś zmienia dla wentylacji grawitacyjnej/mechanicznej?
Pytam bo o ile w piecach z otwartą komorą spalania należy stosować przepisy prawa ze względu na swoje i domowników życie to już w piecach z zamkniętą komorą spalania najwyżej w tym pomieszczeniu (kotłownia) będzie zaduch?
Oprócz przepisów zdrowy rozsądek i instynkt samozachowawczy podpowiadają aby pomieszczenie, w którym znujduje się kocioł gazowy obojętnie jaki i jest instalacja gazowa, było wentylowane. W razie uszkodzenia - rozszczelnienia kotła czy instalacji gaz musi mieć możliwość ujścia na zewnątrz. Okno nie ma nic do tego.