PDA

Zobacz pełną wersję : sterownik do kominka KRATKI - za głośny dzwięk



aladin07
28-10-2008, 14:51
witam

dopiero co zamieszkalismy w naszym domku i jeszcze nie mamy drzwi wewnetrznych
i szczegolnie dzwiek ze sterownika kominka (ponizej link do niego)
jest bardzo denerwujacy
zazwyczaj jak sie juz w nocy caly wklad wypali i stygnie to co jakis czas
w sumie 3-4 razy w przeciagu paru godzin sterownik daje dosyc
glosny sygnal dzwiekowy
a chcialbym sie go pozbyc
jest na to jakis sposob??
bardzo prosze pomozcie

http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=1188&osCsid=c0a01d529f85ab439290401fb724c946

Last Rico
28-10-2008, 15:33
Sterownik alarmuje bo temperatura spada i trzeba dołożyć drewna,
jeśli ci to przeszkadza to ustaw temperaturę alarmu na 10*C i już się nie odezwie. :)

panda
28-10-2008, 16:44
w sumie 3-4 razy w przeciagu paru godzin sterownik daje dosyc glosny sygnal dzwiekowy
Nie może być, beeep jest 2 razy
- pierwszy beeep - dawać opał!
- drugi beeep - nie ma opału to zamykam budę i idę spać
i potem słychać jeszcze takie ciche szuuu jak zamyka przepustnicę
Poszukaj głośniczka piezo i albo go urwij albo owiń gąbką

aladin07
29-10-2008, 08:32
z tym urwaniem glosniczka to fajna sprawa:)
tylko sprzet jeszcze na gwarancji i nie wiem czy po sezonie grzewczym
nie odesle go na gwarancji bo jeden z przyciskow ( strzalka w gore ) nie dziala
ale mozna sie bez niego obejsc tyle ze trzeba druga strzalka dookola jechac
jak sie czlowiek pomyli:)

a co do temp alarmu to nie wiem czy to cos zmieni bo to temp alarmu
jak sie woda przegrzewa wiec przy 10 st. C moze caly czas alarmowac:)

to moze jeszcze jakies pomysly:)

Last Rico
29-10-2008, 09:04
Sterownik powinien mieć co najmniej dwa alarmy.
1. temperatura przekracza dozwoloną
2. kończy się paliwo

Oba te alarmy powinny dawać się ustawiać (w końcu po coś tam jest ten mikroprocesor)
Ustaw zatem:
1. ----> 85*C
2. ----> 10*C

Jeśli w domu masz więcej niż 10*C, a taką mam nadzieję :D, to alarm nr.2 nigdy się nie włączy,
pierwszy natomiast będzie nadal aktywny.

aladin07
29-10-2008, 10:13
coz w tym sterowniku jest do ustawienia niestety tylko jeden alarm temperatury

napisalem do producenta i zaczekam na ich odpowiedz

panda
29-10-2008, 14:49
Oba te alarmy powinny dawać się ustawiać (w końcu po coś tam jest ten mikroprocesor)
Ustaw zatem:
1. ----> 85*C
2. ----> 10*C
Nie teoretyzujmy bo w tym sterowniku czegoś takiego jak pkt. 2 nie ma.
Ustawia się temperaturę (t1) którą sterownik ma utrzymywać. Jeśli temp. zejdzie poniżej ustawionej na pół godziny to jest sygnał dźwiękowy (brak opału).
Jeśli minie kolejne pół godziny i temp. się nie podniesie do zadanej to jest kolejny sygnał wyłączenia (sterownik zamyka przepustnicę powietrza i wyłącza się).
Podobny sygnał jest generowany w przypadku zaniku prądu (sygnał i zamknięcie przepustnicy).
A zatem ustawienie progu "brak opału" na 10 stopni nigdy nie otworzy przepustnicy bo zawsze będzie za ciepło :)

Dlatego proponowałem żeby urwać (pomysł upadł) albo podłożyć gąbkę pod piezo.