Zobacz pełną wersję : izolacja z włókna drzewnego - dach
coulignon
29-10-2008, 13:14
http://www.steico.de/index.php?start=04&PHPSESSID=fb4cc52f0e68cfffc0c3594eb3803b96
Co myślice o takiej izolacji?
System wygląda dość ciekawie
1. deskowanie i wstępne krycie w jednym płyta steico uniwersal gr 21 mm w cenie 12 zł/m2
2. izolacja nakrokwiowa lambda steico roof 0,038 grubość 10 cm za 26 zł/m2
3. Izolacja pomiędzy krokwie (20 cm) w cenie 28 zł/m2
4. belki dwuteowe wys 20 cm, szorokośc stopki 6 cm (do rozpiętości pomiędzy podparciami 360 cm) cena 12 zł/mb
system nie wymaga papy ani foli wstępnego krycia. Co myślicie? Jest to niezwykle mało popularne w Polsce. Ktoś ma jakieś doświadczenia?
arturromarr
29-10-2008, 13:23
Kiedyś widziałem izolację z włókien drewnianych w markecie i zainteresował mnie ten temat. Jak będę na etapie docieplania to się temu przyjrzę.
Zastanawia mnie jak z odpornością ogniową i na wilgoć w przypadku przecieku.
nic nowego , juz w tamtym stuleciu krylem dachy plytami DWD
bez papy i folii paroprzepuszczalnej
wydaje sie , ze plyta ma tylu zwolennikow co przeciwnikow
http://www.grund-bau-haus.de/fertighaus/picihm/dach/dachst6.jpg
Witam
Ja interesowałem się tymi izolacjami. Więc tak:
-izolacyjność cieplna - w porządku
-izolacyjność akustyczna - w porządku
-nienasiąkliwość - w porządku
-odporność ogniowa - klasa C - odpada, szczególnie przy drewnianym domu
Bogdan
coulignon
29-10-2008, 18:05
Ila 66 - przetrwało stulecie? największe mam obawy co do wstępnego krycia bez wstepnego krycia. Nie wiem czy słusznie.
Ila 66 - przetrwało stulecie? największe mam obawy co do wstępnego krycia bez wstepnego krycia. Nie wiem czy słusznie.
Plyta jest latwa i przyjemna w montazu ,
podobnie jak w folii paroprzepuszczalnej wazne jest ,
ktora strona montujemy ,
nietypowe polaczenia smarujemy i sklejamy specjalna tasma ,
gwozdzie pierscieniowo-skretne .
Paroprzepuszczalna ,
od ponad 10-ciu lat na rynku ,
16 mm , cena orientacyjnie 5-6 euro m2 ,
specjalne pioro-wpust zapewniajace szczelnosc pokrycia .
Warstwy-
krokwie , max. rozstaw 1m ,
plyta ,
kontrlata ,
lata ,
i pokrycie wlasciwe
To znowu ja
Pomyliłem się. Klasa odporności ogniowej jest D i E. Poza tym wcale nie jest bardziej ekologiczna niż wełny min i szklane, bo jest nasączana jakimiś fenolami i formaldechydami.
Zamówiłem próbkę w firmie FIBRIS jakieś 3 mies temu, ale jeszcze nie przysłali.
A brałeś pod uwagę perlit?
Bogdan
coulignon
30-10-2008, 04:42
W tej izolacji najbardziej "kęci" mnie to że 10 cm które mam pod krokwiami w przypadku wełny mineralnej mogę wywalić na krokwie. w ten sposób poddasze się trochę podwyższa. poza tym lambda jest troche lepsza.
W ostatnim Muratorze jest rysunek, że na krokwie dają styropian, na to od razu dachówki. Pod styropianem musi być sztywne poszycie, poniżej między krokwie 5 cm wełny, szczelina i wykończenie - gk lub boazeria. Tak, że od środka są widoczne krokwie. Mnie się podoba takie rozwiązanie
Bogdan
coulignon
01-11-2008, 04:46
W ostatnim Muratorze jest rysunek, że na krokwie dają styropian, na to od razu dachówki. Pod styropianem musi być sztywne poszycie, poniżej między krokwie 5 cm wełny, szczelina i wykończenie - gk lub boazeria. Tak, że od środka są widoczne krokwie. Mnie się podoba takie rozwiązanie
Bogdan
Jakos tak... nie lubie styropianu na dachu. ale nie wiem czemu. No i temat spadł. To go podnoszę. Otrzymalem próbki. Milutkie takie są :wink:
Jak takie miłe, to może na przytulankę się nada :D :D :D
Mnie jeszcze próbek nie przysłali :evil:
Bogdan
Killer_su
03-11-2008, 09:31
Wyrzucenie izolacji ponad krokwie to świetny pomysł. Też się nad tym zastanawiam, ponieważ da to spory zysk wewnątrz, co przy moim wzroście nie pozostaje bez znaczenia :P
Myślałem o styropianie, ale jakoś "wewnętrznie" mi nie pasuje na dachu (chodzi o odporność ogniową).
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.