Zobacz pełną wersję : ocieplenie scianki od korytarza



czlowiek
23-10-2003, 21:18
witam

czy ktos wie jaki wspolczynnik przenikania ciepla powinna miec scianka od nieogrzewanego korytarza? na klatce na pewno bedzie wieksza temperatura niz na dworze. jak dam 5cm styropianu to bedzie k=0,57 W/m2*K. za duzo czy za malo?

HenoK
23-10-2003, 21:32
witam

czy ktos wie jaki wspolczynnik przenikania ciepla powinna miec scianka od nieogrzewanego korytarza? na klatce na pewno bedzie wieksza temperatura niz na dworze. jak dam 5cm styropianu to bedzie k=0,57 W/m2*K. za duzo czy za malo?
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 690)

WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

Budynek wielorodzinny i zamieszkania zbiorowego.
Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub korytarzami - Uk(max) = 3,00 [W/(m2 x K)].
Jeżeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka, to wartość współczynnika Uk ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna być większa niż 1,0 W/(m2 x K).

Budynek jednorodzinny
Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego - Uk(max) = 1,00 [W/(m2 x K)]

Więcej niż 5cm styropianu oczywiscie można dać, ale czy będzie to ekonomicznie uzasadnione zależy od kosztów ogrzewania.

wlazly10
05-03-2015, 12:09
Witam mam pytanie czym ocieplić ścianę w pokoju od wewnątrz,problem jest taki że ściana pokoju wypada na korytarz ( nie ogrzewany) i fragment wiatrołapu w pokoju jest 3 stopnie różnicy w porównaniu do reszty mieszkania i strasznie zimno , jedyną możliwości jest ocieplenie od wewnątrz pokoju , odpada ocieplanie od klatki (korytarza) ze względu jak to w budynku wielorodzinnym , co doradzicie ?

Tomek W
06-03-2015, 08:27
Aktualne przepisy związane z izolacyjnością cieplną przegród wymagają dla ścian wewnętrznych oddzielające pomieszczenie ogrzewane od klatki schodowej lub korytarza:
U < 1,0 W/m2K gdy różnica temperatur większa lub równa 8 st.C,
U < 0,3 W/m2K gdy korytarz lub klatka schodowa jest nieogrzewana.
To jest zmiana Warunków Technicznych z 5 lipca 2013 r. opublikowana w Dz.U. poz. 926

wlazly10
07-03-2015, 09:42
czyli ogólnie wynika,że ? bo nie bardzo znam się na tym co napisałeś ,albo wiesz jak rozwiązać problem,będę wdzięczny

wlazly10
07-03-2015, 09:53
Bo bardziej mi chodzi ,jak problem rozwiązać niż obliczać straty ciepła .. bo wyniki mi niestety ciepła nie zwrócą;/ a szkoda pokoju bo złoży jako chłodnia dla browarów zimą ;)