Jakie normy lub przepisy mówią o maksymalnych dopuszczalnych wahaniach napięcia w sieci energetycznej?
Napięcie fazowe przy niewielkim obciążeniu wynosi u mnie jakieś 235-240V, jednak po odpaleniu mojej machinerii grzewczej (obciążenie to jakieś 4kW), następuje jego spadek do około 225V. Sprawdzałem - spadek występuje na przyłączu, a nie na mojej instalacji.
Poza tym również bez obciążenia napięcie waha się na tyle, że widać przygasanie żarówek - nie mam tego jednak zmierzonego, bo potrzebowałbym jakieś bardziej zmyślne urządzenie do rejestrowania (oscyloskop)...
pawelppp33
22-11-2008, 17:05
Powinieneś mieć określone w umowie sprzedaży energii
Mówi o tym rozporządzenie Ministra (już nie pamiętam którego, Gospodarki albo Przemysłu) o Systemie Energetycznym. Są tam podane parametry jakim powinna odpowiadać energia elektryczna dostarczana do domu. Napięcie jakie powinno być u ciebie w instalacji to 230 V a dopuszczalne odchylenia to + 10% i -10%.
Jakie normy lub przepisy mówią o maksymalnych dopuszczalnych wahaniach napięcia w sieci energetycznej?
Napięcie fazowe przy niewielkim obciążeniu wynosi u mnie jakieś 235-240V, jednak po odpaleniu mojej machinerii grzewczej (obciążenie to jakieś 4kW), następuje jego spadek do około 225V. Sprawdzałem - spadek występuje na przyłączu, a nie na mojej instalacji.
Poza tym również bez obciążenia napięcie waha się na tyle, że widać przygasanie żarówek - nie mam tego jednak zmierzonego, bo potrzebowałbym jakieś bardziej zmyślne urządzenie do rejestrowania (oscyloskop)...
Co znaczy spadek na przyłączu. W którym miejscu mierzyłeś?
Jakie normy lub przepisy mówią o maksymalnych dopuszczalnych wahaniach napięcia w sieci energetycznej?
Ostatnio na innym forum sie poswiecilem i komus przepisałem fragment mojej umwoy energetycznje z poznańską Eneą, stąd łatow przekleje :-)
Paragraf umowy z Eneą (z 22 maja 2008) mówiący o jakości parametów energii elektrycznej,
"$11
Parametry jakościowe energii elektrycznej
1. OSD( mój dopisek wyjaśniający zgodnie z &2 jest to Operator Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) jest zobowiazany do spełnienia nastepujących parametrów jakościowych energii eektrycznej:
a) wartość średnai czestotliwości mierzonej przez 10 sekund w miejscach przyłączenia powinna być zawarta w predziale:
I 50Hz +/- 1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 95% tygodnia
II 50Hz +4/-6% (od 47 Hzdo 52 Hz) przez 100% tygodnia
b) w każdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych srdnich wartości skutecznych napięcia zasilajacego powinno miescic się w predziale odchyleń +/- 10% napięcia znamionowego
c) przez 95% czasu każdego tygodnia wskaźnik długookresowego migotania światłaspowodowanego wahaniami napięcia zasilającego nie powinien być większy od 1
d) w ciągu każdego tygodnia 95% ze zbioru 10-minutowych srednich artości skutecznych :
I składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego , powinno mieścić się w przedziale od 0% do 2% wartości składowej kolejnosci zgodnej
II dla każdej harmionicznej napiecia zasilajacego , powinno być mniejsze lub równe wartosciom określonym w tabeli zawartej w przepisach wymienionych w &1 umowy (mój dopisek- ustawa prawo Energetyczne)
e) wpółczynnik odkształcenia harmonicznych napięcia zasilającego THD, uwzgledniajacy wyzsze harmoniczne do rzędu 40., powinien być mneijszy lub równy 8%
f) w zakresie wbiezawodności i ciągłości świadcenia usług dystrybucji:
I dopuszcalny czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczyć w przypadku
- przerwy planowej 16 godzn
- przerwy nieplanowej 24 godzin
II dopuszczalny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowiący sumę czasów trwanai przerw jednorazowych długich i bardzo długich , nie może przekroczyć w przypadku:
- przerwy planowej 35 godzin,
przerwy nieplanowej 48 godzin"
pozdrawiam
Pawlok
Co znaczy spadek na przyłączu. W którym miejscu mierzyłeś?
W skrzynce, chociaż już za licznikiem.
A jakim kabelkiem masz wlz zrobiony??
A jakim kabelkiem masz wlz zrobiony??
Nie wiem co to wlz, ale od skrzynki dokądś tam mam YAKY 4x35mm2, a od skrzynki do domu miedziany 4x25mm2. Zabezpieczenie główne 32A.
To od skrzynki do domu to wlz (wewnętrzna linia zasilająca).
Wlz masz 4 x 25mm2 w miedzi.
Adam M.
To tak nie kulawo masz jeżeli 4x25mm2. Mam nadzieję że nie pomyliłeś z 4x2,5mm2.
Zabezpieczenie 32A, czyli zamówione masz 21 kW.
To tak nie kulawo masz jeżeli 4x25mm2. Mam nadzieję że nie pomyliłeś z 4x2,5mm2.
Nie pomyliłem. Co jest nie tak z 25mm2?
Hmm, sorry. Mam 5 żył jeżeli już o to się rozchodzi :) A więc 5x25mm2
Zabezpieczenie 32A, czyli zamówione masz 21 kW.
18kW.
Powinieneś mieć określone w umowie sprzedaży energii
W umowie jest tylko odesłanie do ustawy, ale już znalazłem rozporządzenie, jest to:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
z dnia 4 maja 2007
opublikowano w Dz.U. z 29 maja 2007 roku, Nr 93, poz. 623
a tam już pisze prawie to samo, co w przytoczonej tu umowie.
Reasumując: 230V +/- 10% oznacza, że może być od 207V do 253V, prawda?