PDA

Zobacz pełną wersję : Przenikalność cieplna cegły z Plecewic + styropian lub wełna



kozikpl
05-12-2008, 16:44
Witam
Szukałem ale nigdzie nie mogę znaleźć.

Szukam wartości przenikalności cieplnej dla cegieł z Plecewic np.
dla max'a- 28,8cm + 10, 15 i 20 cm styropianu lub wełny
to samo dla cegły o dł 25cm + 10, 15 i 20 cm styropianu lub wełny

ps. jeżeli moderator byłby uprzejmy to proszę o przeniesienie wątku do odpowiedniego działu


Pozdrawiam

kozikpl
06-12-2008, 17:31
czy naprawdę nikt nie ma tych danych?
Więc przy maxie np dajemy styro od tak sobie (sąsiad dał 10 to ja dam 15) :)

ProStaś
06-12-2008, 18:12
Oj, lenistwo, lenistwo.

Każdy produkt (pustak) dopuszczony do obrotu powinien mieć wskazany wsp. przenikacia ciepła lambda.
Np. dla ceramiki poryzowanej (Porotherm, Unipor) wynosi on około 0,21

Dzieląc grubość muru wyrażoną w metrach przez ten współczynnik otrzymasz R - opór cieplny tego materiału.
Podobnie jest ze styropianem.
Jak chcesz obliczyć wsp. przenikania ciepła (U) przez całą przegrodę zsumuj poszczególne opory jej warstw (Rx)
U=1/Rx
I gotowe.

langerob25
06-12-2008, 21:57
zobacz tutaj (http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator)

Nie ma wyboru co do Plecewic,ale róznic jakiś wiekszych pewnie nie ma.Na pewno max cieplejszy niż cegła.Ale zawsze możesz pokombinować z dociepleniem i uzyskasz to co Cię zadowoli.

mxxxx
07-12-2008, 04:51
Szukam wartości przenikalności cieplnej dla cegieł z Plecewic
ja mam plecewice + 20 cm styropianu U obliczeniowe 0,175
lambda plecewic 0,44 lambda styropianu 10 razy lepiej 0,04
policzone audytorem OZC

kozikpl
07-12-2008, 06:58
ja mam plecewice + 20 cm styropianu U obliczeniowe 0,175
lambda plecewic 0,44 lambda styropianu 10 razy lepiej 0,04
policzone audytorem OZC

ale jaką cegłe?

mxxxx
07-12-2008, 07:55
U-220