Zobacz pełną wersję : Średnica rur do rozdzialaczy.



bladyy78
18-12-2008, 09:14
Mam do was pytanie robię właśnie centralne w małym domku ok 100m2 parter i poddasze.
Na parterze ogrzewanie podłogowe + łazienka na górze, na poddaszu grzejniki aluminiowe przystosowane do miedzi 30 żeberek + jedna drabinka w łazience. Instalację robię na dwóch rozdzielaczach( osobny dla parteru i osobny dla poddasza). Na poddaszu od rozdzielaczy do grzejników idą rurki miedziane fi 18.
I teraz nie wiem jaką średnicę rury zastosować do zasilenia tych 2 rozdzielczy? Dodam że te dwa rozdzielacze będą szły w jednym pionie wiec zasilać je chce tą sama rurą.

Kris2222
18-12-2008, 15:58
mam podobny układ , rozdzielacze cztery , wszystkie w jednym pionie
od kotła do rozdzielaczy leci fi 28 miedz , od rozdzielaczy do grzejników miedz miekka fi 15

bladyy78
18-12-2008, 16:08
Dzięki a powiedzcie mi jeszcze czy jedna pompa uciągnie 2 rozdzielacze ?
Bo w projekcie który kiedyś miałem na cały dom była jedna pompa, ale niestety ten projekt przewidywał tylko grzejniki w całym domu a u mnie będzie podłogówka i grzejniki.

NJerzy
18-12-2008, 20:07
U mnie do rozdzielaczy PEX-y 20 mm, za nimi ponad 800 m PEX-a w podłogówce, pompa Wilo chodzi na I biegu z mocą 27 W i wystarcza. Pętle mam nie za długie - po 60-70 metrów.

bladyy78
18-12-2008, 20:42
NJerzy możesz mi powiedzieć coś więcej o swojej instalacji?
Jakie masz ogrzewanie gazowe czy na opał stały?
Piszesz że zasilanie rozdzielaczy masz pexem 20, ale te rozdzielacze masz w pionie i zasilasz je tym samym pexem? Czy może od pompy Ci idą dwa osobne obwody do rozdzielaczy?
Pompę masz na zasilaniu czy na powrocie z pieca?

NJerzy
19-12-2008, 19:28
Większość odpowiedzi znajdziesz w moim dzienniku.