Witam

Mam problem ze zbiornikiem "wyrównawczym" (w układzie zamkniętym).
Mianowicie, kiedy w piecu sie nie pali manometr wskazuje 0,1 Bara i temperatura wynosi ok 20 st C, podczas gdy temp. wzrasta do 50 st C. ciśnienie sięga 2,3 Bara. Jaka jest tego przyczyna. Piec ma moc ok 8 kW, ma podłączone 2 grzejniki (łącznie ok 20 żeberek) oraz zbiornik na wode 60l.
Zbiornik wyrównawczy ma pojemność 6dm i max ciśnienie robocze 0,3MP.
Zaraz za piecem jest oczywiście podłączona pompa wraz z zaworem różnicowym. Co z tym zrobić?

krystyna44030
01-01-2009, 11:24
Widzę że nikt nie zna przyczyny, więc zasięgnąłem fachowej opinii hydraulika i okazało się, że wystarczyło tylko nabić naczynie powietrzem do ciśnienia 0,08 MPa. Teraz nawet przy 90 oC ciśnienie wzrasta max do 1,7 Bara.

NJerzy
01-01-2009, 11:32
Moim zdaniem ciśnienie powietrza nadal jest za niskie. Spróbuj nadmuchać powietrza 0,2 - 0,5 bara a potem wody na zimnym ogrzewaniu o 0,1-0,2 więcej.

krystyna44030
03-01-2009, 08:40
Ok tylko, że 0,5 Bara to 0,05 MPa a ja mam już nabite do 0,08 MPa.
http://www.liczby.pl/index.php?r=0%2C3&j=3&d=j&jd=1
Kazano mi się także zastanowić nad wymianą naczynia na nieco większe, to podobno może jeszcze pomóc , a nie powinno zaszkodzić.

NJerzy
03-01-2009, 14:20
No fakt, używasz różnych jednostek i przyjąłem ostatnią :-(

.....naczynie powietrzem do ciśnienia 0,08 MPa. Teraz nawet przy 90 oC ciśnienie wzrasta max do 1,7 Bara.

Tutaj możesz policzyć jaka powinna być objętość naczynia wzbiorczego:
http://www.termen.com.pl/dobor_nacz.php

krystyna44030
04-01-2009, 08:34
NJerzy to dlatego używam różnych jednostek bo:
- maxymalne ciśnienie w naczyniu podane jest w MPa ale manometr wskazujący ciśnienie w układzie pokazuje w Barach. Stąd te różnice.
Dzięki za link. Zaraz go przejrzę. Pozdro