Zobacz pełną wersję : SPRAWNOŚĆ PC A TEMP. ZEWNĘTRZA EWENT. TEMP. DOLNEGO ŹRÓDŁA
jack_2000
28-12-2008, 17:18
drodzy forumowicze napiszcie jak to jest ze sprawnością PC wraz ze spadkiem temp. na zewnątrz i ochłodzeniem dolnego źródła.
u mnie pompa 10KW - pobierająca niby 2,8 KWh - i ta faktycznie jest latem, wiosną gdy temp. dolnego źródła ma kilknascie stopni i na zewnątrz jest kilkanaście stopni celcjusza.
aktulanie na zewnątrz -3 stopnie, dolne źródło +3 stopnie a pompa pobiera 3,5KWh.
Czy może jest to raczej uwarunkowane temp. do jakiej pompa musi podgrzać wodę w układzie - na wiosnę, jesień np. 22-23 stopnie w podłogę a teraz w podłogę 25-26 stopni.
Proszę o opinie.
P.S. Tak teraz po głębszym zastanowienu to skłaniam się ku opcji drugiej, czyli im do wyższej temp. pompa podgrzewa wodę tym spada sprawność COP i więcej prądu idzie. Przy podgrzaniu cwu z 40 do 50 stopni pompa pobiera ponad 5KWh, na szczęscia u mnie przy zbiorniku 400l trwa to nie dłużej niż 20 minut.
_________________
Kupileś PC nie wiedząc nawet, jak to działa? Hmmm...
COP zależy od dT. Czyli i od temperatury dolengo zrodla i gornego.
jack_2000
28-12-2008, 21:58
Kupileś PC nie wiedząc nawet, jak to działa? Hmmm...
COP zależy od dT. Czyli i od temperatury dolengo zrodla i gornego.
oj depi - jak działa wiem, podłączam do prądu i działa - znam działanie z punktu widzenia użytkownika :lol: niestety jako użytkownik nie mam praktycznie wpływu na temperaturę górnego i dolnego źródła - ale dzięki za przypomnienie.
rozumiem że ty kupując każde urządzenie oprócz wiedzy jak obsługiwać wiesz jak ono działa - komputer - świetnie znasz asemblera i wszystkie rozkazy procesora bo to serce komputera itd... :lol:
jak kupujesz telewizor to zgłębiasz wiedzę tajemną ile ma scalakó, rezystoró, tranzystorów ... :lol:
A tak serio - jeśli różnica tem. DŹ i GŹ rośnie to spada sprawność, a co za tym idzie więcej prądu jest potrzebne?
Asemblera może nie zgłębiam, ale staram się w miarę możliwości wejść w temat. Oczywiście jest to swego rodzaju choroba, bo zamiast robic cos produktywnego, to setki godzin spędzam w internecie czytając o tym wszystkim - jestem osobowością silnie obsesyjną :lol:
A tak serio, to tak. Jak rośnie dT to spada COP, a więc na każdy kW mocy dostarczonej potrzeba więcej mocy pobranej z sieci (moc grzewcza=moc pobranaxCOP czyli moc pobrana = grzewcza/COP). Czy T bezwzględna ma w tym jakieś znaczenie - nie wiem (tj. czy parametry DŹ/GŹ np. 50/0 są lepsze/gorsze od 40/-10).
Jako, że pompy nie mam, to nie jestem w niej ekspertem :) . Znajdź lepiej np. HenoKa - na pewno wszystko na ten temat wie :) Obraca się w wątkach typu "Dom 3 - 5 litrowy..."
Jako, że pompy nie mam, to nie jestem w niej ekspertem :) . Znajdź lepiej np. HenoKa - na pewno wszystko na ten temat wie :) Obraca się w wątkach typu "Dom 3 - 5 litrowy..."Pisałem o tym w wątku :
http://forum.muratordom.pl/post2878300.htm#2878300 :).
Asemblera może nie zgłębiam, ale staram się w miarę możliwości wejść w temat. Oczywiście jest to swego rodzaju choroba, bo zamiast robic cos produktywnego, to setki godzin spędzam w internecie czytając o tym wszystkim - jestem osobowością silnie obsesyjną :lol:
A tak serio, to tak. Jak rośnie dT to spada COP, a więc na każdy kW mocy dostarczonej potrzeba więcej mocy pobranej z sieci (moc grzewcza=moc pobranaxCOP czyli moc pobrana = grzewcza/COP). Czy T bezwzględna ma w tym jakieś znaczenie - nie wiem (tj. czy parametry DŹ/GŹ np. 50/0 są lepsze/gorsze od 40/-10).
Jako, że pompy nie mam, to nie jestem w niej ekspertem :) . Znajdź lepiej np. HenoKa - na pewno wszystko na ten temat wie :) Obraca się w wątkach typu "Dom 3 - 5 litrowy..."
Nie wiem czy na pewno jest dokładnie taka zależność. U mnie pompa sama steruje temperaturą i po prostu w momencie gdy jest zimniej na dworze podnosi temperaturę na CO. Temperatura wyjścia z kompresora wynosi stale 59 st. C, pompa reguluje temperaturą CO - czyli bardziej lub mniej dogrzewa wodę w buforze.
Oczywiście koszty rosną ponieważ dłużej musi być aktywna pompa.
Nie wiem czy na pewno jest dokładnie taka zależność.
Ale jaka zależność? COP od dT? To moge powiedzieć, że jest na 100% :)
Nie wiem czy na pewno jest dokładnie taka zależność.
Ale jaka zależność? COP od dT? To moge powiedzieć, że jest na 100% :)Grunt to pewność ;).
Sęk w tym, że nie jest to dokładnie taka zależność :(. W poście do którego link podałem jest link do artykułu omawiającego to zagadnienie dosyć szczegółowo. Zależność oczywiście jest, ale nie jest ona liniowa i w dużej mierze zalezy od konstrukcji pompy ciepła.
Nie wiem czy na pewno jest dokładnie taka zależność. U mnie pompa sama steruje temperaturą i po prostu w momencie gdy jest zimniej na dworze podnosi temperaturę na CO. Temperatura wyjścia z kompresora wynosi stale 59 st. C, pompa reguluje temperaturą CO - czyli bardziej lub mniej dogrzewa wodę w buforze.
Oczywiście koszty rosną ponieważ dłużej musi być aktywna pompa.Wynika z tego, że masz PCi ze sterowaniem pogodowym.
Możesz napisać jaka to pompa ciepła i jakiej pojemności bufor masz zainstalowany ?
Grunt to pewność ;).
HenoK - a gdzie ja napisałem, że jest liniowa? Napewno COP jest odwrotnie proporcjonalny do dT.
Polecam większe skupienie przy czytaniu postów i ich komentowaniu.
Wynika z tego, że masz PCi ze sterowaniem pogodowym.
Możesz napisać jaka to pompa ciepła i jakiej pojemności bufor masz zainstalowany ?
Mam IVT HT9C - 9,2kW z wbudowanym zasobnikiem CWU 150l. Do niej zamontowałem dodatkowy bufor 180l.
Przy średnio ocieplonym domu (jeszcze nie mam całej wełny na poddaszu) i nieszczelnej bramie garażowej działa 4-6 godzin dziennie.
Temperatura w domu na poziomie 16 stopni.