Witam
j/w do zasilania i sterowania bramką i bramą wjazdową, jeśli tak czy dawac go w peszlu czy na golasa, jeśli nie skrętka to co??

pzdr
artur

woreczek
30-10-2003, 22:42
skrętka komputerowa ma za mały przekrój. Trzeba zastosować kabel ziemny lub zwykły kabel w rurze np. wodociągowej. Rurę koniecznie zabezpieczyć przed zalaniem. W zależności od długości, napięcia i prądu pobieranego przez urządzenie dobiera się przekrój. Spadki napięcia można wyliczyć z prawa ohm-a

YEYO
31-10-2003, 09:42
Rozumiem że w przypadku bramki chodzi o sterowanie zamkiem elektromagnetycznym i obsługą domofonu, a w przypadku bramy zasilaniem urządzeń automatyki + silnik do otwierania.

Do domofonu: zależy od odległości ale przy ok 5-6 metrach połączysz pary które maja 0.5mm2 i będziesz miał 1 mm2 a to wystarczy.
Zostanie ci 2 pary na sygnał z domofonu nie wiem jaki masz (będziesz miał) domofon ale powinno wystarczyć.

Do bramy za mało najlepiej dać 2,5 mm2.

Ułożyć najlepiej w rurce PVC np fi 15 peszel będzie za słaby łatwo przetniesz np. szpadlem. Prewody muszą być tzw zewnętrzne zarówno skrętka jak i zasilający.

pozdówka
Bogdan

31-10-2003, 12:22
thx
zrobie w tej rurce od wody :)