Ostatnio nawiewa mi zimne powietrze do kuchni przez kratkę wentylacji grawitacyjnej wyciągowej. Dodam, że kuchnia znajduje się na parterze
a zjawisko to pojawia się, gdy zaczynam palić w kotle na paliwo stałe.
Kotłownia ta znajduje się na parterze i posiada otwór nawiewny w ścianie
na wysokości 30 cm nad podłogą i średnicę 110 cm(PCV), kanał dymowy
o wysokości 10m i wymiarach 14x28cm.
Może Ktoś wie i mógłby mi pomóc wyjaśnić co jest nie tak, że wentylacja działa nieprawidłowo?
Proszę o wszelkie porady.

RAN
02-11-2003, 10:23
Zbyt szczelne okna w kuchni. Należy zamontować nawiewnik w kuchni, lub po prostu otwierać okno na tyle długo, aż problem ustąpi.

kominiarz
02-11-2003, 13:35
Proponuję zwiększyć nawiew w kotłowni np. na 200 cm2 - powinno pomóc.
Pozdro...kominiarz

02-11-2003, 18:43
Okna w kuchni mam sterego typu("skręcane")-drewniane 2 szyby.
Jeżeli uchylę trochę okno w kotłowni to ciąg w kanale wentylacyjnym w kuchni jest dobry(wyciąga powietrze).
A jeśli chodzi o ten nawiew w kotłowni to jest to rura 110mm poziomo wmontowana w ścianie bez zetki, może to jest problemem?

kominiarz
02-11-2003, 22:10
110 to troszkę za mało dla potrzeb kotła i wentylacji kotłowni dlatego
wentylacja kuchni może trochę "pomagać" w całej tej sprawie
nadmuchując brakującą w kotłowni ilość powietrza.

03-11-2003, 17:37
Czyli mam zamontować w kotłowni rurę fi160, czy większą?

Bimba
03-11-2003, 17:46
Komiiarz ma rację. Pole przekroju otaworu nawiewnego powinno wynosic minimum 200cm 2

03-11-2003, 21:48
Dzisiaj nie paliłem w kotle, a w kuchni znów mi nawiewa. Natomiast, gdy uchylam okno w kotłowni to ciąg się odwraca(wywiewa).
Dlatego pytam jeszcze raz czy to napewno jest wina otworu nawiewnego czy może to co innego, skoro ja nie palę w kotle to ilość powietrza w kotłowni powinna być wystarczająca (otwór fi160mmm)? A może lepiej zamurować otwór nawiewny a uchylać okno w kotłowni ?

woreczek
03-11-2003, 23:07
Wystarcz że policzysz zgrubnie przekroje przewodów

14*28cm = 392cm2 - kanał spalinowy
? - kanał wentylacyjny
rura 11cm = 95cm2 - kanał nawiewny

proste- powietrze szuka sobie mniejszych oporów przepływu dlatego jak otworzysz okno ciąg się odwraca.

Nie jestem znawcą, ale wydaje mi się że przekroje przwodów wywiewnych (spalinowy i wentylacyjny) w kotłowni powinny być co najmniej porównywalne z nawiewnymi - u ciebie jest 4 krotnie mniej

radex
04-11-2003, 06:52
A czy powierzchnia kanału nawiewnego to nie jest pi*r^2, czyli pi*10^2=314 cm2?

04-11-2003, 08:10
r to jest promień rury i wynosi 5cm a nie 10cm jak podstawiłeś

pole przekroju setki to 78,5cm2

pozdr.
woreczek

04-11-2003, 08:23
Woreczek średnica rury 100mm
powierzchnia 95cm2!!!!!!!!!! :wink:

woreczek
04-11-2003, 08:27
niezalogowało mnie

woreczek
04-11-2003, 09:03
średnica 110 - powierzchnia 95cm2
średnica 100 - powierzchnia 78,5cm2

wszystko gra

04-11-2003, 17:41
Czyli mam dać rurę fi160mm (200cm2), czy może większą?

15-11-2003, 22:01
Przez ostatnie 4 dni nie paliłem kotłem węglowym a dalej nawiewa mi do kuchni. Może to jest spowodowane tym iż na parterze mam wentylację grawitacyjną w każdym pomieszczeniu nawet w pokoju?
Proszę o wszelkie uwagi i porady co mam zrobić

Marzena
17-11-2003, 02:34
Może to banalna rada , ale oglądał to jakiś porządny kominiarz. I czy całą wentylację w domu masz przemyślaną . U siebie konsultowałam własne pomysły z kominiarzem - praktykiem i mam nadzieję nie mieć kłopotów.

17-11-2003, 20:00
Kominiarz nie oglądał, ale w kuchni wentylacja powinna być w łazience też
a i w kotłowni także. A właśnie te pomieszczenia znajdują się u mnie na parterze oraz pokoj w którym też jest wentylacja grawitacyjna.
A jeśli chodzi o budynek to ma on już 23 lata.

Marzena
18-11-2003, 09:12
Wiesz ,naprawdę radzę dobrego kominiarza. W domu w którym teraz mieszkam ( ma ok.50 lat) .trzeba było zrobić pod sufitem połączenie kuchni z łazienką ,aby wentylecja funkcjonowała. Fakt, że jest to idiotyczne - ale smrodków żadnych nie ma.